交底人员应认真填写表格并在表格上签字,接受交底人也应在交底记录上签字。 交底文件的归档:技术交底资料和记录应由交底人整理归档。
交底责任的界定:重要的技术交底应在开前界定。交底内容编制后应由项目技术负责人批准,交底时技术负责人应到们。
机电安装工程技术交底的重点:设备构件的吊装;焊接工艺与操作要点;调试与试运 行;大型设备基础埋件、构件的安装;隐蔽工程的施工要点;管道的清洗、试验及试 压等。
例外原则:外部信息或指令可能引起施工发生较大变化时应及时向作业人员交底。 2、3施工前期准备工作安排
进场准备工作是施工管理中的重要环节之一,准备工作的完善与疏忽直接关系到工程施 工能否顺利展开。为了避免施工管理中的盲目性,随意性和克服工作中的侥幸心理,我们将做以下安排:
2、3、1施工设计图纸交底:
工地管理人员和施工技术骨干应会同设计人员对施工图纸和施工设计说明书做全面的 了解,对一些特殊要求的施工部位,细部处理应做重点记录,对有不明之处,设计人员应补 画施工大样图明示,使管理人员对工程情况和技术操作方法做到心中有数。 2、3、2 工程量的计算:
根据施工图纸,结合预算书的内容,统计出各项施工项目单位数量,并制成统一表格按 照区域范围或项目范围列出主要材料清单、劳动力工种、机械工具设备清单,为施工计划提 供可供操作的依据。 2、3、3材料计划安排:
将工程所需之材料名称、 规格型号和预计数量逐一列表归类,同时应注明用途和掌握市场上同类品质材料的可比价格,以便购料时有依据的选择生产厂家和材料供应商,使之
符合成本开支,保证材料的进货渠道能够满足工程质量验收标准。鉴于工期紧张,可将须定货的材料,早做安排;同时,相同类型的材料尽量一次性到货,节省时间。 2、3、4制定施工进度计划表:
施工进度计划表是控制施工进度和按工期完成施工任务的原始依据, 它可起到帮助项目 负责人在调动人力、物力、财力方面的合理配置作用。进度表是按照工程期限将各施工项目 的工作量、 工作内容以及完成项目所需的时间科学的编排在时间表内 (进度计划表应按照工 序和可能交叉的工作范围编制)。 2、3、5 工地现场勘察:
开工前应进行工地现场实地勘察, 了解施工现场的环境, 例如了解材料最适合堆放的地 点,施工用水、用电的来源以及是否需设置临时设施;另外尚需了解施工地点是否易与相邻施工单位产生摩擦而导致工作上的纠纷, 以便提早予以沟通和订出解决办法, 使施工能够顺 利进行。 工地勘察的主要目的是核对施工空间与设计图纸是否有误差,尤其是具体部位的尺寸, 若有误差应及时反映给设计人员进行修正。 其次需了解工地的交通运输、 施工人员的食宿情 况,以及施工地点周围材料供应商分布和品种供应能力,以便施工中发生材料短缺时,及时 就近购买。 2、3、6 材料进场:
材料进场应做好以下工作:
根据材料计划表,并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间,如属厂商 送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间;
材料堆放位置应预先安排好,地点宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点:
1)不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁,损材废工; 2)选择较高的、干燥的地势堆放;
3)按照材料的不同类别堆码,便于取用;
4)易燃易爆物品分开地点堆放,并配备相应的消防用具,以保安全; 5)易碎易潮易污染的材料,应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害; 6)即用的材料,进场时应直接放置于工作面,以减少搬运时间和工序; 7)机工具应与材料分开存放,防止机工具进出时损伤装饰材料;
8)实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符,检查 有无明确的材料标识,有无规范的出厂验收报告和合格证书,并按材料的品种、数量进行登 记以备查验。
2、3、7 接通工地临时水电:
临时用水的设置,尽可能利用原有固定管道;水管工在铺设时,尽量按原设计的路线敷 设,这样既能保证用水又有助于提早完成用水的施工。 临时用电的布置一般以架空线路和电缆拖板的形式提供。架空线路的用电端,应装设自 动开关或铡刀开关,必须符合架设临时线路有关规范。
2、3、8 人员布置和责任分工:
施工管理人员在掌握了全盘施工资料后,按施工内容进行人员部署,划分各工序的职责 范围,签定承包责任书。在负责各个工序施工的人员中挑选有技术、有经验、责任心强的人员作为该工种负责人。施工展开后,施工管理人员应直接抓各工种负责人,各工种负责人要 承担各工序的责任, 这样可简化工地管理程序, 避免管理人员陷入事无巨细统统都要管的窘 境,可将精力放在做好工地事物的协调和监督方面。 2、3、9 办理工地保险:
工地开工之前,应到该工地所在地保险公司投保短期保险和人员意外保险,以免火警、 失盗、人员伤害等意外事故造成损失,将事故风险交给保险公司承担,避免劳资双方为赔偿 问题产生过多纠纷。
三、主要施工技术措施
针对本工程的特点,我司将采用以下主要施工技术措施: 3、1电缆、照明线路施工技术措施 3、1、1检查管槽
穿线前要严格进行穿线检查,具体要求参见相应的管槽检查要求,下面罗列的是严重影 响穿线质量和进度的几个管槽质量问题: 管槽规格小、接口处有毛刺、埋地安装管槽阻塞、有水等;埋地管槽穿线前必须全面试 穿。 3、1、2 技术交底
布线系统系统图、布线系统平面图、穿线技术要求、空白穿线报告、穿线交底 。穿线交 底的对象是施工队队长,交底的核心内容是要使穿线者理解质量要求,过程如下: ①理解布线系统总体结构和平面图,不要穿错路线。 ②能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆。 ③熟悉电缆要经过的管路。
④有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题。 ⑤理解并牢记我们对于综合布线系统电缆敷设的特殊要求。
⑥思路清晰,把电气器具点分组,一条一条地敷设,不多穿,不漏穿。穿放费力容易导致电 缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度。 ⑦忠实严谨地做标号,并记录长度刻度。
⑧严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并忠实地记录电缆末端刻度。 ⑨按照电缆分组要求的方法把配线架端电缆分组绑扎整齐,用短路法全面测试通端,核对标号。要求在施工过程中爱护电缆,忠实地填写《电缆敷设报告》。 3、2金属桥架、金属管、管线敷设施工技术措施
电缆桥架的安装:电缆桥架安装时应先用预埋Φ10螺栓或预埋件固定托臂及支架,再将桥 架固定在托臂支架上安装时应注意以下问题: ①电缆桥架过伸缩缝时应断开,断开距离以 100mm 为宜; ②支撑电缆桥架的各托臂之间间距为 1~1.5m: ③桥架安装要平宜,连接要牢固。
④槽式桥架应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所,横向安装的应在图纸天花板的标高之上 120mm。
⑤槽式桥架的连接应连续无间断;每节槽式桥架的固定点不应少于两个;在转角、分支处和 端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定;槽式桥架接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、 无翘角。
⑥桥架支架采用螺钉或其他紧固件固定,紧固后其端部应与桥架支架内表面光滑相接;桥架 的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。