10.5.2 有规划期增量的主要财务指标首先满足国家、行业、企业的相关基准指标要求,其次应不低于夫规划期内存量的主要财务指标,同时满足这两项要求的规划项目认为是可行的。 10.5.3 当有规划期增量的主要财务指标小于国家规定的主要财务指标或无规划存量的主要财务指标时,应调整规划方案,必要时可提出政策建议,使项目具有财务生存能力。

10.6 敏感性分析

一般应分析投资、电量增长、电价等因素变化对规划项目的影响。

11 术语定义

11.1 年最大负荷:一年内整点负荷最大值。在对现状城网容载比进行评价时,最

大负荷可采用年最大负荷或数个日高峰负荷的平均值。

11.2 输电网:输电网亦称送电网,是由若干输电线路组成的将许多电源点与许多供

电点连接起来的网络系统。输电网是按电压等级划分层次,组成网络结构,并通过变电站与配电网连接,或与另一电压等级的输电网连接。输电网按照输电的技术特点,通常又可分为三个输电电压等级,即特高压输电电压(1000kV、直流±800kV),超高压输电电压(330kV、500kV、750kV、直流±500kV)和高压输电电压(220kV)。

11.3 配电网:从输电网接受电能,再分配给各用户的电网称为配电网。

(1)高压配电网:是由高压配电线路和配电变电站组成的向用户提供电能的配电网。高压配电网是从上一级电源接受电能后,可以直接向高压用户供电,也可以向下一级中压(低压)配电网提供电源。

(2)中压配电网:是由中压配电线路和配电室( 配电变电器)组成的向用户提供电能的配电网。中压配电网是从高压配电网接受电能,向中压用户或向各用电小区负荷中心的配电室(配电变压器)供电,在经过变压后向下一级低压配电网提供电源。

(3)低压配电网:是由低压配电线路及其附属电气设备组成的向低压用户提供电能的配电网。低压配电网是从中压(或高压)配电网接受电能后,直接配送给各低压用户。

11.4 专项规划:是指除各级电网网络规划以外的调度自动化、配电网自动化、电力

营销、继电保护、通信及信息系统、无功配置、电力站址及通道等的规划。

11.5 变电站(substation):是电力网络中的线路连接点,用以变换电压、交换功率

和汇集、分配电能的设施。

11.6 高压开关站(HV switching station):设有35kV及以上线路进出线,对功率

进行再分配的装置,相当于变电站母线的延伸,主要用于解决变电站35kV及以上进出线间隔不足,进出线走廊受到限制,以及减少相同路径的电缆条数等问题。高压开关站内不设变压器。

11.7 中压开关站(MV switching station):设有中压配电进出线、对功率进行再分

配的配电装置。相当于变电站母线的延伸,可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线走廊限制,并在区域中起到电源支撑的作用。中压开关站内可附设配电变压器。

11.8 配电室(distribution room):户内仅设有中压进出线、配电变压器和低压配电

装置,仅带低压负荷的配电场所统称为配电室。

11.9 箱式配电室(cabinet/pad-mounted distribution substation):也称预装式变电

站或箱式变电站,是指中压开关、配电变压器、低压出线开关、无功补偿装置、计量装置等设备共同安装于一个封闭箱体内的户外配电装置。

11.10 环网单元(ring main unit):是接于电缆线路中,在电源回路中设有分段、

联络开关,在线路中起联络、分段和分接负荷作用的配电装置。

11.11 电缆分接箱(cable junction cabinet):是用于电缆线路中分接负荷的配电装

置,不能用作线路联络或分段。

11.12 分布式电源(distribution generation):分布式电源主要是指布置在电力负荷

附近,能源利用效率高并与环境兼容,可提供电、热(冷)的发电装置,如微型燃气轮机、太阳能光伏发电、燃料电池、风力发电和生物能发电等。

11.13 饱和负荷:是指在城网规划中可能出现的最大负荷。当城市发展到一定程度,

特别是城市中心城区的范围已相对固定,各区域的功能和定位基本明确时,可根据城市的长远发展规划和各类电力需求的标准,制定该地区的饱和负荷。饱和负荷也可在一定时段后根据城市规划的而进行修改。

11.14 特大和大城市:主要是指直辖市、省会城市,以及计划单列城市。

附录A 城网规划编制流程示意图

城网规划编制流程如图A1所示。

负荷预测电力(电量)平衡规划目标技术原则电网标准化近期表示编制和计算中期远期近期中期远期表示结果电网现状远期电网初步布局*编制分期规划编制分期规划(近期)上一期规划*待建变(配)电站线路负荷预测分析计算目标准则5年规划Yes通过No改进方案待建变(配)电站线路编制分期规划(中期)*10~15年规划*编制分期规划(远期)20~30年规划图A1 城网规划编制流程图

附录B城市配电网常用接线型式 B.1 高压配电网

B.1.1 高压线路

高压配电网为高压线路和变电站组成的电网。高压线路采用架空线时,为节省占地,可采用同杆双回路供电方式,沿线可支接若干变电站。这种线路在遭受雷击和其他自然灾害以及线路检修时有同时停运的可能,有条件时宜在两侧配备电源。如图B1所示(注:图中变电站仅为示意图,可根据需要选择不同的接线方式)。

变电站甲 b)

变电站乙

电 源 A

变电站甲 a)

变电站乙

单侧电源双回供电高压架空配电网

A

电 源 B

双侧电源双回供电高压架空配电网

电 源 A

电 源 B

变电站甲 c)

变电站乙

变电站丙

双侧电源三回供电高压架空配电网

图B1 高压架空配电网

高压配电线路采用电缆时,由于故障率较低,单侧双路电源时,可以支接两个变电站,如图B2所示;支接两个以上变电站时,宜在两侧配置电源和线路分段,如图B3所示;大城市中心区负荷密度大,供电可靠性高,也可采用链式接线,如图B4所示。

变电站甲

变电站乙

电 源 A

变电站甲

变电站乙

变电站丙

a) 电缆线路支接三个变电站(两侧电源,两台变压器)

变电站甲

变电站乙

A

图B2 单侧电源双回供电高压电缆配电网 电 源 A

电 源 B

电 源 A

电 源 B

变电站甲

变电站乙 变电站丙

b) 电缆线路支接三个变电站(两侧电源,三台变压器)

图B3 高压配电线路支接两个以上变电站

电 源 B

图B4 高压电缆线路链式接线

城市电力网规划设计导则 Q-GDW156-2006

10.5.2有规划期增量的主要财务指标首先满足国家、行业、企业的相关基准指标要求,其次应不低于夫规划期内存量的主要财务指标,同时满足这两项要求的规划项目认为是可行的。10.5.3当有规划期增量的主要财务指标小于国家规定的主要财务指标或无规划存量的主要财务指标时,应调整规划方案,必要时可提出政策建议,使项目具有财务生存能力。10.6敏感性分析一般应分析投