电气接地电阻测试记录
内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)
电气接地电阻测试记录
鲁DQ—22 工程名称 经一路顺河街三角地片区高层住宅1#楼 建筑防雷及接地工程 ZC-8 防雷接地 0.30 0.43 0.31 0.35 0.32 0.30 0.35 0.31 0.29 0.34 施工单位 山东天齐集团济南分公司 分项工程名称 仪表型号 接地类型 1 2 3 4 组别 及实 测数 据 (Ω) 5 6 7 8 9 10 系统 设计要求 测试结论 监理(建设) 山东省能建工程监理有限公单位 司 日 期 2010年3月9日 静电接地 保护接地 重复接地 其它 ≤ 1 Ω ≤ Ω ≤ Ω ≤ Ω 符合图纸设计及规范要求 施工单位 监理(建设)单位 测试人: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负监理工程师: 责人: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章)
电气接地电阻测试记录
鲁DQ—22 工程名称 经一路顺河街三角地片区高层住宅1#楼 建筑防雷及接地工程 ZC-8 防雷接地 0.31 0.42 0.32 0.30 0.31 0.30 0.36 0.30 0.29 0.32 施工单位 山东天齐集团济南分公司 分项工程名称 仪表型号 接地类型 11 12 13 14 组别 及实 测数 据 (Ω) 15 16 17 18 19 20 系统 设计要求 测试结论 监理(建设) 山东省能建工程监理有限公单位 司 日 期 2010年3月9日 静电接地 保护接地 重复接地 其它 ≤ 1 Ω ≤ Ω ≤ Ω ≤ Ω 符合图纸设计及规范要求 施工单位 监理(建设)单位 测试人: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负监理工程师: 责人: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章)
山东省建设工程质量监督总站监制
电气接地电阻测试记录
鲁DQ—22 工程名称 经一路顺河街三角地片区高层住 宅1#楼 建筑防雷及接地工程 ZC-8 防雷接地 0.29 0.31 0.33 0.32 0.34 施工单位 山东天齐集团济南分公司 分项工程名称 仪表型号 接地类型 21 22 23 24 组别 及实 测数 据 (Ω) 监理(建设) 山东省能建工程监理有限公单位 司 日 期 2010年3月9日 静电接地 保护接地 重复接地 其它 25 系统 设计要求 测试结论 ≤ 1 Ω ≤ Ω ≤ Ω ≤ Ω 符合图纸设计及规范要求 施工单位 监理(建设)单位 测试人: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负监理工程师: 责人: (建设单位项目专业技术负责人)