酒店客房区域开关和插座技术标准

本项目开关插座满足现行最新的相关国家、地方、行业标准和规范(含设计标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范,各标准和规范中有相冲突的以要求较高者执行),包括但不限于以下标准、规范: 序号 标准号 标准名称 《家用和类似用途固定式电气装置的开关》第一部分通用要求 《家用和类似用途插头插座》 《家用和类似用途固定式电气装置的开关》第二部分 1 GB16915.1-2003/IEC669-1 2 GB2099.1-1996/IEC884-1 3 GB16915.1-2000/IEC60669-2

1. 技术要求

符合国家、地方质量验收规范及图纸的相关参数要求 GB16915.1-1997/ 名称 项目 标准一 标准二 GB2099.1-1996 开关 额定电压 250V 130、250、440V 额定电流 开关寿命 爬电距离 电气间隙 额定电压 额定电流 插座 插拔次数 爬电距离 电气间隙 电压: 尺寸: 面板材质: □10000次 □80000次 10A、16A >40000次 □3mm 6、10、16、20、25A >40000次 分隔的带电部件之间□1.2mm,带电部件与其他部件之间□3mm 250V、420V 10A、16A、20A跑 >5000次 >3mm >3mm AC220V/DC5V/12V 140*380/130*360mm/ 140*420mm 钢化玻璃 可配各客控主机 >5000次 多功能门外显示牌 翘板 内部结构设计 插孔 翘板 有安全防护门 2. 产品的材料、工艺要求:参照样板间样品 项目 标准一 标准二 性能 表面颜色均匀,具有良好的光泽,平整无划痕、裂纹;阻燃性能应通过□650℃灼热丝温度试验要求 阻燃性能应通过□850℃灼热丝温度试验要求 银合金触点 动静触点分开后,绝缘电阻不小于□5? 面板铝拉丝,边框采用锌合金包边 面板材料 厚度不少于表面镀铬处理,厚度不0.5mm 少于7mm 进口PC料或底壳材料 尼龙料 开关触点 银合金触点PC料或尿素树脂 及更高 含铜量99.9%,表面洁净不能有氧化污垢 厚度不小于□0.6mm,不同极性之间绝缘电阻不小于□5? 功能描述 ? 门外文字图符显示客房内“客人在房()” 、“请勿打扰”、:“请即清理”、“请稍候”等信息,便于工作人员及时了解客人需求。 ? 房号常亮显示,便于识别房间。 门外显示牌 门外多功能开关控制 ? 低压门铃开关控制一路叮咚低压门铃,按动门铃开关发出叮咚悦耳的声响,提示住客有人来访; ? 当启动“请勿打扰”,或住客直接启动“请勿打扰”则门铃失效,需解除“请勿打扰”门铃才恢复正常。 ? “请勿打扰”显示与门铃互锁;“请勿打扰”显示与“请即清理”显示互锁。 插卡取电开关 安装在门内入口处取电开关面板 ? 插入房卡方能取电; 插座铜片 锡磷青铜 设备项目 配置及位置 ? 按下此开关时开关上LED指示灯亮和门外多功能面板上图标点亮,此信号通过专有网络上传至客房中心电脑; 请求清理 入口走廊开? 在清理房间显示启动的状态下,此时拔出房卡,清理房间显示保关面板控制 持不变; ? 按下清理开关后,勿扰指示自动关闭 ? 按下此开关时开关上LED指示灯和门外面板图标点亮,勿扰状态时,每按动门铃按钮一次,门外请勿打扰图标闪动三次,门铃不请勿打扰 入口走廊开关面板控制 响; ? 在勿扰启动时按下清理开关后,勿扰状态解除并自动转为清理状态。 ? 不论白天或夜间,打开房门进入“欢迎模式”,廊灯自动亮,营造出欢迎的气氛,让住客感受到回家的温馨,并方便客人及时插廊灯 门磁开控制及应急时自动点亮 卡取电; ? 