TB56xx-2ETH
—
2 TB56xx-2ETH
16●TB5600-2ETH●TB5600-2ETH-XC●TB5610-2ETH●TB5610-2ETH-XC●TB5620-2ETH●TB5620-2ETH-XC●TB5640-2ETH●
TB5640-2ETH-XC
小心!存在造成人员受伤并损坏 PLC 模块的风险!安装及维护不当可能会导致人员受伤,并且可能造成 PLC 模块损坏!–必须依据技术规定、规范以及相关标准(例如 EN 60204-1)进行安装和维护工作。–仅可由技术娴熟的电工进行操作。处理器模块 PM56xx-2ETH 仅可与 TB56xx-2ETH 端子座配套使用。3ADR024117M02xx, 10, zh_CN2018/11/27
XC 版本2.1 组装
2.2 拆卸
2018/11/27
TB56xx-2ETH
拆卸
XC =极端 情况
极端情况适用于极端环境条件下的端子座无 XC 版本标志 。图 3 (参见 零件编号 1SAP3...(标签))用于标识 XC 版本。3ADR024117M02xx, 10, zh_CN17
TB56xx-2ETH尺寸
2.3 用螺丝装配
2.4 尺寸
18提示!
不使用壁装配件会损坏模块!
用螺丝装配期间,使用壁装配件 (TA526) 可防止模块弯曲和受损。必须将壁装配件 TA526 插入。
1.类似于 DIN 导轨,将 TA526 扣入模块后部。一个 TA526 转动 180°。2.
用螺丝(M4,最大扭矩为 1.2 Nm)从前端拧紧模块。
尺寸采用毫米(括号中的尺寸按英寸计)。3ADR024117M02xx, 10, zh_CN2018/11/27
TB56xx-2ETH连接 > CAN接口
2.5 连接
12345678I/O总线
处理器模块插槽通信模块插槽CAN 接口电源 24 VDC串行接口 COM1Ethernet 网络接口壁装孔
2.5.1 CAN接口
针脚分配
接口
针脚12345
信号CAN_GNDCAN_LCAN_SHLDCAN_HNC
说明
CAN 基准电位
总线,接收/发送线路,低总线屏蔽
总线,接收/发送线路,高未连接
端子板已移除端子板已插入
2018/11/273ADR024117M02xx, 10, zh_CN19
TB56xx-2ETH
连接 > 串行接口 COM1
提示!
闲置连接器!
确保端子板始终与端子座相连,即使未使用该接口。
2.5.2 电源
针脚分配
针脚分配
标签L+L+MM
端子板已移除
端子板已插入
功能+24 V DC+24 V DC0 V0 VFE
说明
电源电压正极针脚电源电压正极针脚电源电压负极针脚电源电压负极针脚功能接地
2.5.3 串行接口 COM1
针脚分配
针脚1234567
端子板已移除端子板已插
入
89
信号端子 PRxD/TxD-PRxD/TxD-N端子 NRTSTxDSGNDRxDCTS
接口RS-485RS-485RS-485RS-485RS-232RS-232信号接地RS-232RS-232
说明端子 P
接收/发送,正极接收/发送,负极端子 N
请求发送(输出)发送数据(输出)信号接地接收数据(输入)清除发送(输入)
提示!
闲置连接器!
确保端子板始终与端子座相连,即使未使用该接口。
203ADR024117M02xx, 10, zh_CN2018/11/27