9.5 连接

9.6 清洁

2018/11/27

TU582-S

清洁

1以电气方式将前一个终端设备、CPU 端子座或通信接口模块连接到该终端设备上的 I/O 总线(10 针公头)

2对其他终端设备进行电气连接的 I/O 总线(10 针母头)

3对插入 I/O 模块进行电气连接的插头(1x50 针和 2x 57 针)

4当使用螺丝刀插入此位置时,可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离5壁装孔

6用于信号和过程电压的 40 个弹簧型终端

AC500-S 安全使用手册有关模块电气连接的详细说明,请参阅“AC500-S 安全使用手册”。清洁说明不得使用清洁剂来清洁设备。请使用湿抹布进行清洁。3ADR024117M02xx, 10, zh_CN61

TU582-S回收

9.7 回收

62处置和回收信息产品(及其包装)上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。处置本产品时,最终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施,以便进行恰当收集和回收废旧设备。对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源,并保护人类健康和环境。如需获得更多有关回收的信息,请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处置公司或是您购买产品的商店。3ADR024117M02xx, 10, zh_CN2018/11/27

DC522

10 DC522

2018/11/27●DC522●

DC522-XC

小心!存在造成人员受伤并损坏 PLC 模块的风险!安装及维护不当可能会导致人员受伤,并且可能造成 PLC 模块损坏!–必须依据技术规定、规范以及相关标准(例如 EN 60204-1)进行安装和维护工作。–仅可由技术娴熟的电工进行操作。3ADR024117M02xx, 10, zh_CN63

DC522

热插拔64H = 热插拔

热插拔热插拔 I/O 模块前提条件:–热插拔终端设备具有后缀 TU5xx-H。–I/O 模块自索引 F0 开始。–

通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。模块索引位于标签右上角。提示!

存在损坏 I/O 模块的风险!

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

热插拔仅适用于 I/O 模块。不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。3ADR024117M02xx, 10, zh_CN2018/11/27

10.1 组装

10.2 拆卸

2018/11/273ADR024117M02xx, 10, zh_CN

DC522拆卸

65

ABBPLCAC500硬件安装手册

9.5连接9.6清洁2018/11/27TU582-S清洁1以电气方式将前一个终端设备、CPU端子座或通信接口模块连接到该终端设备上的I/O总线(10针公头)2对其他终端设备进行电气连接的I/O总线(10针母头)3对插入I/O模块进行电气连接的插头(1x50针和2x