如入房后2分钟内仍未插入有效身份识别房卡,则廊灯自动关闭; ? 廊灯具备消防时及房内意外失电时自动点亮功能。 左、右床头灯(阻性负载) 床头开关 面板控制 ? 按动“总开关”,可关闭左、右床头灯; ? 使用淋浴灯、镜前灯、排气扇开关开启和关闭淋浴灯、镜前灯、卫生间内灯光 卫生间门口开关面板与红外开关联动控制 排气扇; ? 如客人进入卫生间没按动任何开关,则自动关闭镜前灯、淋浴灯和排气扇; ? 按下总开关,立即关闭卫生间所有灯光和排气扇。 床头开关 面板控制 ? 按动总开关均可关闭已经打开的灯光。 ? 按动此开关,房内所有灯被关闭,此进系统进入总开关状态 ? 总开关开关上有LED指示灯弱光显示 ? 进入总开关状态后,再次按动此开关,房内所有灯恢复到动此床头开关 总开关 面板控制 开关前的场景 ? 进入总开关状态后,按动其它任意开关,夜灯亮,其它灯光不亮。 ? 套间或总统套总开关控制:按动卧室总开关,只关闭卧室内已经打开的灯光,不关闭客厅内灯光; ? 如插入有效身份识别房卡,可按动相应灯光,可打开或关闭相应的灯光; 其它灯光开关 SOS 紧急呼叫开关 采用自锁方式,专用钥匙复位 ? 此开关按下时,此信号通过专有网络上传至客房中心电脑及相关部门的电脑上,并立即启动声音报警,直至人员到场方通过钥匙解除,电脑上的报警及图标显示消失,并将解除时间自动记录; ? 插入钥匙卡后,受控插座上电;按动“总开关”不关闭受控电源受控插座 主机箱控制 插座供电;取出钥匙卡后,延时20(15)秒,切断受控电源插座供电。 非受控插座 接配电箱控制 ? 冰箱、手机充电、吸尘器、计算机等电源插座由客房配电箱直接供电,不受本系统控制。 ? 欢迎模式:客人在前台做好登记,相应的客房空调启动到高速,使客房迅速的升温或者降温,当客人到达房间顿时感到房间清凉舒适; ? 恒温保温模式:客人插入房卡,空调交由客人控制;客人拔卡暂时离开房间,该房间按保温模式运行,保温模式的保温温度可在网络软件中设置; 空调系统的控制 空调开关控制 ? 节能模式:当前台将房态非出租房态,房间空调自动关闭;当打开阳台门或窗房,空调2分钟后自动关闭; ? 空调骗载节能模式:当远程网络启用空调锁定时,插入有效取电卡,现场仍可操作空调控制器上的按键进行风速、温度设定、空调开关,但是不论现场如何设置温度,空调仍只运行软件设定的锁定温度,空调运行开/关状态以现场设定为准。 ? 空调远程强制模式:软件可对空调进行远程定时开关控制;如果不启用定时开关功能,在出租房态拔卡后,您还可以通过软件对空调远程进行开/关。

3. 产品的安装/验收要求:

1.开关的接线端子:应能可靠的连接2根2.5mm2截面的导线;

2.插座的接线端子:应能可靠的连接2根截面为1-2.5mm2(6A、10A)、1-4mm2(15A、16A)、

2.5-6mm2(25A)的导线;

开关面板技术标准(招标版)

第二部分技术标准酒店客房区域开关和插座技术标准本项目开关插座满足现行最新的相关国家、地方、行业标准和规范(含设计标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范,各标准和规范中有相冲突的以要求较高者执行),包括但不限于以下标准、规范:序号标准号标准名称《家用和类似用途固定式电气装置的开关》第一部分通用要求《家用和类似用途插头插座》《家用和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2njgy234yd23x6i11fyp2nsft0iuth00r7f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享