⑷、在设备安装前,应对设备基础表面、预留孔进行清理,清除油污、碎石、泥土、积水等杂物。
⑸、对预埋地脚螺栓,应采取防护措施(如涂抹黄油、并用塑料布包裹)。
⑹、对放置垫铁部位的基础表面应凿平。 15.2.5设备就位安装
设备开箱验收及基础验收合格后,即可安排设备就位找正、调平工作。 ⑴、设备运输执行前述第2)条规定。
⑵、对室外设备就位,可直接利用吊车吊装就位。(对较重型设备吊装,应编制专题措施)。
⑶、对室内设备可利用起重机吊装就位;或借助建筑物,选择合理吊点,采用倒链吊装就位。
(4)、设备找正调平
确定设备纵、横向定位基准,移动调整设备位置,使设备定位基准与基础平面位置基准线对中;同时配合调整垫铁厚度,来调平设备并固定。
依据设备的负荷,确定垫铁组的位置、数量。执行规范GB50231-98第4.2有关规定。
15.3设备安装专题技术措施 15.3.1格栅安装
(1)、清理予埋地脚螺孔或予埋板。
(2)、放线找出格栅安装的纵向、横向中心线及标高位置。
(3)、整体将格栅吊入,如采用预留孔地脚螺检则将格栅临时支撑就位,
安装地脚螺栓,然后灌注砼。如采用予埋板就临时支撑就位固定后再先点焊,后断续焊,防止焊接变形。
(4)、对框架产生的不垂直或变形应用斜垫铁楔入调整,不直度不应大于1/1000。
(5)、检查链条或齿条的啮合状态,保证润滑良好。 (6)、格栅试运转
①、检查轨道内有无异物并清理干净。 ②、手动或用吊链启闭灵活,无卡涩。
③、电气安装完好,同甲方进行试运,启闭自如,无卡阻、无异常振动和声响。
④、启闭电动机温升正常,启动电流不大于额定电流。 15.3.2潜污泵安装
设备基础验收、开箱验收合格后,即可进行安装。 ⑴、潜污泵安装
①、根据设计要求在基础上标出纵向。横向轴线及标高线。 ②、设备就位其纵向、横向位置偏差不大于 ±5mm。
③、整体安装的潜污泵,其水平度偏差不大于1/1000,且保证与固定管口正确偶合。
④、泵先就位于基座上,然后基座安装、地脚螺栓灌注混凝土,经养护达75%以上强度才精调、通电、试运转。
⑤、泵体配管后,再次检查泵的出口管与固定出口管能否自动脱开。 ⑥、潜污泵吊装、安装不得损伤潜水电缆,不得有任何接头。
⑦、潜污泵吊起螺栓紧固应涂满润滑脂,以防螺栓锈蚀。
⑧、潜污泵导杆应垂直,其垂直度不大于1/1000,全长不大于3mm。且上下能自由滑动,不应有卡阻现象,然后焊接固定。 ⑵、试运前的检查
①、电机转向与泵叶轮旋向一致。
②、各紧固件无松动,涡流窒是否变形和损坏。 ③、轴承油窒润滑油是否干净,油量是否符合要求。 ④、各仪器仪表开关灵活。
⑤、安全保护传感器、电仪联锁,电气控制灵活、准确、可靠。 ⑥、盘车数转灵活、无卡涩、无异常声响。 ⑦、系统阀门全部开关灵活且处于全开位置。 ⑶、试运转
①、潜污泵必须在水冷却的情况下,才能启动。 ②、点动泵无异常后,即可启动泵电机。
③、泵启动后在额定压力、流量下运转不少于24小时。 ④、泵试运转应符合下列要求:
各紧固联接件无松动;
各转动件无卡涩、无磨擦和异常声响; 系统阀门法兰连接牢固无渗漏;
潜污泵出口压力、流量正常,电流不大于额定值。 各安全保护装置及仪表均应安全、正确、可靠。 泵运行平稳、无异常振动、无气蚀。
⑤、潜污泵电机定验绕组在浸入污水中48小时,用500V摇表检查绕组对机壳绝缘电阻不应小于40M
。
⑥、经试运转合格后,甲乙双方签字确认,并填写试运转记录。 ⑷、潜污泵试运转中检修、检查应注意安全事项: ①、潜污泵应有专供吊起链条,而不得用潜水电缆吊起。 ②、潜污泵如发生故障应先切断电源再检修。
③、潜污泵如发生不正常声响,应先用清水冲洗干净或在清水中运转1-2分钟再吊起检查。
④、潜污电缆严禁挤压、烘烤、弯折以防损坏漏电。
⑤、潜污泵出污量不够时应先检查基座栅网是否堵塞并清理干净。 ⑥、潜污泵吊起或放在基座上应轻放,严禁自高处猛然落下,使涡流室变形和损坏。
15.3.3除砂设备安装 (1)、旋流沉砂器安装:
①、根据设计要求在基础上标出纵向、横向轴线及标高线。 ②、设备就位其纵向、横向位置偏差不大于 ±5mm。
③、旋转轴应垂直,其垂直度不大于1/1000,全长不大于3mm。 ④、安装完毕,沉砂器应运行平稳、无异常振动。 (2)、吸砂泵安装:
①、根据设计要求在基础上标出纵向、横向轴线及标高线。 ②、设备就位其纵向、横向位置偏差不大于 ±5mm。
③、整体安装的泵,其水平度偏差不大于1/1000,且保证与固定管口
正确偶合。
④、泵先就位于基座上,然后基座安装、地脚螺栓灌注混凝土,经养护达75%以上强度才精调、通电、试运转。
⑤、泵体配管后,再次检查泵的出口管与固定出口管能否自动脱开。 ⑥、盘动吸砂泵应转动灵活、无卡阻、无撞击声响。 ⑦、吸砂泵试运转符合说明书要求。 (3)、砂水分离器安装
①、 螺旋脱水机整体就位,要求其纵向、横向位置偏差不大于 ±5mm。
②、调整脱水机标高、倾斜角正确后,支架与预埋板焊接牢固。 ③、安装调整齿轮电机驱动装置。 ④、吸砂管安装。
⑤、检查齿轮箱内润滑油符合要求。
⑥、螺旋脱水机、盘车灵活无卡阻、无异常声响。 ⑦、螺旋脱水机与吸砂泵的联锁,经模拟运行准确可靠。 ⑧、经试运转合格后,填写试运转记录,甲乙双方签字确认。 15.3.4螺旋压渣机安装 ⑴、就位、安装 ①、清理予埋钢板。
②、放线找出输送机纵向、横向、标高的位置。
③、将压榨机吊装就位,并用平垫铁找平找正,机架中心线与基础轴线偏差不大于3mm。
无为县绿泉工业污水处理厂施工组织设计