施工现场临时用电组织设计

本设计根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定,履行编制、审核、批准手续;临时用电工程经各方共同验收合格后投入使用。并定期按分部、分项工程复验。

一、现场情况 详见:供电总平面图

二、负荷计算 本工地的主要负荷见表1 (每个分配电箱)

表1:施工现场用电设备参数表

编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 名 称 塔 吊 搅 拌 机 型 号 及 参 数 QJZ-40、28KW、380V、cosφ=0.85 JZC350、5.5KW、380V、cosφ=0.85 额定电 暂载率 平均计算 流(A) (%) 电流(A) 50 10 10 5.4 13.4 91.3 2.7 5.4 5.4 5.4 5.4 2×18 65 50% 30% 30% 30% 20% 20% 30% 20% 10% 50% 30% 30% 30% 25 3 3 1.6 3 20 1 1 1 3 2 11 20 钢筋切断机 GQ408、5.5KW、380V、cosφ=0.85 钢筋弯曲机 GW40、3KW、380V、cosφ=0.85 卷 扬 机 电 焊 机 JJK、7.5KW、380V、cosφ=0.85 BX3-630、36KVA、380两相、cosφ=0.60 插入式振动机 HX60、1.5KW、380V、cosφ=0.85 平板振动机 PE50、3KW、380V、cosφ=0.85 蛙式打夯机 HW201、3KW、380V、cosφ=0.85 园 盘 机 潜 水 泵 镝 灯 生活照明 MJ106、3KW、380V、cosφ=0.85 QY-65、3KW、380V、cosφ=0.85 DDG、2×3.5KW、380V、cosφ=0.55 各种灯具合计10KW、220V、cosφ=0.7 1、总配电箱负荷的计算:

由P=√3UIcosφ 得 I=P/(√3Ucosφ)……①

式中 P 设备的有功功率 KW U 设备的供电电压 KV cosφ 设备的功率因素 I 设备的额定电流 A

根据设备的实际使用情况,确定其暂载率Kf,由下式计算其平均计算电流IN IN=I×Kf……②

总电流ΣIN为各平均计算电流之和,即

ΣIN=IN1+IN2+IN3+……+INX……③ A、三相对称负荷(含两相)电流的计算(电动机和电焊机),如1#设备: 由①知 I1=P1/(√3U×cosφ)=28/(1.73×0.38×0.85)=50.1A 由②知 IN1=I1×Kf1=50.1×0.5=25.05A 取25A 余类推 B、生活照明为单相220V供电,其额定电流的计算为: I13=P13/(U×cosφ)=10/(0.22×0.7)=64.9A IN13=I13×Kf13=64.9×0.3=19.48A 取20A 镝灯等采用二相380V供电的照明设备,也适用以上方法。 由以上计算可得:

由③知 ΣIN=IN1+IN2+……+I13=95A。(每个分配电箱) 总电流 95×2=190A (共两个分配电箱) 2、分配电箱负荷的计算:

分配电箱,主要向 1#——13# 设备供电, 其负荷为:

I分1= 25+3+……+20 =95 A (每个分配电箱)

注:由于供电部门对施工临时用电的力率不作考核,本设计对无功电流、功率因数不作专门计算。

三、导线及截面选择

1、电源点至总配电箱,选用YJV钢带包装电缆,选用3×502+1×252。 2、总配电箱至分配电箱的配电线路,均采用YC或YZ型橡胶绝缘电缆线架空设置,也可采用VV型塑套电缆。根据供电距离,按安全载流量和电压降不低于额定电压的5%综合考虑。截面按3A(100m以外)~5A(100m以

内)/mm2选用,(详见附表)。但供电半径不宜超过

500m。

总配电箱至分配电箱均选用35㎜2×3+16㎜2×2五芯电缆架空设置。 3、分配电箱至各设备开关箱,按照以上原则选用五芯电缆架空或地埋,但潮湿环境下必须选用YHZ防水电缆,且中间不得有接头。为保证电缆的机械强度,所选导线的单根最小截面不得小于1.5mm2。

