好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防工程师考试火灾自动报警系统安装、检测与维护管理重点内容

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

火灾自动报警系统安装、检测与维护管理重点内容第一节系统构成

消防系统:火灾自动报警系统、自动灭火系统、疏散诱导系统、防烟排烟系统以及防火分隔系统等。

火灾自动报警系统:火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。

第二节系统安装调试一、布线

1、各类管路明敷时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定,吊杆直径不应小6mm。2、各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。

3、管路经过建筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝处,应采取补偿措施,线缆跨越变形缝的两侧应固定,并应留有适当余量。

4、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处,均应做密封处理。

5、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:a)管子长度每超过30m,无弯曲时;b)管子长度每超过20m,有1个弯曲时;c)管子长度每超过10m,有2个弯曲时;d)管子长度每超过8m,有3个弯曲时。

助记:32180123接线盒布线

6、金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。

7、线槽敷设时,应在下列部位设置吊点或支点,吊杆直径不应小于6mm:a)线槽始端、终端及接头处;b)线槽转角或分支处;c)直线段不大于3m处。8、同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。

9、在管内或槽盒内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或槽盒内不应有积水及杂物。

10、火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物。

11、导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可弯曲金属管保护时,其长度不应大于2m。敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。

二、系统主要组件安装I控制与显示类设备安装

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘、控制中心监控设备、家用火灾报警控制器、消防电话总机、可燃气体报警控制器、电气火灾监控设备、防火门监控器、消防设备电源监控器、消防控制室图形显示装置、传输设备、消防应急广播控制装置等控制与显示类设备的安装应符合下列规定:

1)应安装牢固,不应倾斜;

2)安装在轻质墙上时,应采取加固措施;

3)落地安装时,其底边宜高出地(楼)面100mm~200mm。

控制与显示类设备的引入线缆应符合下列规定:1配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠;

2线缆芯线的端部均应标明编号,并应与设计文件一致,字迹应清晰且不易褪色:3端子板的每个接线端接线不应超过2根;4线缆应留有不小于200mm的余量;5线缆应绑扎成束;

6线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。

7控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接,不应使用电源插头。

探测器底座的安装应符合下列规定:

1应安装牢固,与导线连接应可靠压接或焊接,当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂;2连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应设置明显的永久性标识;3穿线孔宜封堵,安装完毕的探测器底座应采取保护措施。4探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。

Ⅱ探测器安装设备名称

安装要求

1)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m

2)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距不应超过10m,点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m。探测器至端墙的距离不应大于安装间距的一半

3)探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°

点型感烟、感温火灾探测器

Ⅱ探测器安装设备名称

安装要求

(1)当探测区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m;当探测区域的高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高

线型光束感

度不宜超过20m

烟火灾探测

(2)发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m;

(3)相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。

Ⅱ探测器安装设备名称

安装要求

敷设在顶棚

探测器至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间的

下方的线型

水平距离不宜大于5m;探测器至墙壁距离宜为

差温火灾探

1-1.5m

测器

(1)非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安

管路采样式装在天棚高度大于16m的场所吸气感烟火(2)高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵灾探测器敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保

证至少有2个采样孔低于16m。

【2018真题】对某大型商业综合体的火灾自动报警系统的安装质量进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)的是()。

A.在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为0.6m

B.在高度为12m的共享空间设置的红外光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离为1.5m

C.在厨房内安装的可燃气体探测器位于天然气管道及用气部位的上部顶棚处D.在宽度为2.4m的餐饮区内走道顶棚上安装的点型感烟探测器间距为12.5m

Ⅲ系统其他部件安装

手动火灾报警按钮、消火栓按钮、防火卷帘手动控制装置、气体灭火系统手动与自动控制转换装置、气体灭火系统现场启动和停止按钮的安装,应符合下列规定:

其底边距地(楼)面的高度宜为1.3m~1.5m,且应设置明显的永久性标识,消火栓按钮应设置在消火栓箱内,疏散通道设置的防火卷帘两侧均应设置手动控制装置

消防电话分机和电话插孔的安装应符合下列规定:

1宜安装在明显、便于操作的位置,采用壁挂方式安装时,其底边距地(楼)面的高度宜为1.3m~1.5m;

2避难层中,消防专用电话分机或电话插孔的安装间距不应大于20m;

扬声器和火灾声警报装置宜在报警区域内均匀安装,扬声器在走道内安装时,距走道末端的距离不应大于12.5m

火灾光警报装置应安装在楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上,确需安装在同一面墙上时,距离不应小于1m;

火灾声警报装置采用壁挂方式安装时,底边距地面高度应大于2.2m(原规范1.8,现统一)【2017年】某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对手动火灾报警按钮进行检查。根据现行国家消防技术标准,关于手动火灾报警按钮安装的说法中,正确的是()。

A.手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5mB.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于150mmC.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7mD.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应大于100mm

火灾报警控制器及其现场部件调试Ⅰ火灾报警控制器调试1自检功能。2操作级别3屏蔽功能。

4主、备电源的自动转换功能。5故障报警功能:

1)备用电源连线故障报警功能;2)配接部件连线故障报警功能。

6短路隔离保护功能。(每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点)

7火警优先功能。8消音功能。9二次报警功能。

10负载功能。(使任一总线回路上有不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态)11复位功能。

消防工程师考试火灾自动报警系统安装、检测与维护管理重点内容

火灾自动报警系统安装、检测与维护管理重点内容第一节系统构成消防系统:火灾自动报警系统、自动灭火系统、疏散诱导系统、防烟排烟系统以及防火分隔系统等。火灾自动报警系统:火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。第二节系统安装调试一、布线1、各类管路明敷时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定,吊杆直径不应小
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2nji46790j0fluh9boav3qhtz4wh9l00u0i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享