口时用手小心将绳引出,防止钢丝绳头部冲击地面受损。
5.电控箱安装于悬吊平台中间部位的高栏杆上,电箱门朝向悬吊平台内侧,再将电控箱固定在栏杆的方管上。电控箱安装固定后,将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插头插入电箱下端的相应插座中。
6.通电、检查
(1)电源是否380V电源,电源电缆接出是否可靠固定。
(2)顶面悬挂机构安放平稳,固定可靠连接螺栓无松动,平衡配重块固定可靠。 (3)钢丝绳连接处的绳口装夹正确,螺母拧紧可靠。 (4)悬垂钢丝绳应分开,无打结、缠绕和折弯。
(5)提升机、安全锁及悬吊平台安装正确。连接可靠连接螺栓无松动或虚紧,连接处构件无变形或开裂现象。
(6)电缆接插件接插正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。 (7)建筑施工立面上无明显凸出物或其它障碍物。 通电后检查及要求:
(8)闭合电箱内开关,电气系统通电。
(9)将转换开关置于左位置,分别点动操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转。
(10)将转换开关置于中间位置,分别点动操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机电机同时正反运转。
(11)将转换开关置于中间位置,启动左右提升机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止运转。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。
(12)将转换开关置于中间位置,启动左右提升机后,分别按下各行程开关触头时电机应停止运转。放开触头后,可继续启动。
7.穿工作钢丝绳
穿工作钢丝绳:位于悬挂机构前端内侧位置的二根钢丝绳是工作钢丝绳,穿入提升机机内。
(1)将钢丝绳穿入端穿过安全锁摆臂上的滚轮槽后,插入提升机上端进绳口,至插不进时将钢丝绳略为提起后用力下插,使钢丝绳插紧后提升机内。
(2)转动转换开关并按下相应的上升按钮,使钢丝绳平衡地自动穿绕于提升机的转动盘上。
(3)将穿出的钢丝绳通过提升机支架下端,垂直引放到悬吊平台外侧,并盘放好。
(4)两端提升机分别穿绳至钢丝绳拉紧时即刻停止,然后将转换开关转至中间位置,点动上升按钮,同时拉住悬吊平台两端,使其在自重作用下平衡处于悬吊状态,防止悬吊平台离开地面时与墙面或其他物体撞击。待悬吊平台离地面20-30厘米时停止上升,并检查悬吊平台是否处于水平状态,如有倾斜,可将转换开关转至低端检查,并点动上升按钮,使悬吊平台低端提升机直至处于水平位置。
8.穿安全钢丝绳
将位于悬挂机构前梁端头外侧的钢丝绳,穿入安全锁内。穿绳时先将安全锁摆臂向上抬起,再将钢丝绳穿入端插入安全锁上方的进绳口中,用手推进,自由通过安全锁后,从安全锁下方的出绳口将钢丝绳拉出,直至将钢丝绳拉紧。
9.重锤是固定在安全钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升机将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将二个半片夹在钢丝绳下端离开地面约5-6厘米,然后用螺栓紧固于钢丝绳上。
10.验收、交接
安装完毕后,组织有关人员进行检查,并填写《电动吊篮安装交接表》,由使用单位项目负责人签字后方可投入使用。
11.安全大绳及自锁器的安装
安全大绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全大绳攀挂悬挂机构上面,顶部挂完后安全大绳放置于吊篮的中间,自锁器直接安装在安全大绳上面。注意:自锁器不得装反。
(二)移位、拆除过程 1.吊篮移位:
移位必须由专业安装人员进行,施工单位配合搬运。步骤如下:
将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、钢丝绳运到指定地点,并相应移动吊篮篮体;若在附近移动,断电后将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出足够长度,整体移动后支架调好距离后重新固定好悬挂机构并检查。
若移动较大,需拆除后按安装程序重新安装。
2. 拆除:
拆除必须由专业安装人员进行,施工单位配合搬运。步骤如下: (1) 拆除前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况。 (2) 吊篮的拆除步骤:
A. 将平台停放在平整的地面上,拆下绳坠铁; B. 切断电源;
C. 将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘; D. 将钢丝绳卸下拉倒上方,并卷成园盘扎紧; E. 最后卸屋面悬挂装置,并做好保护工作。
七、安、拆班组配备情况表及职责: 1.名单
职务 姓名 类别 证号 服务单位