好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

艾默生UL33 UPS开关机和日常维护

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

艾默生Hipulse UPS开关机和日常维护

新疆新科华软件有限公司

目录

一、UPS开机步骤 ................................................................................................................ 3 二、UPS关机步骤 ................................................................................................................ 5 三、紧急停机 ....................................................................................................................... 6 四、报警显示与报警操作 ................................................................................................... 7 六、日常维护 ....................................................................................................................... 7 七、Hipulse系列 UPS 用户操作指导书 ............................................................................ 8 八、UPS告警信息列表 ...................................................................................................... 11

一、UPS开机步骤

此步骤用于UPS开机加载,即在UPS未对负载进行供电的情况下,对UPS进行开机(如在开始时尚未安装负载等)。假设UPS安装完毕,已经由工程师调试正常,且外部电源开关已闭合。电源开关Q1-Q4位置请参见图5-1。 1.打开UPS门,以便操作电源开关。 2.合整流器输入开关Q1

面板LED指示交流输入正常(2-稳态绿灯),约20S后,逆变器输出正常指示亮(4-稳态绿灯)、无电池指示灯(3)及红灯(13)亮。屏幕显示如下信息:

12:30:36012004-01-EUIPLSH告警单机在线AxxxkV负载数据电池数据输出数据L1L2)L1(L3(L3L1)L2(L2L3)(V)输出相电压220220220380(V)输出线电压380380(V)旁路线电压000(Hz)逆变频率050.0(Hz)旁路频率旁路开关断开电池断路器断开输出开关断

开F1F2F3F4HELP

?

注:若UPS已加电,而屏幕无显示,说明微处理器没有工作,请与您的经销商联系。

警告以下步骤将给负载加电-操作前请确保安全无误。 3.合UPS输出电源开关Q4。

面板上逆变器带载指示灯(5-稳态绿灯)、无电池指示(3)及 )亮。13红灯(.

屏幕显示如下信息:

123030200401L告单机在xxxk负载数电池数输出数L1L2L1L3L3L1L2L2L3(V输出相电22222238(V输出线电3838(V旁路线电(Hz逆变频50

旁路频(Hz旁路开关断电池断路器断F1F2F3F4HELP

?

4.合旁路开关输入Q2 面板上的旁路电源指示灯(1-稳态绿灯)亮,20S后,逆变器与市电旁路同步。

12:30:36012004-01-ELSHIPU告警单机在线AxxxkV负载数据电池数据输出数据L1L2)L1(L3(L3L1)L2(L2L3)(V)输出相电压

220220220380(V)输出线电压380380(V)旁路线电压380380380(Hz)逆变频率050.050.(Hz)旁路频率电池断路器断开F1F2F3F4HELP

?

5.在合电池开关前,检查直流母线电压,在“电池数据”窗口的 “电池电压”

即为直流母线电压。.

123030012004L告单机在xxxk历史记电池数负载数(V电池电43(A电池电(电池温25充电容10电池断路器断FFFFLP

6.手动闭合电池开关

面板上无电池指示灯(3)灭,电池容量指示(17)根据实际容量点亮。 电池开关闭合,逆变器工作稳定后,屏幕将显示缺省窗口。

二、UPS关机步骤

本节介绍UPS的完全关机,对于单机系统是负载断电的操作,所有电源开关将断开,且不再对负载供电,对于并机系统将由其他UPS供电 小心5 分钟,使直流母线电容电压放电。等约 以下操作步骤将切断负载电源。1.断开电池开关和整流器输入电源开关Q1

逆变器带载指示灯(5)灭,旁路带载指示灯(6)闪烁,无电池指示灯(3)亮,电池容量的所有指示灯灭。屏幕显示有关信息(如旁路带载,电池开关断, 整流器输入电源开关断

等).

12:30:36012004-01-ELSHIPU告警单机在线AxxxkV负载数据电池数据输出数据L1L2)L1(L3(L3L1)L2(L2L3)(V)输出相电压

220220220380(V)输出线电压380380(V)旁路线电压380380380(Hz)逆变频率050.0(Hz)50.旁路频率旁路供电电池断路器断开主路开关断

开F1F2F3F4HELP

?

2.断开UPS输出开关Q4和旁路电源开关Q2。经一段时间延时,内部辅助电源消失后,所有面板指示灯及LCD显示灭。

3.若要UPS与市电完全隔离,则应断开外部市电配电开关(如整流器和旁路分别配有输入开关,则为两个)。

应在市电配电板(通常在离UPS较远的地方)上贴上标签,告知维护人员UPS

正在维修。

警告

此时,UPS已完全下电。

三、紧急停机

在任何状态下,若发现负载、线路或UPS本身发生危害安全的严重故障,可拨动面板上的“紧急关机”按钮(图1-1中的第10所指的按钮)的防误操作罩且按住该按钮约2s,系统会关闭整流器、逆变器,封锁输出(包括旁路和逆变器),同时将内部的电池接触器脱扣。此后,若用户确信已排除上述严重故障,可操作

面板上的“故障清除”按钮,让系统退出紧急关机状态。进入正常状态之后,整. 流器重新启动,电池接触器吸合,旁路可向负载供电。但若想逆变器工作,用户需重新操作“逆变启动”按钮,再启动逆变器。 四、报警显示与报警操作

当UPS市电输入正常,UPS运行正常时,面板显示板上的市电指示灯和逆变指示灯点亮与及负载灯需亮,详细情况可参照前面的面板显示说明。 1、 报警显示:

( 1 ) UPS发生一般故障时面板故障指示灯亮(红色),LCD显示屏 会显示相关故障信息。

( 2 ) UPS发生严重故障时,面板故障指示灯亮(红色),LCD显示屏会显示相关故障信息,同时蜂鸣器长鸣。 2、 报警操作与排除:

当机房管理人员发现UPS有异常或故障报警时: 【若是为重大故障】:比如:机器冒烟、起火,电池起火等,请立即按照前面的UPS关机步骤迅速按UPS紧急停机按钮,或者将UPS打到维修旁路。 【若是为一般故障报警】: 请按以下步骤进行排除:

(1) 观察UPS面板上的指示灯,根据前面的指示灯说明核对UPS目前所指状态。

(2) 观察面板上的显示屏,读出UPS目前所检测到并显示出来的故障指示。 (3) 若是一般性的报警提示,如UPS显示市电停电时电池放电,市电过、低压,市电频率超过跟踪范围等一般性的报警提示时,机房人员只需对此相应的市电做确认即可,没有必要去对UPS进行操作。 六、日常维护

完全启动以后才逐渐开启负责。UPS、空载开机,即在1.

2、正常使用时,电池每隔3个月充、放电一次,放电后充电时间应不少于 2-4天。

方法:在负载为UPS的容量50%左右,断开市电,用电池的电向负载供电,放电时间为标准延长时间的二分之一,然后上市电,恢复UPS正常使用状态。 3、电池使用环境要求温度在0-40度之间,并保持清洁、干燥。 七、Hipulse系列 UPS 用户操作指导书 1、显示面板说明: