好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑电气工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

河源康城水郡室外低压供配电安装工程

施工组织设计

河源电力建筑安装公司 二00九年四月

电气工程施工组织设计

目 录

----------------学资学习网---------------

一 、 工程概况 .......................................................................................................... 2 二 、 施工组织安排 .................................................................................................. 2 (一)组织准备 ..................................................................................................... 2 (二)技术准备 ..................................................................................................... 2 (三)现场准备 ..................................................................................................... 2 (四)施工安排 ..................................................................................................... 3 (五)验收准备 ..................................................................................................... 3 三 、 安装工程施工方法及技术措施 ...................................................................... 3 四 、 施工质量管理措施 ........................................................................................ 11

五 、 安全 、防火管理措施 .................................................................................. 12 六 、 文明施工管理措施 ........................................................................................ 13 七 、 工期保证措施 ................................................................................................ 14

1

电气工程施工组织设计

一、 工程概况

本工程为河源百雄房地产有限公司开发的河源康城水郡室外低压供配电安装工程,工程范围为: 1、(别墅与洋房)低压电柜至配电箱电缆缚设及低压电缆分支箱的定位安装 2、(别墅与洋房)配电箱至电表箱定位安装及电缆缚设; 3、(别墅与洋房)用户箱的定位安装及电表箱至用户箱的电缆缚设 4、(别墅与洋房)开关、插座的安装 5、(洋房)配电柜至商铺SP配电箱的电缆缚设 6、综合楼低压柜至配电箱的电缆缚设 7、综合楼地下室照明安装 8、庭院路灯的安装 二、 施工组织安排 (一)、组织准备 设立现场项目经理部,由项目经理组织安排管理人员及施工班组队伍合理的施工,建立现场各项管理制度和管理人员岗位责任制,统筹安全工作 。

----------------学资学习网---------------

(二)、技术准备

施工前组织做好设计图纸的会审工作 。按照施工组织设计的要求,做好全面的设计 、技术 、质量及安全防火的技术交底工作,把好现场施工的技术 、质量 、安全关 。 (三)、现场准备

1、根据现场实际情况,可要求甲方提供一间办公用房及现场仓库,施工人员的住宿可根据地方安排工棚或另租场地解决;

2、引测土建施工使用的水准标高点,做好水平线的复核,确保标高的准确性; 3、根据施工安排计划,做好各施工点及办公 、仓库的临时用水 、用电工作 。各未端配电 2

电气工程施工组织设计

箱须设置漏电保护装置,所有接线及装表箱等均要有执照及上岗证的专职电工负责,确保用电安全 。 (四)、施工安排

根据现场实际及施工工期要求的情况,电气施工组暂分为四个施工部分: 第一部分:管线的敷设工程;

第二部分:电缆敷设及配线工程; 第三部分:灯具 、配电箱安装工程; 第四部分:检验调校工作 。 为保证工期,我们将安排各部分的专业施工人员同时施工,且每部分都要合理安排交叉流水作业,搞好各工序搭接和劳动力的配备,保证工程进度 。 (五)、验收准备

1、隐蔽工程验收:各个项目的隐蔽工程完工时,项目经理必须先组织施工员 、质安员对隐蔽工程复核 。然后,会同甲方进行隐蔽工程验收 。

2、通知甲方整体验收的项目及时间,准备验收的文件,并办好文字交接手续 。

三、 安装工程施工方法及技术措施 电气施工工艺流程:下列工序流程在施工过程中,如果现场情况或条件发生变化时,可调整。 电气安装:施工准备→构件加工→质量检验→接地极构件→电线管敷设→电线电缆敷设→质量检验→灯具 、配电箱安装→质量检验→校线→调试送电。

(一)电缆敷设 运输与保管

3

电气工程施工组织设计

1、 在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。

2、 运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。滚动是必须顺着电

----------------学资学习网---------------

缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。

3、 电缆及其附件到达现场后,应按下列要求及时进行检查: 一、 产品的技术文件应齐全。

电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;电缆外观不应受损。二、 三、 电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。 4、 电缆及其有关材料如不立即安装,应按下列要求贮存:

一、 电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实,当受条件限制时,盘下应加垫,存入处不得积水。 二、 电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管要求贮 存和保管。 防火涂料、包带、堵料等防火材料,应根据材料性能和保管要求贮存和保管。三、

电缆桥架应分类保管,不得因受力变形。四、

电缆管的加工及敷设

1、电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 2、电缆管的加工应符合下列要求要求:

五、 管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。 电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外 六、径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 七、 金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。

3、电缆管的内径与电缆外径之比不得小开1.5;且不小于100mm。 4、每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 5、电缆管明敷时应符合下列要求:

一、 电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m. 当塑料管的直线长度超过30m时二、 ,宜加装伸缩节. 6、电缆管的连接应符合下列要求:

4

电气工程施工组织设计

一、 金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊。 二、 硬质塑料管在套接或插接时,其中插入浓度宜为管子内径的1.1-1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;采用套接时套管两端应封焊。

7、引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

8、利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线;有螺纹管接头处,应用跳线焊接,再敷设电缆。

9、敷设混凝土、陶土、石棉水泥等电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有沉陷。电缆管的敷设应符合下列要求:

一、 电缆管的埋设浓度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。

----------------学资学习网---------------

二、 电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。

电缆支架的配制与安装

1、电缆支架的加工应符合下列要求;

一、 钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺。

二、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。

三、 金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐碱地雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。

2、电缆支架的层间允许最小距离,当设计无规定时,可采表4.0.2的规定。但层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm,35KV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。 3、电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5 mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。

在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。

电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离,当设计无规定时不宜小于表4.0.3的数值。

4、装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的2/1000;支架横向联合撑的水平误差不应大于其宽度的2/1000;竖井对角线的偏差不应大于其对角线长度的5/1000。

5、缆支架全长均应有良好的接地。

电缆的敷设

5

电气工程施工组织设计

第一节 一般规定

1、缆敷设前应按下列要求进行检查:

一、 电缆通道畅通,排队水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。

二、电缆型号、电压、规格应符合设计。 三、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断;直埋藏电缆与水底电缆应经试验合格。

四、 放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 五、 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

六、 在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。

2、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。