四、各配电箱内电器选择

电器安装板上必须设置工作零线(N)端子板和保护零线(PE)端子板,N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线及PE线必须通过各自的端子板连接。

箱体制作,选用1.5~2mm厚的铁板,并有防雨遮檐。

A、B、C相线,N线、PE线的颜色分别是黄、绿、红、淡兰和绿黄双色线,严禁混用。

各级配电系统中所选用的各类电器的规格及定值除满足需要外,还必须注意前、后级之间的配合,防止越级动作。建议选用JGZX标准配电箱。

1、总配电箱电器选择:

采用 HD13B作总隔离开关,额定电流 400 A; 用 HD17作支路隔离开关,额定电流 250 A。

用 DZ20L/200作支路总漏电保护,额定漏电动作电流100mA,额定漏电动作时间≤0.2S,两者乖积为20 mA·s,符合JGJ46-2005中 8.2.11之规定。

用 DZ20断路器作总过载、短路保护,额定电流400 A,脱扣器整定

电流 250 A。

用 DZ20L断路器兼作支路过载、短路保护,额定电流 200A,脱扣器整定电流 150A。详见:总配电箱接线路

2、分配电箱电器选择:

分配电箱1采用 HD5 作总的和各分路的隔离开关,额定电流 200 A。 用DZ15 断路器作总过载、短路保护,额定电流200 A,脱扣器整定电流 120A。

用DZ20L断路器作支路过载、短路保护,额定电流 100A,脱扣器整定电流 60~80A。DZ20L兼作支路漏电保护,额定漏电动作电流 50 mA,额定漏电动作时间≤0.1S。

用DZ47L作照明和单相用电的过载、短路、漏电保护。配用HK型隔离开关。详见:分配电箱接线路

其余分配电箱的电器选择原则与分配电箱1相同。

五、开关箱的电器选择与连接

每台设备应有专门的开关箱,使用的漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。潮湿环境下使用防溅型产品,其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s,符合JGJ46-2005中8.2.10之规定。

六、接地设计

本工地采用TN-C-S系统,对保护零线做重复接地。在各分配电箱及配电系统的中间处和末端设置接地体,接上保护零线。接地体采用长2.5m、φ48㎜的钢管或4﹟角钢,打下地下3m。每组2根,用扁钢连接,接地线采用多股铜线,线径不小于输入分配电箱保护零线的截面,接地电阻不大于10Ω。

七、防雷设计

施工现场最高的为塔吊,现场均在塔吊的保护范围之内,无需再做防雷接地。塔吊的接地采用两组接地,两对角线处各设一组,接地装置和保护零线重复接地装置相同,接地电阻应符合防雷要求。

八、安全用电技术措施

1、认真执行《施工现场临时用电安全技术规范》和安全用电的其它有关规定、规范、规程。必须符合“三级配电,二级漏电保护,采用TN-S接零保护系统”的规定,确保施工用电安全。

2、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表:

外电线路电压等级(KV) 最小安全操作距离(m) <1 4.0 1~10 6.0 35~110 8.0 220 10 330~500 15 当达不到上述要求时,必须采取可靠的绝缘隔离防护措施,并挂醒目的警示牌。

起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合下表:

电压(KV) 安全距离(m) 沿垂直方向 沿水平方向 <1 1.5 1.5 10 3.0 2.0 35 4.0 3.5 110 5.0 4.0 220 6.0 6.0 330 7.0 7.0 500 8.5 8.5 防护设施与外电线路间最小安全距离符合下表:

外电线路电压等级(KV) 最小安全距离(m) ≤10 1.7 35 2.0 110 2.5 220 4.0 330 5.0 3、现场电气线路必须按规定架设,不得任意拖挂,电线应绝缘良好。电缆线路应地埋或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

4、在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、总配电箱电源