图 2.7-1 防雷装置至被保护物的间隔距离
1—被保护建筑物;2—金属管道 1)地上部分:
当 hx<5Ri时: Sa1≥0.4(Ri+ 0.1hx)
(2.7-1)
当 hx≥5Ri时:Sa1≥0.1(Ri+hx)
(2.7-2)
2)地下部分:
Se1≥0.4Ri (2.7- 3) 式中: Sa1—空气中的间隔距离 (m); Se1—地中的间隔距离 (m); Ri —独立接闪杆、架空接闪线或网支柱处接地装置
的冲击接地电阻 (Ω);
hx —被保护建筑物或计算点的高度(m)。
(4)架空接闪线至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的间隔距离(图 2.7-1),应按下列公式计算,但不应小于 3 m。
1)当(h+l/2)<5Ri时,
Sa2≥0.2Ri+0.03(h+l/2 ) (2.7-4) 2)当(h+l/2)≥5Ri时,
Sa2≥0.05Ri+0.06(h+l/2) (2.7-5)
式中: Sa2—接闪线至被保护物在空气中的间
隔距离(m);
h—接闪线的支柱高度(m); l—接闪线的水平长度(m)。
(5)架空接闪网至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的间隔距离,应按下列公式计算,但不应小于 3 m。
1)当(h+l1)<5Ri时,
错误!未找到引用源。 [0.4Ri+0.06 (h+l1)]
(2.7-6)
2)当(h+l1)≥5Ri时,
错误!未找到引用源。 [0.1Ri+
0.12 (h+l1)] (2.7-7)
式中: Sa2—接闪网至被保护物在空气中的间
隔距离(m);
l1 —从接闪网中间最低点沿导体至最近支柱的距离 (m);
n —从接闪网中间最低点沿导体至最近不同支柱并有同一距离 l1的个数。
(6)独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于 10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻,但在 3000Ωm以下的地区,冲击接地电阻不应大于 30Ω。 2.7.2.2第一类防雷建筑物防闪电感应
(1)建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防闪电感应的接地装置上。
1)金属屋面周边每隔 18 m~24 m应采用引下线接地一
次。
2)现场浇灌的或用预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋网的
3)交叉点应绑扎或焊接,并应每隔 18 m~24 m采用引下线接地一次。
(2)平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于 100 mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于 30 m;交叉净距小于 100 mm时,其交叉处也应跨接。
(3)当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于 0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于 5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。
(4)防雷电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用,其工频接地电阻不宜大于 10Ω。
(5)当屋内设有等电位连接的接地干线时 ,其与防闪电感应接地装置的连接不应少于2处。
2.7.2.3第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入的措施
(1)室外低压配电线路应全线采用电缆直接埋地敷设,在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上。
(2)当全线采用电缆有困难时,应采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入。架空线与建筑物的距离不应小于15m。
在电缆与架空线连接处,尚应装设户外型电涌保护器。电涌保护器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于 30Ω。所装设的电涌保护器应选用Ⅰ级试验产品,其电压保护水平应小于或等于 2.5 kV,其每一保护模式应选冲击电流等于或大于 10 kA;
若无户外型电涌保护器,应选用户内型电涌保护器,其使用温度应满足安装处的环境温度,并应安装在防护等级 IP54的箱内。
当电涌保护器的接线形式为本规范表 J.1.2中的接线形式 2时,接在中性线和 PE线间电涌保护器的冲击电流 ,当为三相系统时不应小于 40 kA,当为单相系统时不应小于 20 kA。
(3)当架空线转换成一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入时,其埋地长度可按下式计算:
错误!未找到引用源。 (2.7-8)
式中:l—电缆铠装或穿电缆的钢管埋地直接与土壤接触的长度 (m); ρ—埋电缆处的土壤电阻率 (Ωm)。
(4)在入户处的总配电箱内是否装设电涌保护器应按本规范第6章得规定确定。当需要安装电涌保护器时,电涌保护器的最大持续运行电压值和接线形式应按本规范附录J的规定确定;连接电涌保护器的导体截面应按本规范表5.1.2的规定取值。
(5)电子系统的室外金属导体线路宜全线采用有屏蔽层的电缆埋地或架空敷设,其两端的屏蔽层、加强钢线、钢管等应等电位连接到入户处的终端箱体上。
(6)当难以装设独立的外部防雷装置时,可将接闪杆或网格不大于 5 m×5 m或 6 m×4 m的接闪网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上。
1)接闪器之间应互相连接。
2)引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀或对称布置,其间距沿周长计算不宜大于 12 m。
3)排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的管道应符合本规范第4.2.1条 2、3款的规定。
4)建筑物应装设等电位连接环,环间垂直距离不应大于 12 m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。等电位连接环可利用电气设备的等电位连接干线环路。
5)外部防雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于 10Ω,并应和电气和电子系统等接地装置及所有进入建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应接地之用。
(7)当树木邻近建筑物且不在接闪器保护范围之内时,树木与建筑物之间的净距不应小于 5 m。