11.1.3 投标方现场服务人员的职责
1) 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。
2) 在安装和调试前,投标方技术服务人员应向招标方技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表),投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证,否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题,投标方负全部责任。
投标方提供的安装、调试重要工序表(格式)
序号 工序名称 工序主要内容 备 注 3) 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题,投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理,投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。 4) 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。 5) 投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。 11.2 招标方的义务
招标方要配合投标方现场服务人员的工作,并在生活、交通和通讯上提供适当的方便。 11.3 培训
11.3.1 为使合同设备能正常安装和运行,投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。
11.3.2 培训计划和内容由投标方在投标文件中列出(格式)。
11.3.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招标方和投标方双方商定。
11.3.4 投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件,并提供食宿和交通方便。
Word 资料
.
序号 培训内容 计划人月数 培训教师构成 职称 人数 地点 备注 Word 资料
.
附录一 低压电机技术部分
1 总 则
1.1 本设备技术规范书适用于神木县恒东发电有限公司二期热电工程中使用的380V低压电动机及其附件的订货,它包括电机本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和相关要求。
1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的设备应完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本设备技术规范书中所使用的标准之间发生矛盾、或与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。
1.6本技术规范书中的所有设备的参数(至少包含外绝缘、降容系数、温升等,但不仅限于此)和要求均为在海拔1000米及以下的参数和要求,投标方应根据本工程海拔高度(1300米)对本规范书中的所有设备的参数进行修正,保证本规范书中的设备在此海拔高度下可靠稳定运行。
1.7本设备技术规范书未尽事宜,由招、投标双方共同协商确定。 2 级
GB10068.2
旋转电机振动测定方法及限值振动限值
机噪声测定方法
GB1032
三相异步电动机试验方法
2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度
Word 资料
技术要求
卖方所提供的电动机应满足下面所列规范和标准的要求,但不限于此。 GB755 GB997 GB1971 GB1993 GB4942.1
旋转电机 定额和性能
旋转电机结构及安装形式(IM代号) 旋转电机 线端标志与旋转方向 旋转电机 冷却方法
旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)-分
2.1 规范和标准
GB10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电
最高温度: 41.2 ℃
.
最低温度: -29 ℃
1260 m
室内气温:5~40 ℃(汽机房内)
2.2.2 主厂房零米海拔高度: 2.2.3 实测最大风速: 2.2.4 环境相对湿度 年平均值: 2.2.5 地震烈度:
55 %
6度
0.05 g
20.7 m/s
地震动峰值加速度:
2.2.6 污秽等级: 3.性能要求
III 级(暂定)
3.1电动机的设计应符合本技术规范书和被驱动设备制造厂商提出的特定使用要求。当运行在设计条件下时,电动机的铭牌出力应不小于被驱动设备所需功率的115%。 3.2电动机应为异步电动机。电动机的额定电压为380V,频率为50Hz。电动机应能在电源电压变化为额定电压的±10%内,或频率变化为额定频率的±5%内,或电压和频率同时改变,但变化之和的绝对值在10%内时连续满载运行。
3.3电动机应为直接起动式,能按被驱动设备的转速—转矩曲线所示的载荷进行成功的起动。当电源电压降低到额定电压的55%时,电动机应能实现自动起动。
3.4电动机的起动电流,应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到招标方的书面认可,否则,在额定电压条件下,电动机的最大起动电流不得超过其额定电流的600%。
3.5电动机应具有F级绝缘,但其温升不得超过B级绝缘规定的温升值。电动机绕组应经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。 3.6 电动机的辅助设备
3.6.1额定功率大于或等于 75 kW的电动机应配备热电探测器超温保护系统。热电探测器应有引线引出到一个单独的接线盒供现场安装使用。
3.6.2 额定功率大于或等于75kW的电动机应有套筒式或平板式轴承,每只轴承应配有金属热电偶或电阻式温度检测器,并有引线引出到一个单独的接线盒供外部连接使用。 3.6.3 电阻式温度检测器的感温元件为3线式的Pt-100(在0℃时的额定阻值为100欧
Word 资料
.
的铂金)。
3.6.4 热电偶应采用不锈钢制成的套管,由弹簧加载,使金属与金属紧密接触,以确保对温度的变化作出快速反应。除非另有规定,热电偶应采用镍铬合金---康铜丝,封包在氧化镁内部。
3.6.5 电动机应有2个接地端子,应在相反的两侧接地,对于立式电动机一个接地装置设在电缆接线盒的下面。
3.6.6 电动机的出线端子盒应按功能独立装设。主要有主出线端子盒﹑加热器出线端子盒,温度探测器/金属热电偶出线端子盒等。主引线接线盒的尺寸应足够大。所有接线盒的开孔在设备供货时不应被敲开。如电动机加热器等附件与电动机运行有联锁关系,卖方应在投标文件中列出。
3.7 在额定电压下,电动机的最大起动电流倍数小于6。异步电动机有能力在冷态下起动不少于2次,每次的起动周期不小于5分钟,热态起动不少于1次。 3.8 各电机防护等级参见下表: 发电厂各类场所电动机外壳防护等级 序号 电动机布置位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 汽机房零米层、半层(第二层) 汽机房运转层 除氧框架除氧层 空预器辅机、除氧框架零米层、煤仓层 锅炉房零米层、锅炉房运转层 炉后引风机 户外电动机 输煤转运站、碎煤机室、输煤栈桥、卸煤沟 户外煤场、灰场、灰库 除灰风机房、渣浆泵房、 锅炉补给水处理室 酸碱贮存间 燃油泵房 污水泵房 潜水泵 电动机外壳 型式 TE -- -- TE TE** TE** TE TE TE TE TE TE * TE ** TE TE 防护等级 IP44 IP44 IP54 IP54 IP54 IP55 IP55 IP54(IP55) IP54 IP55 IP54 IP54 IP54 IP54 IP68 说明:TE --- 全封闭风扇冷却式电动机、全封闭管道通风冷却式电动机Word 资料