⑦槽式桥架敷设应平直整齐; 水平或垂直允许偏差为其长度的 2‰, 且全长允许偏差为20mm;并列安装时,槽盖应便于开启。

⑧在可拆卸盖板的槽式桥架内,包括绝缘层在内的导线接头处所有导线截面积之和,不应大 于槽式桥架截面积的 75%;在不易拆卸盖板的槽式桥架内,导线的接头应置于槽式桥架的接 线盒内。

⑨金属槽式桥架应可靠接地,但不应作为设备的接地导体,金属槽式桥架连接处两边要用 2.5mm 铜线和螺栓连接,确保接地良好。

⑩槽式桥架、管、线敷设必须特别注意美观和规范,横平竖直,力求隐蔽和暗敷,接线盒做 好防水处理, 固定夹和螺栓螺钉全部采用不锈钢等防腐材质;槽式桥架应平整、 无扭曲变形, 内壁应光滑、无毛刺;金属槽式桥架应经防腐处理。

⑾明敷金属导线应穿管或加线槽板保护,吊顶内的导线应穿金属管或 B1 级 PVC 管保护,导 线不得裸露。

3、3电缆、照明线路敷设工序、穿线工序的施工技术措施

首先进行管槽检查,钢管加护口,埋地钢管试穿,并严格按照《电气装置安装工程施工规 范》《电缆敷设施工工艺标准》施工。

①所有的钢管口都要安放塑料护口,穿线人员应携带护口,在穿线时随时安放。 余长:电 缆在出槽式桥架外余长 90cm,余线应仔细缠绕好收在出线盒内。在配线箱处从配线柜入口 算起余长为配线柜的(长+宽+深)。

②分组绑扎:余线应按分组表分组,从槽式桥架出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于 50cm。不可用铁丝或硬电源线绑扎。

③垂直电缆通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时要在过渡箱中要绑扎悬挂, 避免电缆重量 全压在弯角的里侧电缆上,这样会影响电缆的传输特性。在垂直槽式桥架中的电缆要每米绑 扎悬挂一次。

④槽式桥架内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果槽式桥架开口朝侧面,电缆要

每 隔 1 米绑扎固定一次。

⑤转弯半径:电缆转弯半径应不小于 160mm。

⑥电缆按照电气器具平面图标号,每个标号对应一条 1 对电线,对应的位置不能弄错。两端 的标号位置距末端 25 厘米,用浅色塑料线码号胶带标记或贴纸质号签再缠透明胶带。 ⑦穿线完成后,所有的电缆应全面进行通断测试。测试方法:把两端电缆的芯全部剥开,露 出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔稳定地接到一对电缆芯上;在另一端 把这对电缆芯一下一下短暂地接触。如果持表端能听到断续的“嘀嘀”声,就 OK,每根电 缆的 5 芯都要测。这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。

⑧一般电线此在出线合末端到配电箱入口每隔 1 米用要在电线皮上用浅色塑料线码号胶带 标记或贴纸质号签再缠透明胶带。

⑨电缆敷设完成后扣槽式桥架盖,并做好《技术交底记录表》交项目经理检查和验收。 3、4电器灯具等的施工技术措施

在灯具施工过程中按照《电气装置安装工程施工规范》、《接地装置施工及验收规范》、《建筑照明标准》 (GB50034-2004)进行施工和检查。 3、4、1 灯具及支架安装的施工方法 (一)灯具支架制作安装:

1. 灯具支架制作完成后需刷防锈底漆,再刷与环境颜色接近的油漆 2. 支架固定采用不锈钢膨胀螺栓

3. 灯具支架强度应符合抗台风和抗腐蚀要求 4. 灯具支架的位置和角度力求隐蔽并避免眩光 (二)大功率 LED 投光灯、高压钠灯具安装:

1. 安装前检查灯具完好性 2. 灯具安装必须紧固可靠

3. 所有灯具一律在固定后再安装光源(LED 除外) 4. 线盒具有完好的密封性 5. 安装完后检查灯具的投光角度 (三)LED 点光源安装

1. 点光源安装在指定位置的幕墙外表面,用自攻顶固定后做好防护处理,处理,线缆顺着幕墙胶缝布置可靠;

2. 每组点光源的位置必须按照灯具布置图指定位置安装; 3. 灯具摆放必须与被照出光面平行; (四)LED 线条灯的安装

1. 灯具安装前必须试亮,以看灯具是否有中间断开

2. 金属固定卡的间距保持一致,灯具在安装后不得出现翻转现象 3. 灯具两端接口处以及与电源线接口处做好绝缘防护 (五)LED 数码管的安装

1. 安装前必须使用安全绳索对灯具进行保护 2. 使用不锈钢爆炸螺丝紧固

3. 灯具间隔、方向和角度必须保持一致 4. 电源接口处进行绝缘保护

接头做好绝缘 5. 灯具间电线使用 T 型管套管保护

6. 严格按照电气原理图要求布线,禁止将线接错 3、4、2 配电箱的施工方法:

在施工过程中按照《电气装置安装工程施工规范》、《低压电缆头制作安装施工工艺标准》、《接地装置施工及验收规范》进行施工和检查。照明配电箱内的交流、直流或不同电压、等级的电源,应具有明显的标志。配电箱的壳体和底板宜采用 A 级材料制作。配电箱不得安 装在 B2 级以下(含 B2 级)的装修材料上。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面 板应装设绝缘保护套。照明配电箱底边距地面高度宜为 1.5m;照明配电板底边距地面高度 不宜小于 1.6m。照明配电箱内,应分别设置零线和保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护 线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号,测量地线指标应小于 4 欧姆。箱内电器元 件安装位置正确牢固,各回路作清晰标记,三相的相序按图纸要求接线;多芯电缆和导线头 连接到开关之前焊锡牢固,接线端子用专用压线钳压紧,安装上开关后紧固螺钉压紧;配电 箱垂直偏差每米小于 1.5mm。接地牢固良好,配电箱门要用裸软线与接地系统可靠连接。电 源线要用带红、蓝标识的产品,地线(工作地、保护地、防雷地)应分开进行明确标识。完 成调试后在配电箱上作详尽标识并张贴安全操作规程。 严格按照电气系统图和安装图接入各 回路,并测试三相平衡,做好《技术交底记录表》 ,交项目经理检查。

四、主要施工方法

4、1总体施工方案

首先作好进场前准备工作,对工人进行施工技术交底和施工安全交底;取得开工命令;同时针对每分部灯光工程的特征作必要的测量、试灯工作。管、线敷设;灯具基础制作安装; 灯具安装;配电控制箱安装; 试亮灯及效果调试等工作。 4、2各分项工程的主要施工方法及施工管理措施

电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵以下守规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

《电缆敷设施工工艺标准》

《低压电缆头制作安装施工工艺标准》 《电气装置安装工程施工规范》