中央空调系统维保方案

根据成都市xxxxxxxxxx中央空调系统的实际运行状况,制定xxxxxx中央空调维修保养保养方案。该方案具体项目包括:维修和保养服务的目标、紧急排除故障、日常巡检、定期(每月)检查和年度停机维修保养等。

一、维修和保养服务的目标

(1)保证空调系统运行正常,完全满足系统使用需要(2)保证空调机组设备完好,运行工况良好(3)防护性维修为主,确保故障处理快速、及时、安全、可靠、 (4)严格按技术规程维修、保养(5)建立详细的设备维保档案,完善空调设备的运行管理。

二、紧急排除故障

中央空调系统在运行过程中发现系统出现故障时,甲方电话通知乙方,乙方将在3小时内派出专业维修人员赶到现场,紧急排除故障:故障处理的实效为,(小修)在服务人员到达后4小时内处理完成,小修内容是指调整机组工况、更换故障小部件、添加制冷剂等;(中修)在服务人员到达后16小时内完成,中修内容是指涉及动气焊和电焊的项目、涉及必须更换部分或全部制冷剂和冷冻油的项目;(大修)(单台机组)在72小时内完成,大修内容是指机组的主要部件发生较大故障,如压缩机损坏、蒸发器损坏、冷凝器损坏等。

(1)对影响系统的大故障,要求维修人员加班加点,尽快排除故障,恢复系统正常运行;(2)特殊情况(如无备件、特殊元件等)不能及时修复时,应报请甲方同意并采取应急措施;(3)如因乙方原因不能及时修复时,应由乙方出具书面材料并经甲方同意后可推迟修复,一般应保证整个系统正常运行。

三、日常巡检:此工作每周一次。

(1)空调冷水机组及系统日常巡检的主要内容:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 制冷季节(每年4月15日-10月15日) 内 容 察看值班记录 检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压 检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏 检查空调主机压缩机运转电流 检查空调主机压缩机运转声音 检查空调主机压缩机的工作电压 检查空调主机压缩机油位,颜色 检查空调主机压缩机油压、油温 检查空调主机相序保护器 检查空调主机各接线端子 检查水流量保护开关工作 检查空调主机电脑板、感温探头 阻值 检查空调主机空气开关 检查交流接触器、热继保护器 检查风机盘管出风的风量 要 求 了解设备运行情况 是否正常 是否需要补充制冷剂 是否正常 是否正常 是否正常 是否正常 是否正常 是否正常、有无缺相情况 有无松动,需要时紧固 是否正常 是否正常 是否正常 是否良好 是否正常 检查风机盘管回风的回风滤网 是否聚积灰尘 检查风机盘管出风温度 是否正常 检查冷却、冷冻水的水质情况 是否需要更换水 检查冷却、冷冻水系统中的过滤器上的杂并清洗过滤器 质 20 检查水系统中有无空气 是否需要排气 21 检查冷冻管回水、出水温度 是否正常 22 检查水泵声音、电流 是否运转正常 23 检查管道阀门是否开启灵活 有无锈斑、有无泄漏等现象 24 检查设备及管道保温系统 有无开裂、破损、漏水等现象 25 检查冷却塔运行和补水 是否正常 26 检查电控箱电压和各种显示 是否正常 27 检查水系统压力表指示、压力 是否正常 28 检查管道阀门 有无锈蚀、冒、漏、滴现象 (2)空调供暖季节及系统日常巡检的主要内容: 供暖季节(每年10月15日-第二年4月15日) 1 检查锅炉内部 是否有积碳 2 检查锅炉 是否有漏气或漏油 3 检查锅炉过滤器 是否污损 4 检查锅炉房通风设备 是否正常工作 5 检查锅炉补水系统 是否正常工作 6 检查锅炉烟囱 是否通畅 7 8 9 10 11 12 13 14 15 检查风机盘管出风的风量,温度 检查风机盘管回风的回风滤网 检查系统水的水质情况 检查锅炉循环水泵声音、电流 检查管道阀门是否开启灵活 检查设备及管道保温系统 检查锅炉补水 检查电控箱电压和各种显示 检查水系统压力表指示、压力 是否正常 是否聚积灰尘 是否需要更换水 是否运转正常 有无锈斑、有无泄漏等现象 有无开裂、破损、漏水等现象 是否正常 是否正常 是否正常 四、定期检查和定期维修保养,每月定期检查下列内容并完成此项工作:

