好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年一级消防工程师《技术实务》真题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A.站厅付费区

B.站厅非付费区乘客疏散区外 C.出入口通道乘客集散区 D.站台层有人值守的设备管理区外 【答案】B

【解析】《地铁设计防火标准》GB 51298-2018

4.1.5车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符合下列规定:

站台层、站厅付费区、站厅非付费区的乘客疏散区以及用于乘客疏散的通道内,严禁设置商铺和非地铁运营用房。故B正确,其他均不可以设置报刊亭。 【考点】

17.【题干】某人防工程,地下2层,每层层高5.1m,室外出入口层为商店、网吧,建筑面积分别为600㎡、500㎡、200㎡;地下二层为体育场所、餐厅,建筑面积分别为500㎡、800㎡。关于该人防工程防火设计的说法,正确的是()。 【选项】

A.该人防工程应设置防烟楼梯间

B.该人防工程餐厅厨房燃料可使用相对密度为0.76的可燃气体 C.该人防工程消防用电可按二级负荷供电

D.该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统 【答案】C

【解析】《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

3.1.2 人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。故B错误。 5.2.1设有下列公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。

3建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所。故A错误。

8.1.1建筑面积大于5000m2的人防工程,其消防用电应按一级负荷要求供电;建筑面积小于或等于5000m2的人防工程可按二级负荷要求供电。故C正确。 8.4.1下列人防工程或部位应设置火灾自动报警系统:

1建筑面积大于500m2的地下商店、展览厅和健身体育场所;(健身场所500m2,可以不设置火灾报警系统,故D错误。)

4歌舞娱乐放映游艺场所。(网吧属于歌舞娱乐场所,应设置。) 【考点】

18.【题干】某化工厂主控楼设置了消防控制室,生产装置拟设置可燃气体探测报警系统,该可燃气体探测报警系统的下列设计方案中,错误的是( )。 【选项】

A.可燃气体探测器直接将报警信号传输至消防控制室图形显示装置 B.可燃气体探测器设置在可燃气体管道阀门、进料口等部位附近 C.可燃气体探测器同时接入生产装置的DCS系统和可燃气体报警控制器 D.可燃气体报警控制器设置在防护区附近 【答案】A

【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。故A错误。

8.2.2 可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近。故BC正确。 8.3.1 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。故D正确。 【考点】

19.【题干】某实验室,室内净高为3.2m,使用面积为100m2。下列试剂单独存放。可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的是( )。

【选项】 A.6L 硝基丙烷 B.6L 正庚烷 C.10L煤油 D.10L异戊醇 【答案】A 【解析】 3.2*100=320m3

煤油和异戊醇,乙类液体:10/320=0.03125L/m3,>0.02L/m3,故CD错误。 硝基丙烷,闪点33℃,乙类液体:6/320=0.01875L/m3,<0.02L/m3,故A 正确。

正庚烷,闪点-4℃,甲类液体:6/320=0.01875L/m3,>0.004L/m3,故B错误。

【考点】

20.【题干】某1200m2液化烃球罐采用水喷雾灭火系统进行防护冷却。关于水雾喷头说法,正确的是( )。 【选项】

A.水雾喷头的喷口应朝向该喷头所在环带的圆心 B.水雾锥沿纬线方向应相交 C.水雾锥沿经线方向宜相交

D.赤道以上环管之间的距离不应大于4m 【答案】B

【解析】《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014

3.2.7 当保护对象为球罐时,水雾喷头布置尚应符合下列规定: 1 水雾喷头的喷口应面向球心:故A错误。

2 水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接;故B正确,C错误。 3 当球罐的容积等于或大于1000m3时,水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向宜相接,但赤道以上环管之间的距离不应大于3.6m;故D错误。 【解析】

21.【题干】某地下变电站设有四台变压器,其中额定容量为5MVA的35KV铅线电力变压器2台,每台存油量2.5t,确定为10MVA的110kv双卷铅线电力变压器2台每台存油量5.0t,该变电站的事故贮油池最小容量是( )。 【选项】 A.2.5t B.7.5t C.15.0t D.5.0t 【答案】D

【解析】《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019

11.3.5地下变电站的变压器应设置能贮存最大一台变压器油量的事故贮油池。故D正确。 【考点】

22.【题干】关于装修材料的燃烧性能等级的说法正确的是( )。 【选项】

A.施涂于B1级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于1.5kg/m2厚度为1.0mm。可作为B1级装修材料使用

B.施涂于A级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于1.5kg/m2且涂层干膜厚度为1.0mm,可作为B1级装修材料使用

C.单位面积质量小于300g/m2的布质壁纸,直接粘贴在B1级基材上时,可作为B2级装修材料使用

D.单位面积质量小于300g/m2的纸质壁纸,直接粘贴在A级基材上时,可作为A级装修材料使用

【答案】B

【解析】《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

3.0.5 单位面积质量小于300g/m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。故CD错误。

3.0.6 施涂于A级基材上的无机装修涂料,可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m2,且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料,可作为B1级装修材料使用。故A错误,B正确。 【考点】

23.【题干】某高层建筑,一至三层为汽车库,三层屋面布置露天停车场和办公楼、星级酒店、百货楼、住宅楼等4栋塔楼,其外墙均开设普通门窗,办公楼与住宅楼建筑高度超过100m。关于各塔楼与屋面停车场防火间距的说法,正确的是()。 【选项】

A.办公楼与屋面停车场的防火间距不应小于13m B.酒店与屋面停车场的防火间距不应小于10m C.住宅楼与屋面停车场的防火间距不应小于9m D.百货楼与屋面停车场的防火间距不应小于6m 【答案】A 【解析】《》

表4.2.1 汽车库、修车库、停车场之间及汽车库、修车库、停车场 与除甲类物品仓库外的其他建筑物的防火间距(m) 名称和耐火等级 一、二级 汽车汽车库、厂房、仓库、 修车库 民用建筑 一、三一、三四 二级 级 二级 级 级 10 12 10 12 14