小绞车安装使用安全技术措施
为更好服务矿井生产和材料运输,经矿领导在4#煤层提料斜巷上口绞车硐室安装一部JD-40绞车。为了保证施工安全,特编写本安全技术措施。
一、 工程概况
为更好服务矿井生产和材料运输,在4#煤层提料斜巷上口绞车硐室安装一部JD-40绞车。
二、技术要求
1、小绞车安装在4#煤层绞车硐室内,绞车在硐室的位置根据地测科放线确定。
2、所选JD40绞车技术参数:
电动机额定功率:P=40kW;钢丝绳直径:Ф=20mm;
容绳量:600m;最大静张力F=25KN;最大绳速1.54m/s;平均绳速:V=1.3m/s;
页 第 1
本文部分内容来自互联网,不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。
3、轨道必须按标准铺设和维修,加强对轨道的维护,定期检修。
4、绞车所用的钢丝绳安全系数不得低于6.5 ;使用中的钢丝绳在一个捻距内,磨损面积与钢丝绳总断面面积之比不得超过10%;绞车钢丝绳绳头必须与卷筒牢固卡住。
5、在绞车前方1米处安设钢筋防护网,防止钢丝绳返弹伤人。
6、提放物料时,绞车滚筒上必须预留5圈以上摩擦绳。
7、 绞车基础采用C30混凝土(水:水泥:砂:石子配合比为:0.38: 1: 1.11: 2.72)浇注,预先埋设地脚螺栓(地脚螺栓下部使用工字钢焊接)固定牢固,安设底座,地脚螺栓眼必须与绞车底座螺栓孔对齐。距底座0.3米的位置铺设一层金属网,并打设6根地锚(Φ20*2200mm)上部使用混凝土浇筑封实。
三、施工方法
1、施工作业程序:清除浮矸→开挖绞车底座→预埋地脚螺栓→浇筑混凝土→铺设金属网→打设地锚→浇筑混凝土→安装绞车→试运行。
页 第 2
本文部分内容来自互联网,不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。
小绞车安装使用安全技术措施