阴角做法 阳角做法 (3)门窗洞口处理

门窗洞口玻纤网加强图

门窗洞口四角处,应加铺400mm×200mm的玻纤网,位置在紧贴直角处沿450方向;增强玻纤网置于大面玻纤网的里面。 5.4 岩棉带主要施工方法

5.4.1弹控制线、挂基准线、准备措施

放线、挂线。在阴角、阳角、阳台栏板和门窗洞口等部位挂垂直线或水平线等控制线。安装托架。用膨胀螺栓将托架固定于基层墙体的勒脚、阳台栏板、窗口上沿等岩棉板安装的起始位置和设计要求的部位。配制胶粘剂。胶粘剂应在现场按照比例配制,做到计量准确、机械搅拌,搅拌均匀。搅拌好的胶粘剂应避免太阳直射。胶粘剂一次的配制量宜在 60 分钟内用完。已凝结的胶粘剂不 5.4.2 附加层

粘贴翻包玻纤网。岩棉带安装起始部位及门窗洞口、女儿墙等收口部位粘结(在粘贴岩棉带前完成)翻包玻纤网,宽度为岩棉带厚加 200mm,长度应根据施工部位具体情况确定。

5.4.3粘贴岩棉带应按以下操作工艺进行:

1 岩棉带上墙前宜双面进行界面处理;

2岩棉带粘结面积率应不小于 70%;墙面边角处岩棉带的长度应不小于300mm。

3岩棉带排板宜按水平顺序进行,上下应错缝,错开尺寸宜不小于 200mm,阴阳角处应做错茬处理,岩棉带的拼缝位置不得在门窗口的四角处;

4 岩棉带与基层墙体宜采用点框法粘结,粘结面积率应不小于本规程及施工方案的要求;

5 岩棉板在阳角处应留马牙槎,伸出阳角的部分不涂抹胶粘剂;

6 粘板时应轻柔均匀挤压板面,随时用托线板检查平整度,每粘完一块带,用 2m 靠尺将 相邻板面拍平,并及时清除板边缘挤出的胶粘剂,带与带之间应无“碰头灰”;

7 岩棉带应挤紧、拼严,局部不规则处粘贴岩棉板可现场裁切,切面应与板面垂直;

8 墙面边角处岩棉带的短边尺寸应不小于 300mm。 5.4.4锚栓安装

1、锚栓安装应在岩棉带粘结完毕 24h,且经检查验收合格后进行

2 钻头直径应按照要求进行选择,基层墙体为加气混凝土时不应使用电锤和冲击电钻;

3 锚栓应按设计数量均匀分布,宜呈梅花型布置。 5.4.5 压入增强及翻包玻纤网操作工艺

1 门窗洞口四角处应在岩棉带面沿 45°方向加铺 400mm×200mm 的玻纤网, 2 翻包玻纤网与洞口增强网重叠时,可将重叠处的翻包玻纤网裁掉。 5.4.6 底层抹面胶浆和粘贴玻纤网应按以下操作工艺进行: 1 抹面胶浆施工应在锚栓安装完毕,且经检查验收合格后进行;

2 抹面胶浆应按照比例配制,应做到计量准确、机械搅拌,搅拌均匀,一次的配制量宜在60 分钟内用完,超过可操作时间后不得再用; 3 抹面胶浆应均匀涂抹于岩棉带表面,厚度约为(2~3)mm。

4 在抹面胶浆可操作时间内将玻纤网压入抹面胶浆中压入增强及翻包玻纤网 5 玻纤网应从中央向四周抹平,铺贴遇有搭接时,搭接宽度应不小于 80mm;

6 阳角宜采用角网增强处理,角网位于大面玻纤网内侧,不得搭接, 5.4.7 面层抹面胶浆施工:宜在底层抹面胶浆凝结前或 24h 后进行,厚度(1~2)mm,以仅覆盖玻纤网、微见玻纤网轮廓为宜。抹面胶浆总厚度应控制在(3~5)mm。

岩棉带外保温系统门窗洞口

5.4.8 其他技术措施 (1)高处作业

本工程中,高处作业上下交通主要利用建筑楼梯,人员操作面为现有的落地脚手架,脚手架不满足要求处,则采用吊篮进行补充。吊篮由专业单位提供,施工及利用前,应单独编制安桩、拆除专项施工方案,完成检测、验收后方可投入使用。 (2)垂直运输

