17.3.10校线接线
17.3.11电气设备和元件调试 17.3.12电气传动试验 17.2.13空负载试车
17.2.14配合工艺设备负荷试车 17.2.15施工资料,调试报告整理 17.2.16交付验收
根据现场施工条件可以局部调整。 17.3电气安装专题技术措施 17.3.1变压器的安装
安装时应严格执行产品说明书和GB148-90的要求。
(1)、首先会同甲方检查变压器外观,附件是否齐全,瓷瓶有无损伤,绝缘是否完好无损。
(2)、在变压器室外用道木搭设简易平台,上面敷设两根延伸至变压器室内的槽钢。
(3)、用一台8t吊车吊起变压器放于槽钢上,吊车吊杆不能直接伸入变压器室内,故室内用两个2t倒链成夹角牵引,槽钢与变压器之间放滚杠,两侧有专人保护,轻轻推入变压器室室内,同时吊车放绳。
(4)、调整变压器中心位置使其符合规范要求。
(5)、接地连接。有零序保护的变压器其中性点接地必须在穿过零序电流互感器。
(6)、对变压器的温度检测显示器进行通电试验.将变压器的温度检测显示器温度探头接线拆除,对应厂家说明书上对应温度的电阻值,用电阻箱
对仪表进行调校整定,并试验变压器冷却风机的自起自停功能。
17.3.2高压开关柜安装
(1)、开关柜基础安装:土建预埋铁应低于±0.00平面约90mm(大于)依盘柜实际尺寸作盘柜基础,与预埋钢焊接,水平仪找平,使基础整体水平偏差在±1mm之内。基础上平面超出室内±0.00平面10mm,基础制安符合GB50171-92。
(2)、盘柜安装就位:用吊车(8t)吊柜顶上的四个吊耳,放于用δ=8mm钢板作的简易轨道上,按盘柜柜门上说明打开前门,将开关柜于车上拉出,置于一洁净房间内做好工程防护,盘柜下置滚杠推入室内,安装就位。盘柜安装首先将盘面调平,再调整调平螺栓调整垂直度,然后紧固锁母,再进行盘间螺栓的紧固,最后按要求做接地。
(3)、盘间及小母线联结。将盘柜上盖小母线室打开,按相应线号作好盘间连线,盘顶小母线的连接。
(4)、高压开关柜的试验及调整。按我国现行交接试验标准要求,对高压开关柜内元器件及母线进行高压试验,并对继电器进行相应的整定(图纸整定值应交当地供电部门审核批准)。
17.3.3低压盘柜箱安装
(1)、基础槽钢制安,其水平度、垂直度依据GB50171-92要求。 (2)、盘柜开箱就位,其水平度、垂直度依据GB50171-92要求。 (3)、母线及接地系统连接。 (4)、馈出线连接。
(5)、母线耐压及继电保护调整。
(6)、电器回路的传动试验。 17.3.4母线安装
(1)、母线表面应光滑,不应有裂纹、折皱及夹杂物。
(2)、成套供应的封闭母线,插接母线槽的各段应标志清晰,附件齐全,外壳无变形,内部无损伤。螺栓固定的母线搭接面应平整,其镀银层不应有麻面、起皮及未覆盖部分。螺栓、垫片的规格、长度、搭接方式必须严格按图施工。螺栓全部用力矩扳手校核,力矩大小一致,每核对一个螺栓顺径向用红色记号笔做好标记,其紧固力矩值应符合GBJ149-90表2.3.2的规定。
(3)、支柱绝缘子的底座,保护网(罩)等不带电金属构件,应按现行国家标准《电气安装工程接地装置施工及验收规范》的规定接地,接地线应排列整齐、方向一致。
(4)、硬母线加工。首先,矩形母线的搭接应严格执行国家标准规定。其次,矩形母线采用螺栓固定搭接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm,上片母线端头与下片母线平弯开始处的距离不应小于50mm。
17.3.5电缆桥架及保护管敷设
电缆桥架的标高、方位,在敷设前必须到现场落实有无障碍物和与设备工艺管线有相抵触的地方;电缆保护管与槽盒的连接采用机械开孔,锁母固定的形式,不允许用气焊开孔和切割组对;为防止干拢设计采用电缆槽盒时,中间必须加隔板,桥架必须分层以便放电缆时,强、弱电分开。桥架、槽盒必须可靠接地,尤其是连接处。
17.3.6电缆管的加工及敷设
电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑。金属电缆管不应有严重的锈蚀,电缆管加工应符合:
(1)、管口应无毛刺和尖锐棱角,管口应做成喇叭形。
(2)、电缆管在煨弯后不应有裂缝和显著的凹瘪显现,其弯扁程度不应大于管子外径的10%电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
(3)、金属电缆管应在外表涂防腐漆或沥青。
(4)、电缆管明敷时,固定应牢固。电缆管支持点的距离当设计无规定时,不宜超过3m。
(5)、利用电缆管作接地时,应先焊好接地线,有螺纹的管接头处,应先焊接跨线,再敷设电缆。
17.3.7电缆敷设
(1)、电缆敷设前,应沿电缆路线进行检查,使道路畅通,并符合要求。
(2)、电缆型号、规格符合设计要求。
(3)、电缆外观应无损伤,绝缘良好。直埋电缆敷设前应检验合格证后方可敷设。
(4)、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度,合理安排每根电缆,减少电缆接头。
(5)、电缆敷设时不应损坏电缆沟、电缆井和人井的防水层。 17.3.8电动葫芦安装
电动葫芦到达现场后,要及时进行验收和检查,检查完后要妥善保管。设备安装前,建筑工程必须具备安装条件。滑触线的安装,首先要进行测量定位,测出每个支架的安装位置。然后进行支架的制作和安装;支架制作时可在铁平台上做一个定位靠模,来控制支架的垂直度和尺寸;支架的螺栓孔眼均应钻成长孔,以便于安装调整;支架安装通常在吊车轨道安装。校平后进行支架安装找正、找平,可以用目测法、拉线法、水准仪法和吊车行走测定法。支架安装完后可进行绝缘子的加工和安装,然后进行角钢滑触线的加工和架设,最后角钢滑触线的刷漆着色及绝缘电阻的测定和检验。吊车滑触线安装完后可进行起重机的配线工作。
吊车滑触线的安装和配线应GB50256-96之规定;起重机非带电金属部分接地应符合下列要求:电动葫芦每条规定应设两点接地,在轨道端之间的接头处,宜作电气跨接,接地电阻应小于4Ω。
17.3.9电气接地装置
污水处理厂地下管道多,非常复杂,这就要求厂区内电气装置接地须可靠,电气装置的下列金属部分均应接地:
(1)、电机、变压器的金属底座或外壳。 (2)、电气设备的传动装置。
(3)、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台的框架或底座。 (4)、电力电缆的接头盒、终端头的金属外壳,电力电缆的金属保护层。
(5)、人触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 (6)、电缆桥架、支架、井架。
无为县绿泉工业污水处理厂施工组织设计