好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑工程阶段性沉降观测技术报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

湖北xxxx科技有限公司综合楼工程

阶段性沉降观测报告

检测:

校核:

批准:

报告编号:2014--003

二0一四年十二月二六日

阶段性沉降观测技术报告

湖北xxxxx科技有限公司委托湖北xx建设工程质量检测有限责任公司,对湖北xxxx科技有限公司综合楼进行沉降观测。该建筑物为框架结构。现已完成该楼主体阶段性沉降观测任务,特提供主体沉降观测阶段性技术报告。

我公司于2014年4月25日进入现场进行点位布设,并于4月27日进行第一次观测,至2014年11月30日,历时209天,共进行5次观测。 二、观测依据

1、《工程测量规范》 GB50026-2007 2、《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2007

三、水准基点及观测点的设置

水准基点的设置以保证其稳定可靠为原则,共埋设三个水准基点(BM1、BM2、MB3),设在距建筑物40米以外的低压缩性土上,在该建筑物所产生的压力影响范围以外。

沉降观测点的设置,应以能全面反映建筑物的变形并结合地质情况来确定,根据上述原则本建筑物沉降观测点均布设在一层框架柱上,数量12个,其编号为1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#。详见沉降观测点位布置示意图。

四、水准测量

1、本建筑物的沉降观测使用苏一光DSZ2型水准仪(带测微器)及2m铟钢水准尺。沉降观测采取固定仪器、固定观测人员、固定观测路线、固定观测方法、固定观测点位“五固定原则”及有利的观测时间进行。

2、测量精度采用Ⅱ级水准测量。 3、观测点测站高差中误差≤0.5mm。

4、观测时往返较差及附合或环线闭合差≤0.1mm(n为测站数)。 5、绝对沉降的观测中误差为±1.0mm。

五、沉降观测成果

详见附后《沉降观测记录表》

六、观测结果分析

1、在观测期间内,本建筑物的最大沉降点是8号点,其沉降量为4.33mm,最小沉降点是2号点,其沉降量为3.78mm,最大沉降量与最小沉降量差值为0.55mm,该建筑物的沉降较为正常,符合沉降规律。

2、在观测期间内,该建筑物地的沉降速率最大值达到0.066/d。在第3次观测时,各观测点沉降速率在0.031mm/d,小于0.04 mm/d从沉降速率分析,沉降趋于稳定。但荷载在增加,仍需继续观测。

沉降观测记录

表c4 编号: 工程名称 水准点所在位置 观测周期 湖北xxxx科技有限公 司综合楼 工地附近 水准点高程 水准点编号 30.000 BM1 测量仪器 仪器检定日期 DSZ2 2014/2/18 2014年4月27日至2014年4月27日 观测点布置简图:见附图 该楼于2014年4月27日观测,观测闭合线路精度为fh=-0.44mm,允许误差(≤±1.0n)符合Ⅱ级水准精度要求。 观测点 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 荷载累加 实测标本期沉降总沉降沉降速率仪器情况描述 高(m) 量(mm) 量(mm) (mm/d) 型号 一层 一层 一层 一层 一层 一层 一层 一层 一层 一层 一层 一层 43.6770 43.8120 43.4500 43.5000 43.7375 43.6290 43.0788 43.8350 43.8708 43.9023 43.8898 43.9548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 仪器检定日期 观测日期 2014/4/27 2014/4/27 2014/4/27 2014/4/27 2014/4/27 2014/4/27 2014/4/27 2014/4/27 2014/4/27 2014/4/27 2014/4/27 2014/4/27 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 观测单位名称 技术负责人 湖北xx建设工程质量检测有限责任公司 审核人 施测人 观测单位印章 本表由测量单位提供,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

降观测记录

表c4 编号: 工程名称 水准点所在位置 观测周期 湖北xxxx科技有限公 司综合楼 工地附近 水准点高程 水准点编号 30.000 BM1 测量仪器 仪器检定日期 DSZ2 2014/2/18 2014年4月27日至2014年5月20日 观测点布置简图:见附图 该楼于2014年5月20日观测,观测闭合线路精度为fh=-0.36mm,允许误差(≤±1.0n)符合Ⅱ级水准精度要求。 观测点 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 荷载累加 实测标本期沉降总沉降沉降速率仪器情况描述 高(m) 量(mm) 量(mm) (mm/d) 型号 二层 二层 二层 二层 二层 二层 二层 二层 二层 二层 二层 二层 43.6656 43.8014 43.4389 43.4895 43.7269 43.6184 43.0773 43.8339 43.8699 43.9013 43.8888 43.9539 1.03 1.00 1.50 1.10 1.12 1.10 1.50 1.10 1.20 1.12 1.02 1.12 1.03 1.00 1.50 1.10 1.12 1.10 1.50 1.10 1.20 1.12 1.02 1.12 0.045 0.043 0.066 0.047 0.048 0.047 0.065 0.048 0.052 0.048 0.044 0.048 仪器检定日期 观测日期 2014/5/20 2014/5/20 2014/5/20 2014/5/20 2014/5/20 2014/5/20 2014/5/20 2014/5/20 2014/5/20 2014/5/20 2014/5/20 2014/5/20 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 DSZ2 2014/2/18 观测单位名称 技术负责人 湖北xx建设工程质量检测有限责任公司 审核人 施测人 观测单位印章 本表由测量单位提供,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

建筑工程阶段性沉降观测技术报告

湖北xxxx科技有限公司综合楼工程阶段性沉降观测报告检测:校核:批准:报告编号:2014--003二0一四年十二月二六日阶段性沉
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2nph70g5vr3gyk71844c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享