好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

渝建竣159-1 自动扶梯(人行道)电气装置安装检测记录(一)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

自动扶梯(人行道)电气装置安装检测记录(一)

渝建竣-159-1 单位(子单位) 工程名称 检测项目 主电源开关 安装位置编号 检测内容及其标准要求 位于驱动主机入口处,宜距地面1.3~1.5m,每梯独立(各台易识别),容量适当 不应切断与电梯有关的照明、通风、插座及报警电路 电源应为永久性和固定的,可由相应的主开关进线侧获得,并在主开关近旁设置电源开关进行控制,各开关应有标志以示区别 机房应设照明灯,金属结构的机房应设安全电压行灯照明 机房应配备2P+PE型220V电源插座(具有过流漏电保护)或安全电压的电源插座,220V插座和安全电压插座均设明显标志以示区别 所有电气设备的外露可导电部分均应可靠接地 保护线与工作零线始终分开,并采用黄绿双色绝缘导线 接地保护 保护线的截面积应符合有关建筑电气的设计和施工质量验收规范的要求 各接地保护端连接可靠,且易识别,接地支线直接与干线连接,不得相互串联接地 布局合理,固定可靠,安装位置符合电梯“土建”布置图的要求 控制屏距 垂直度偏差应符合有关技术要求 宽度范围(≮0.5m)前方自由空间深度≮0.8m 敷设工艺、质量符合有关建筑电气规范 金属电线管(槽)、构架、金件 与机械部件的距离应符合有关技术要求 敷设应平直、整齐、牢固,水平和垂直偏差应符合有关技术要求 均应可靠接地(含跨接),但线槽、软管不得作保护线使用 均应可靠防腐(涂防锈漆或镀锌) 在机房地面敷设时,其壁厚及强度应符合有关技术文件要求 电线槽 安装牢固,每根线槽不应小于2点固定 接口严密、连接牢靠,槽盖齐全平整、固定可靠、便于开启 出线口位置正确,有防止伤线措施 应用管卡子固定,间距均匀(应按电气安装工艺质量标准) 电线管 接线箱、盒 与线槽、箱、盒连接处用锁母锁紧,管口装设护口配件 在混凝土、砖内暗敷设时,保护层厚度≮15mm 安装位置正确、平整牢固、盖板及固定螺钉齐全 用于不易受机械损伤的分支线路,长度≯2m 金属软管 不得损伤和松散,与箱、盒设备连接处使用专用接头可靠连接 安装平直,固定间距≯1m,端头固定距离≯0.1m 弯曲半径≮金属软管外径的4倍 专业工长(施工员) 安装单位 检查评定结论 检查测试人员 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

施工班组长 检查(测试)日期 年 月 日 检测结果 相关照明、通风和插座

渝建竣159-1 自动扶梯(人行道)电气装置安装检测记录(一)

自动扶梯(人行道)电气装置安装检测记录(一)渝建竣-159-1单位(子单位)工程名称检测项目主电源开关安装位置编号检测内容及其标准要求位于驱动主机入口处,宜距地面1.3~1.5m,每梯独立(各台易识别),容量适当不应切断与电梯有关的照明、通风、插座及报警电路电源应为永久性和固定的,可由相应的主开关进线侧获得,并在主开关近旁设置电源开关进行控制,各开关应有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2o3l79njks34ka295j7z7yqpo85se700d52
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享