1.【题干】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层旳建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建筑的防火设计应符合( )的规定。 【选项】 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】《建规》
5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。 名称 住宅 建筑 高层民用建筑 单多层民用建筑 一类 二类 建筑高度不大于27m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) 建筑高度大于27m,单不大于建筑高度大于54m的住宅建筑(包54m的住宅建筑括设置商业服务网点的住宅建筑) (包括设置商业服务网点的住宅建筑) 1.建筑高度大于50m的公共建筑 2.建筑高度24m以上部分任意楼层建筑面积大于1000m2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和除一类高层公共其他多种功能组合的建筑 建筑外的其他高层公共建筑 3.医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施 4.省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力1. 建筑高度大于24m的单层公共建筑。 2. 建筑高度不大于24m的其他公共建筑。 公共 建筑 调度建筑 5.藏书超过100万册的图书馆、书库 此题目描述的虽然是多种功能组合的高层公共建筑,但24m以上没有超过1000m2,老年人照料设施也不是独立,而是组合,且该建筑不是重要公共建筑,也没超过50m,所以确定为二类高层公共建筑,答案C正确。
2.【题干】某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶程中构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为( )。 【选项】 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.75h C.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h 【答案】C 【解析】《建规》
11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。
表11.0.1 木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限 构件名称 防火墙 承重墙,住宅建筑单元之间的墙和分户墙,楼梯间的墙 电梯井的墙 非承重外墙,疏散走道两侧的隔墙 房间隔墙 燃烧性能和耐火等级(h) 不燃性 3.00 难燃性 1.00 不燃性 1.00 难燃性 0.75 难燃性 0.50 承重柱 梁 楼板 屋顶承重构件 疏散楼梯 吊顶 可燃性 1.00 可燃性 1.00 难燃性 0.75 可燃性 0.50 难燃性 0.50 难燃性 0.15 注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 【考点】
3.【题干】用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小( )。 【选项】 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B
【解析】《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版) 4.2.8A 事故水池和雨水检测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。
4.【题干】集中布置的电动汽车充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T 51313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于( )。 【选项】
A.3000㎡、2500㎡、2000㎡
2019年一级消防工程师《技术实务》真题及答案