行质量的监控。橡胶止水带进场后,应进行现场的物理性能检验,合格后才能用于施工。
在底版施工时应进行跳仓施工,同时在施工的进度安排上,合理组织流水施工,保证施工的进度。
在构筑物水池施工过程中,我公司有丰富的施工经验和成熟的施工工艺。池壁摸板的支摸体系选用竹胶合大模板,确保池壁的外观质量。
在施工中为确保大体积混凝土的连续浇筑,采用商品砼,这也能确保工期的顺利完成。
第三章、临时设施项目数量及平面布置
1、临时设施规化
在现场南侧搭设临建,作为办公用房、仓库及宿舍。钢筋堆放、周转工具、木加工设在场区南侧。在生化池、二沉池与调节池之间设塔吊用于垂直运输。具体场地布置详见施工布置平面图。
临时设施一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 临设名称 办公生活区 库房 水泥库 砂子堆场 石子堆场 厕所 警卫室 钢筋加工场地 模板堆放加工 周转工具 预制场地 砖 塔吊 占地面积(m2) 1500 200 100 600 700 10*2 15 800*2 1000*2 600*3 700 200 15 进场时间 开工前7日 开工前7日 开工前7日 开工前7日 开工前7日 开工前7日 开工前7日 开工前7日 开工前7日 开工前7日 开工前7日 开工前7日 开工前7日 2、现场用电、用水规划
2.1临时用水计划
临时用水计划应包涵三个方面,一是施工期间生活用水,二是随工程进度施工用水,三是施工消防用水。闭水试验用水单独设置。
2.2临时用水量估算
(1)土建工程用水量估算(以工程高峰期测算)
施工用水名称 浇筑砼全部用水 砌砖工程用水 装饰工程用水 合计 单位 m3 m3 M2 数量/日 80 40 50 耗水量L 2200 250 30 总耗水量L 176000 10000 1500 187500 (2)生活用水(施工高峰期暂按260人计算)
用水名称 施工现场生活用水 浴室用水 食堂用水 合计 单位 人/班 人/次 人/日 数量/日 260 300 300 耗水量L 30 50 15 总耗水量L 7800 15000 4500 28500 2.3用水设施设计 (1)、临时用水量计算 ①、施工生产用水消耗量Q1
Q1=(P1K1)/(8×3600) P1——每班施工用水量(L) =(187500×1.5)/(8×3600) K1——每班用水不均衡系数 =9.77(L/S) K1=1.5 ②、施工现场生活用水消耗量Q2
Q2=(P2K2)/(8×3600) P2——工地每班生活用水量(L) =(285000×1.5)/(8×3600) K2——每日用水量不均衡系数 =0.78 (L/S) K2=1.5 ③、生活区生活用水消耗量Q3
Q3=(P3K3)/(24×3600) P3——生活区每日用水量(L) =(32500×2)/(24×3600) K3——每人用水量不均衡系数
=0.76 (L/S) K3=2 ④、消防水量按Q4=10L/S计
⑤、总耗水量Qmax=Q4+【(Q1+Q2+ Q3)/2】
=10+【(9.77+0.78+0.76)/2】=15.65 (L/S)
(2)、供水管径设计 d=【(4000Qmax)/(πv)】1/2 =【(4000×15.65 / (3.14×2) )1/2 =98.72 mm
d——管径mm 水冲流速 v=2.0m/s (3)、供水管线配置
给水主干管选定Ф100镀锌管,其它各分支管管径选用Ф50、Ф25的镀锌管,场区设置消火栓,消火栓采用一个Dg100和一个Dg65的栓口。
2.4临时供电方案 2.4.1现场供电情况
根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求,为保障施工现场用电合理、安全,防止触电事故发生,特编制工程临时供电方案,并设一200KVA发电机组一组。
2.4.2临时供电总需要容量计算
现场用电分施工用电及生活办公用电,电线铺及采用三相五线制,埋于道路一侧。
电动机容量:P1=420.2KW
动力用电:P动=1.05K(P1/cosФ)=1.05×0.5×(336.4/0.75)=282.58KVA
K=0.5 cosФ=0.75
在加8%的照明用电,算出施工用电总容量为 P=1.08хP动=1.08×282.58=310.83KVA
另外考虑设备安装用电,建议建设方案装不低于350KW的变压器。 2.4.3临时施工供电现场线路布置
根据现场的场地情况,以甲方提供电源处设置配电室,由配电室采用三相五线制配线引出分配电箱。