8.室内采暖系统安装8.1 一般规定

8.1.1 本章适用于民用及一般工业建筑饱和蒸汽压力不大于0.7Mpa、热水温度不超过130℃,蒸汽压力不大于0.8Mpa 的室内采暖系统热水/蒸汽管道及附属装置安装工程。

8.1.2 非镀锌焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。

8.1.3 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。

8.1.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:

1.在墙体两侧采取柔性连接。

2.在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm 的净空。 3.在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。

8.1.5 在同一房间内,同类型的采暖设备及管道配件,箱体,表类等除有特殊要求外,应安装在同一高度上。

8.1.6 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,

弯管部分的弯曲半径应一致。

8.1.7 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。 8.2 施工准备 8.2.1 技术准备

8.2.1.1 设计图纸及其它技术文件齐全。

8.2.1.2 有经批准的施工组织设计或施工方案,并已进行技术交底。 8.2.1.3 安装各专业人员认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的交叉草图,在与业主、设计院和土建、装饰及其他专业图纸会审时着重对以下几点进行确定、落实: 1)各种管道穿内墙、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸。 2)主要材料的选型、新型材料的施工工艺。

3)精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与本系统安装设计有冲突。

4)地板辐射采暖系统施工前,应了解建筑物的结构,着重熟悉设计图纸、施工方案及其与土建工种间的配合要求。 8.2.2 材料设备要求 一般规定:

1.建筑采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经现场监理工程师核查

确认。

2.所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。

3.主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

4.管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相匹配。

8.2.3 主要机具

8.2.3.1 管道及配件安装主要机具

1.机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

2.工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活板子等。 3.其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。 8.2.3.2 辅助设备及散热器安装主要机具

1.机具:组对操作台、组对钥匙(专用扳手)、管钳子、活扳子、铰扳及板牙、电动套丝机、龙门钳、钢锯、丝锥、打压泵、割管器。 2.水平尺、钢卷尺、线坠、手锤、刷子、电动打孔钻、钎子。 3.散热器运输小车,电、汽焊工具,托钩定位画线架。 8.2.3.3 金属辐射板安装主要机具

1.试压泵、电气焊工具、起重设备、龙门钳、铰扳。 2.管钳子、活扳子、起重工具。 8.2.3.4 地辐射采暖施工安装专用工具

室内采暖系统安装施工工艺

8.室内采暖系统安装8.1一般规定8.1.1本章适用于民用及一般工业建筑饱和蒸汽压力不大于0.7Mpa、热水温度不超过130℃,蒸汽压力不大于0.8Mpa的室内采暖系统热水/蒸汽管道及附属装置安装工程。8.1.2非镀锌焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,