好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2021版副井下放高压电缆安全措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2021版副井下放高压电缆安全

措施

Security technology is an industry that uses security technology to provide security services

to society. Systematic design, service and management.

( 安全管理 )

单 位:______________________ 姓 名:______________________ 日 期:______________________

编号:AQ-SN-0163

电力安全技术 | Power Safety Technology

电气安全

2021版副井下放高压电缆安全措施

说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 根据矿领导的安排,西翼采区变电所要安装双回路电缆,需在副斜井下放一趟MYJV22

3×95高压电缆1100m,用于中央变电所至采区变电所10KV双回路供电,为了保证高压电缆安全可靠入井,特制订如下安全技术措施:

一、电缆入井时间:12 年7 月1 日8 点

二、电缆运输线路:副井轨道巷→中央变电所→井底大巷→西翼轨道大巷→采区变电所

第 1 页

电力安全技术 | Power Safety Technology

电气安全

三、运输负责人:王克艮安装负责人:霍廷亮 四、参与电缆安装单位:由矿调度室调拨各队人员 五、电缆运输安装小组: 组长:韩世水、徐全志、李合庆

参加人员:郑献军、霍廷亮、王克艮、朱忠利、王友明、姬长河、任东远、赵银成、范铁木、郭东文、李克岑

六、电缆名称:矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

电缆型号:MYJV22 3×95mm2;10KV 电缆长度:1100米/根 七、安全措施如下:

1、高压电缆装车前,在地面上提前将高压电缆接头绝缘处理好,并测绝缘合格后方可装车。

2、在下放电缆前,先把绞车司机、信号工、把钩工等参加此次运输任务的员工组织起来,学习操作规程、贯彻安全措施及运输过

第 2 页

2021版副井下放高压电缆安全措施

2021版副井下放高压电缆安全措施Securitytechnologyisanindustrythatusessecuritytechnologytoprovidesecurityservicestosociety.Systematicdesign,serviceandmanagement.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2o9270cpwi3h0qq02ukg7f1wl0k4iy014w1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享