系统调试大纲
一、高压水除鳞系统在调试前需做好以下工作
1、高压水除鳞系统安装完毕。高压水除鳞系统包括电气部分;机械部分,安装必须符合基础施工要求。
2、高压水除鳞系统动力电到位且符合系统所需电气参数的要求。 3、高压水除鳞系统供水到位且符合系统所需供水参数的要求。 4、高压水除鳞系统供气到位且符合系统所需供气参数的要求。 二、高压水除鳞系统调试分为3个阶段 1、电气部分调试
⑴、各配电柜独立调试,软启动各参数的设置。
⑵、水箱水位的调试,设置水箱的高位、中位、低位,与电动蝶阀进行联调。 ⑶、管道增压泵的调试。
⑷、高压水除鳞系统PLC进行打点,测试各控制点是否正常,连接是否可靠。 2、机械部分调试
⑴、检查高压水除鳞系统的所有的蝶阀、低压球阀、高压球阀,是否动作可靠。 ⑵、打开高压水除鳞系统的所有控制进水的蝶阀,检查是否有泄漏。 ⑶、启动高压水除鳞系统的增压泵,检查系统进水压力是否符合要求。 ⑷、高压水除鳞系统进水管路,进行排污处理。 ⑸、分别手动转动高压水泵电机,需转动灵活无卡阻。
⑹、检查各高压水泵的安全阀调压螺栓是否转动灵活,检查系统中的调压阀调压螺栓是否转动灵活。
⑺、调节供气系统的三联件,达到除鳞阀动作所需压力。 ⑻、调节除鳞阀上的气动节流阀,使除鳞阀动作可靠稳定。 ⑼、调节高压水除鳞系统自动反冲洗过滤装置。 3、系统总成调试
⑴、打开高压水除鳞系统所有控制进水的蝶阀。
⑵、起动高压水除鳞系统管道增压泵和自动反冲洗过滤装置。 ⑶、打开各高压水泵的入口处的蝶阀。 ⑷、高压水除鳞系统的进水压力必须正常稳定。
⑸、完全放松各高压水泵的安全阀调压螺栓,完全放松系统中的调压阀调压螺栓。 ⑹、打开高压水除鳞系统的调节流量的喷嘴上的各高压球阀。
⑺、打开第一台高压水泵出口的高压球阀,电力起动第一台高压水泵,调节电机的转向,电机与泵的转向一致。
⑻、调节第一台高压水泵出口的高压球阀,调节第一台高压水泵的安全阀的调压螺栓,将系统的压力调节到50 bar,观察安全阀的溢流口有水流出。再调节安全阀的调压螺栓,调整安全阀压力调节到250 bar后,将安全阀锁紧,这就是第一台保护高压水泵的安全工作压力。调整好第一台高压水泵后,打开高压球阀。将第一台高压水泵关闭。
⑼、打开第二台高压水泵出口的高压球阀,电力起动第二台高压水泵,调节电机的转向,电机与泵的转向一致。
⑽、调节第二台高压水泵出口的高压球阀,调节第二台高压水泵的安全阀的调压螺栓,将系统的压力调节到50 bar,观察安全阀的溢流口有水流出。再调节安全阀的调压螺栓,调整安全阀压力调节到250 bar后,将安全阀锁紧,这就是第二台保护高压水泵的安全工作压力。调整好第二台高压水泵后,打开高压球阀。将第二台高压水泵关闭。
⑾、打开第三台高压水泵出口的高压球阀,电力起动第三台高压水泵,调节电机的转向,电机与泵的转向一致。
⑿、调节第三台高压水泵出口的高压球阀,调节第三台高压水泵的安全阀的调压螺栓,将系统的压力调节到50 bar,观察安全阀的溢流口有水流出。再调节安全阀的调压螺栓,调整安全阀压力调节到250 bar后,将安全阀锁紧,这就是第三台保护高压水泵的安全工作压力。调整好第三台高压水泵后,打开高压球阀。将第三台高压水泵关闭。
⒀、关闭高压水除鳞系统的调节流量的喷嘴上的各高压球阀。
⒁、电力启动两台高压水泵,调节高压水除鳞系统的调压阀的调压螺栓,对系统进行缓慢加压。将系统的压力调节到50 bar,观察调压阀的溢流口有水流出。再调节调压阀的调压螺栓,调整调压阀压力调节到230 bar后,将调压阀锁紧,这就是高压水除鳞系统工作压力。
三、将各高压水泵调节好后,高压水除鳞系统的调压工作压力调制好后。与电
气配合进行除鳞,当热红外检测仪检测到钢坯进入除鳞箱时,系统会自动关闭卸荷阀,高压水进入除鳞环进行钢坯除鳞。当钢坯通过除鳞箱后,系统会自动打开卸荷阀,高压水进入水箱。系统等待除鳞。
高压水除磷系统调试大纲