附件一:《风电场涉网试验申请书》
山西省电力调度控制中心:
我公司负责建设并运行的***风电场已于***年***月***日并网启动,***年***月***日完成全部机组调试通过240运行。
风电场容量***MW, **台****厂家***型号单台容量***兆瓦风电机组,**条集电线路,通过***kV升压站,接入***kV*****系统站并网,场内配置*****厂家的***型号动态无功补偿装置,容量***Mvar,****厂家的固定电容支路,分别为几次滤波支路,容量分别为***Mvar。
经与*******测试单位沟通,计划**月**日开展涉网试验工作。
特此申请,望批准。
*****公司 ******风电场
盖章
***年**月**日
1
附件二:动态无功补偿装置主要参数确认单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主要参数 型号 生产厂家 额定容量(Mvar) 电压等级(kV) 短时过载能力(%) 连续无功调节能力(含固定电容支路) 输出动态无功响应时间(ms) 成套装置损耗(%) 无功补偿装置投运前系统电压(kV) 控制目标电压值(kV) 控制目标无功值(Mvar) 控制 参数 电压上下限值(kV) 调节死区(V) 电压电流特性斜率(%) P/I控制参数 控制策略选择 11 12 控制策略说明(说明如何实现控制调节) 配置保护类型和定值 内容 10
2
附件三:《风电场涉网试验延期申请》
山西省电力调度控制中心:
****风电场按照《**年**季度山西电网风电涉网试验计划》安排,原定于***月***日开展涉网试验工作。
由于*******原因,不能按期开展相关试验,申请延期,具体时间以重新提交的涉网试验申请书为准。
特此申请,望批准。
*****公司 ******风电场
盖章
***年**月**日
3
附件四:《风电场涉网试验不合格原因分析和整改方案》
***风电场***试验不合格原因分析及整改方案 一、不合格试验项目描述 二、试验不合格原因分析 三、整改方案
四、整改计划(包括时间安排)
附件五:《风电场涉网试验不合格项目整改结果》 一、整改过程描述 二、整改后预期效果 三、是否具备现场测试条件
4
附件六:《风电场涉网试验完成情况表》
***风电场涉网试验完成情况表
试验时间 试验单位 试验人员 计划试验时间 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 测试单位: 被测单位: ***风电场; 测试人员: 风电场运行人员; 厂家技术人员: 项目名称 功率调节能力测试 电能质量测试 ***风电场 动态无功补偿装置性能连续运行范围试验 响应特性试验 背景电能质量试验 量试验 是否完成 如未完成,请写明原因 备注 测试 运行电能质风电场负责人: 测试单位负责人:
日期:
5
涉网试验相关报送资料模板