3、 某变压器铭牌参数为:SN =31.5MVA,110±2×2.5%/6.3kV,归算到高
压侧的线路阻抗为ZT =2.5+j40。线路末端最大负荷功率为30+j15MVA,最小负荷功率为12+j7MVA。变压器高压侧最大负荷时的电压为110kV,最小负荷时的电压为114kV。相应负荷母线允许电压范围为6~6.6kV。试选择变压器分接头。
U'2maxP1maxR?Q1maxX15?30?12?150?U1??120??101.25kVU1120P1minR?Q1minX10?30?8?150?120??107.5kVU1120U2'min?U1?U2'min107.5Ut?U2N??11?112.62kVU2min10.5 107.25取U1t?107.25的分接头,那么k??10.2511U2cmax?U2'max?210.5?101.25?2QC?U?k?10.5?10.25?4.57????2cmax??X?k?150?10.25?
4、电力系统常用的电压控制措施有哪些,控制的原理是什么?
5、如下图所示,变压器变比为110±2×2.5% /11kV,励磁支路和线路对地电容均被忽略。送端电压为120 kV且保持不变,受端电压要求保持为10.5 kV。采用电容器进行无功功率补偿,试确定其补偿容量。
U1=120Z=30+j15U2 Smax=15+j12M
VA
6、电容器并联和串联补偿提高线路末端电压和减小功耗的原理各是什么? 7、无功功率的产生基本上是不消耗能源的,但是为什么无功功率沿输电线路上传送却要引起有功功率的损耗和电压的损耗。
电力系统自动化习题及答案
3、某变压器铭牌参数为:SN=31.5MVA,110±2×2.5%/6.3kV,归算到高压侧的线路阻抗为ZT=2.5+j40。线路末端最大负荷功率为30+j15MVA,最小负荷功率为12+j7MVA。变压器高压侧最大负荷时的电压为110kV,最小负荷时的电压为114kV。相应负荷母线允许电压范围为6~6.6kV。试选择变压器分接头。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式