.
的语言为中文。
8.2.2正式资料(8.1.2条)应在技术协议签定后7日之内提供。
8.2.3分版次提供的图纸,在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处应作出明显的标记。
8.2.4投标方在收到设计院反馈意见后一周内应提供以上文件的最终设计文件。最终图纸应注明投标方、招标方的订货合同号并有明显最终版标记。
8.2.5最终资料提交后不得任意修改,设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标方负责赔偿。
8.2.6投标方应在规定时间内提供满足安装调试运行维护所需的全套图纸和资料10份,其中提供给设计单位3份,业主7份(随箱装运)。同时提供给设计单位和业主电子光盘版文件各一份(电子文件的图纸为AutoCADR2000格式,文本文件为WORD格式),所有资料上应标明“神木县恒东发电有限公司二期热电工程专用”字样。
9.0监造、检验和性能验收试验
9.1 质量保证
9.1.1 卖方向买方保证所提供的设备是技术先进、成熟可靠且经国家鉴定合格的全新产品。并附有质量证明书,不采用国家已公布的淘汰产品。在图纸设计和材料选择方面将准确无误,工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸清晰、正确、完整,能满足水泵安装、启、停及正常运行和维护的要求。所有的资料上,将标明“神木县恒东发电有限公司二期热电工程热网首站专用”字样。且在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处符合本技术规范书的要求。
9.1.2 买方有权派代表到卖方制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程,检查按合同交付的货物质量,检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求,并参加合同规定由卖方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。卖方提供买方代表技术文件及图纸查阅,试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。 9.1.3 在设备开始生产前,卖方提供一份生产程序和制作加工进度表,进度表中应包括检查与试验的项目,以便买方决定哪些部分拟进行现场检查。买方会向卖方明确拟对哪些项目进行现场检查,并事先通知卖方。
Word 资料
.
9.1.4 如在安装和试运期间发现部件缺现、损坏情况,在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时,卖方将尽快免费更换。 9.2 试 验 2.1 出厂试验要求
卖方在泵出厂前进行工厂试验,以检查其是否符合技术要求,包括水压试验、运转试验、汽蚀试验、性能试验、振动测量、轴承温度测量及轴封泄量等试验项目。工厂检验程序经买方认可后方可进行。
卖方提供材料证明书和工厂试验数据,以证明符合技术规范和合同的要求。对于一些重要的检查和试验项目,买方有权派代表参加,卖方试验区前规定的时间内通知买方。 9.2.1.1 水压试验
壳体提供在设计转数下泵设计压头的150%的水压试验。 9.2.1.2 性能试验
卖方按照GB3216标准进行出厂试验,每台泵从最小流量到最大流量间进行常温清水试验。如用户有特殊要求,将进行模拟现场条件的试验。 9.2.1.3 试验报告
a、经证明的试验报告应提供买方。报告应包括试验安排、仪表及标定数据,试验过程、试验数据及数据结果计算。
性能试验结果绘成曲线。包括总压头、效率、功率及人口净正吸水头与流量的关系,保证性能点、最大运行点及试验水温会标在曲线上。
每个性能试验报告应包括下列项目:
运行转数下的性能试验结果的计算曲线。这些曲线应包括总压头、抽头压力、进口压力、所需最小流量、最大流量。
b、试验过程的论述,仪表及设备的效准及完整的试验数据的计算。 9.2.2 现场试验要求
具体试验项目,参照有关规定。 9.3 性能保证
卖方按本规范书的要求,保证泵组的下列性能:
9.3.1 在设计转数下的流量和扬程,热网循环水泵的扬程每低0.1MPa,核扣合同总价
Word 资料
.
的1%。
9.3.2 在规定的入口压力和温度下,设计点必需的最大净正吸水头。 9.3.3 设计点的效率每低于合同保证值1%,核扣合同总价的1%。
9.3.4 水泵在正常范围内,其振动值必须在国家标准合格的范围内,泵组的各项振动值符合GB10889的规定。水泵轴承各方向的双振辐振动值不大于0.03mm。 9.3.5 噪音控制在GB10890规定的范围之内。 9.3.6 水泵的寿命
水泵的使用寿命不少于30年(不包括易损件),在正常运行情况下,泵组可达到可连续运行25000小时以上,其中机械密封可连续运行8000小时以上。 9.4 设计制造标准
为使泵能够适应机组合各种运行工况,卖方最底限度地符合下列标准的规定,同时可采用最新版本的相应标准,具体如下:
标准代号 GB1220-2007 GB2100-2002 HGB3077-88 GB3216-2005 GB3323-2005 GB5677-2007 GB7021-86 GB7233-87 GB9113-2010 GB9115-2010 GB9239.1-2006 不锈钢棒 一般用途耐蚀钢铸件 合金结构钢技术条件 回转动力泵水力性能验收试验 1级和2级 金属熔化焊焊接接头射线照相 铸钢件射线照相检测 离心泵名词术语 铸钢件超声探伤及质量评级标准 整体钢制管法兰 对焊钢制管法兰 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验 GB9239.2-2006 GB9439-2010 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第2部分:平衡误差 灰铸铁件 名 称 Word 资料
.
标准代号 GB11352-2009 ZBJ04005-87 JB/T8059-2008 一般工程用铸造碳钢件 渗透探伤方法 名 称 高压锅炉给水泵技术条件 GB/T13384-2008 机电产品包装通用技术条件 JB4730-2005 JB4709-2000 JB4708-2000 GB755-2008 GB997-2008 GB4942-2006 承压设备无损检测 钢制压力容器焊接规程 纲制压力容器焊接工艺评定 旋转电机 定额和性能 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM代码) 电机外壳保护等级 GB/T13957-2008 大型三相异步电动机和基本系列技术条件 10.0差异表
投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。
技术差异表
序号 招标文件 条目 简要内容 条目 投标文件 简要内容 注:投标方必须详细填写技术差异表,差异表未声明事项视为认同规范书标准。 11.0技术服务
11.1 投标方现场技术服务
11.1.1 投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人月数不能满足工程需要,投标方要追加人月数,且不发生费用。
Word 资料
.
序号 技术服务内容 现场服务计划表(格式)
备 注 计划人月数 派出人员构成 职称 人数 11.1.2 投标方现场服务人员应具有下列资质:
1) 遵守法纪,遵守现场的各项规章和制度,遵守电业安全工作规程; 2) 有较强的责任感和事业心,按时到位;
3) 了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导;
4) 身体健康,适应现场工作的条件。
投标方要向招标方提供服务人员情况表(格式)。投标方须更换不合格的投标方现场服务人员。
服务人员情况表
姓名 政治面貌 性别 学校和专业 年龄 职务 民族 职称 (包括参加了那些工程的现场服务) 工作简历 (按资质4条逐条评价) 单位评价 单位(盖章) 年 月 日 Word 资料