变频恒压供水最简单的方式:一台变频器,一个电接点压力表。变频器设置端子控制,电接点压力表的下静触点和动触点接在变频器的启动端子点上就OK了,水压低于设定,触点接通,变频器按设定斜坡升频,水泵转速上升;当水压达到设定点时,触点断开,变频器按设定斜坡降频。斜坡设定的合适,变频器就会在设定的水压值附近控制水泵调速,水压波动不大。
这个方法是我在1992年开始使用的,为厂内生活用水供水。别以为频率和速度波动会对泵和变频器有什么影响,不会的。变频器是电子元件,没有机械运动;水泵总的转速还是跟水量成比例的。
另外,供水系统对水压没精度要求,况且压力波动不会超过0.02MPa(设定0.3MPa时)。
引用 | 回复
| 2011-02-23 19:49:43 2楼 cqu_rockwell
西门子MM430变频器在恒压供水系统中的应用
变频恒压供水主要有分为:恒压变流量和变压变流量两大类,下面采用恒压变流量的供水方式。
系统组成及工作原理
系统为宾馆的供水系统,分为冷水、热水两大供水系统,系统单线如图1
图1:系统原理图
Q1控制的变频器为冷水供水系统,Q2控制的变频器为热水供水系统,系统为1拖1的恒压供水,两台电机为互备,可选择使用1#泵或2#泵运行,KM3、 KM8为手动工频运行选择,作为变频的维修系统备用,KM2 ,KM3、 KM7,KM8为机械互锁的接触器,保证选择变频运行和工频运行的正确切换。
变频恒压供水的基本原理:以压力传感器和变频器组成闭环系统,根据系统管网的压力来调节电机的转速,实现高峰用户的水压恒定,和低峰时的变频的休眠功能,得到恒压供水和节能的目的。
本系统的硬件组成如下: 热水系统:
电机参数: Pe=15kw Ue=380v Ie=26.8A Ne=1490rpm
变频器型号: 6SE64430-2AD31-8DA0 Pe=18.5kw Ie=38A
压力传感器: GYG2000 反馈信号4-20mA 供电+24V 量程0-0.5Mpa
冷水系统:
电机参数: Pe=22kw Ue=380v Ie=39.4A Ne=2940rpm 变频器型号: 6SE64430-2AD33-7EA0 Pe=30.5kw Ie=62A
压力传感器: GYG2000 反馈信号4-20mA 供电+24V 量程0-0.5MPa
PID闭环控制功能的实现及调试方法
西门子MICROMASTER430变频器的内置PID功能,利用装在水泵附近的主出水管上的压力传感器,感受到的压力转化为4-20mA电信号作为反馈信号。根据宾馆的层高设定压力值作为给定值,变频器内置调节器作为压力调节器,调节器将来自压力传感器的压力反馈信号与出口压力给定值比较运算,其结果作为频率指令输送给变频器,调节水泵的转速使出口压保持一定。即当用水量增加,水压降低时,调节器使变频器输出频率增加,电机拖动水泵加速,水压增大;反之,当用水量减少,水压上升,调节器使变频器输出频率减少,电机拖动水泵减速,水压减小。
由于压力传感器是两线传感器在接线必须采用正确的接线方式,将变频器的+24V控制电源连接到传感器的+端, 传感器的-连接到PID的+输入,同时还必须将PID的-端连接到变频器控制电源的0V端。具体接线图如图2
图2中把传感器送回的电流信号送入到变频器的模拟量输入2作为反馈值,根据宾馆的层高设定的压力值为0.35MPa,对应输出频率为35Hz,对应反馈电流15.2mA.PID闭环控制功能的具体参数设置如图3