一、单项选择题(共80题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)
1.某建筑高度为 50m 的民用建筑,地下 1 层,地上 15 层,地下室、首层和第二层的建面积均为 1500m2 其他楼层均为 1000m2。地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿含,该建的防火设计应符合()的规定
A.一类公共建筑
B.二类住宅
C.二类公共建筑
D.一类老年人照料设施
答案:C
【解析】5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。
2.某木结构建筑,屋脊高度分别为 21m、15m,9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()
A.可燃性、0.5h
B.难燃性、0.50h
C.难燃性、075h
D.难燃性、1.00h
答案:C
【解析】
11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。
3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄露的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于()
A.100m
B.25m
C.60m
D.50m
答案:B
【解析】
根据《石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2024年版)》
4.2.8A 事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。
4.集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于()
A.3000m2、2500m2、2000m2
B.3000m2、2000m2、1000m2
C.1500m2、1250m2、1000m2
D.2500m2、1200m2、600m2
答案:C
【解析】
6.1.5 新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,并应符合下列规定:
1 布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下。
2 设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6.1.5的规定。
5.某燃煤电厂主厂房内的煤仓间带式输送机层采用隔墙与其他部位隔开,防火隔墙的耐火极限不应小于()。
A.2.0h
B.1.5h
C.1.0h
D.0.5h
答案:C
【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火标准 GB50229-2024》
5.3.5 主厂房煤仓间带式输送机层应采用耐火极限不小于1.00h的防火隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门均应采用乙级防火门。
6.地铁工程中防火隔墙的设置,正确的是()
A.隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗
B.隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或大文时能行关闭的乙级防火窗
C.多线同层站台平行换乘车站的各站台之间的防火隔墙,应延伸至站台度外不小于 5m
D.管道穿越防火隔墙处两侧各0.5m范围内的管道保温材料应采用不燃
答案:B
【解析】根据《地铁设计规范 GB50517-2013》
6.1.7 防火墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗。
6.1.8 防火隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗,必须设置活动式防火窗时,应具备火灾时能自动关闭的功能。
7、某仓库储存一定量的可燃材料,火热热释放速率达1MW 时。火灾发展所需时间为292S, 库内未设置自动喷水灭火系统,若不考虑火灾初明的点燃过程,则仓库储存的材料可能是()
A.塑料料泡
B.堆放的木架
C.聚酯床垫
D.易燃的装饰家具
答案:C
【解析】2024年技术实务教材P618表5-4-1
8.某大型石油化工企业,设有甲类厂房及工艺装置生产区,液化罐经组区、可燃液体耀组区,全厂性高架火矩等。该企业选址及总平面布置的下列设计方案中,正确的是()
A、将该石油化工企业布置在四面环山,人稀少的地带