A、螺杆机组每月工作内容包括:(制冷季节)

1、检查冷水机组的“记录卡”,了解冷水机组运行历史记录。 2、和现场人员一起检查出现的问题或他希望我们检查的部件。

3、检查控制面板是否有明显损坏,检查电子板上是否有燃烧痕迹或污点,将连线、接头重新拧紧。

4、检查探头、传感器的连接情况是否完好。 5、用干布清理控制面板箱内部。

6、检查冷冻水和冷却水的进、出水温度是否与设计工况相符,确认水压表工作正常。

7、检查油压、油温和油槽中的油位。 8、检查离开冷凝器的液体冷媒的温度。 9、检查压缩机的排气温度。

10、检查压缩机电机的启动电压和电流。 11、检查油泵的电流和电压。

12、检查冷却水是否有污染或结垢的迹象。 13、检查控制电压是否在运行极限范围之内。

14、检查导叶马达连接装置的松紧程度,如需要给连接螺栓和螺母涂上油脂。 15、检查蒸发器内制冷剂的液位。

16、用湿布清理冷水机组机身上的垃圾和灰尘。 17、清理冷水机组区域周围的碎片和垃圾。

18、更新冷水机组记录卡。

19、将冷水机组的状况和运行工况告知工程部管理人员。

20、告知工程部管理人员你的建议,如:需对某些参数进行监控或纠正。 21、请现场人员为你的维修报告签字。 22、告知主管:工作已完成。

B、锅炉每月工作内容包括:(供暖季节)

燃烧机整机保养;

1、清洁燃烧机机体、燃烧头、点火电极、感光电眼(电离子棒)、风门等。 2、控制系统的检查保养:检查调温器、限温器、开关、温度仪表、压力仪表等,并对其进行校对、调整。

3、检查板式热交换器,是否结垢、状态,密封情况,有无渗漏。 4、对燃烧室及火管、烟囱进行检查,以保证产品处于良好的运行状态。 C、风柜保养每月工作内容包括:(全年运行) 1、清洗风柜滤网、风柜盘管翅片; 2、检查箱体的气密性及水路的密闭性; 3、检查排水管路并确认畅通;

4、检查风机马达的电流和电压,确认符合要求范围; 5、检查及确认电气控制装置性能良好;

6、检查和调整弹簧减振器,紧固马达及风机的紧固螺丝; 7、根据需要更换或维修有关坏损部件。

D、风机盘管预保养保养;每月工作内容包括:(全年运行) 1、清洗滤网或盘管翅片; 2、紧固所有固定螺丝; 3、检查排水管路,并确认畅通; 4、检查室内温控及风机的三档风速; 5、检查运行噪音及振动情况 6、根据需要更换或维修有关坏损件;

E、水泵维护与保养保养;每月工作内容包括:(全年运行)

1、检查水泵管路及结合处有无松动现象。用手转动水泵,试看水泵是否灵活。

向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。

2、拧下水泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。 3、点动电机,试看电机转向是否正确。

4、尽量控制水泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证水泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。

5、水泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C 。

如发现水泵有异常声音应立即停车检查原因。 6、水泵长时间要停止使用时,关闭闸阀及压力表。

7、经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以保不滴不漏为宜)。 8、定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。

9、水泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

10、水泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保存

F、冷却塔维护保养;每月工作内容包括:(制冷季节运行) 运行季节维护检查,保证水流均匀分布

1、布水器及填料中冷却水要均匀分布,布水器定期清洗水垢、锈渣及其他杂质,以防堵塞。如布水器已损坏及时修理。

2、对填料定期清除表面的水垢、污物,可用高压水冲洗。如填料已破损,即使更换。

3、集水盘、填料及配水器中如有青苔藻类或油类污物,易堵塞阻碍水流,可用漂白粉或次氯酸钠溶液加以处理,控制余氯在0.5mg/L范围内。