所有墙面保温施工材料利用施工电梯进行运输。 5.5 质量保证措施 5.5.1 检验批的划分

根据建筑节能施工质量验收规程要求,相同材料、工艺和施工条件的外墙外保温工程按500~1000m2墙面面积为一个检验批。 5.5.2 材料验收及复试

(1)进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合岩棉板(带)保温系统相关质量要求。

(2)工程现场采用的岩棉板(带)等材料,进场时应对其性能进行见证取样送检复试,按每单体一整套系统检测报告。具体检测项目如下:

1)岩棉板(带):岩棉板(带)的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能;

2)锚固件拉拔力检测(每个检验批3处)。 3)现场实体检测 5.5.3 施工过程中隐蔽工程验收

(1)岩棉板(带)的厚度、密度应符合设计要求。

(2)锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。 5.5.4 岩棉板(带)安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准

岩棉板(带)安装允许偏差和检查方法

项次 1 2 3 4 5 项目 表面平整 立面垂直 阴、阳角垂直 阳角方正 接槎高差 允许偏差(mm) 3 3 3 3 l 检查方法 用2m靠尺楔形塞尺检查 用2m垂直检查尺检查 用2m托线板检查 用200mm方尺检查 用直尺和楔形塞尺检查 外保温墙面层的允许偏差和检查方法

项次 1 2 3 4 项目 表面平整 立面垂直 阴、阳角方正 分裂缝(装饰线)直线度 允许偏差(rnm) 3 3 3 3 检查方法 用2m靠尺楔形塞尺检查 用2m垂直检查尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,用钢直尺检查 5.6 安全保证措施

(1)搭设脚手架操作人员,必须经过培训,持有国家劳动部门颁发的特种作业证件持证上岗。

(2)工人在脚手架上作业必须戴好安全帽,系好帽带,必须佩戴安全带方可进行施工。

(3)若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,必须用跳板加密目安全网进行全封闭,确保外架作业人员安全。

(3)安装固定件前打眼用的电锤必须有出厂合格证,末级开关箱必须配漏电保护器,工人必须带绝缘手套进行操作,专业电工进行接线。

(4)在外脚手架上的操作人员需穿防滑鞋,有恐高症、心脏病的人员禁止上架,严禁酒后上架施工。

5.7文明施工保证措施

(1)裁切下来的岩棉保温板碎板条必须随手用袋子装好,禁止到处乱丢,随处飘洒。

(2)拆除脚手架时应做好对成品墙面的保护工作,禁止钢管等重物撞击岩棉板(带)墙面。

(3)严禁在岩棉板(带)上面进行电、气焊作业。

(4)进场的抹岩棉板(带)必须堆积成方,底部垫50*100木方,木方下用灰砂砖垫高200。岩棉板(带)上覆盖雨布防止雨淋。 6. 屋面保温施工方案

本工程中,屋面面层主要有种植土,花岗石,防腐木地板、广场砖,水泥砂浆等几种,除种植土、水泥砂浆(不上人)屋面外,其他屋面内侧外墙岩棉板(带)保温详细做法如下(由上至下):

① 屋面面层

② 防水层(含防水保护层) ③ 20厚DS15水泥砂浆找平层

④ 30厚(最薄处) BO8级发泡砼找坡层,坡度2% ⑤ 100/120厚泡沫水泥板保温层(密度≤250kg/m3) ⑥ 现浇钢筋混凝土屋面板,表面修补平整,刷界面剂 6.1 施工准备

进场的泡沫水泥保温板应有专用包装箱包装,运输过程中,应有防震、防潮措施,装卸时应轻拿轻放,防止机械和人为损伤。泡沫水泥保温板应按规格堆放在坚实平整、干燥的室内。施工前,根据工程具体情况绘制保温板布置图。

本工程中,涉及的原材料主要有水泥、泡沫水泥板保温层、BO8级发泡砼(配合比为水泥:水:泡沫:减水剂=2500g:700ml:150g:25ml)、水泥砂浆、界面剂等;涉及的工种主要有泥工、抹灰工、保温板安装工等。泡沫水泥板保温层施工作业条件如下:

① 屋面基层应进行找平处理,其坡度、分隔缝等应符合设计要求,并应达到《屋面工程质量验收规范》(GB50207)的标准,经由业主单位、总包单位、监理单位及我公司等现场代表检查验收通过。