目 录
一、 绪 论 ....................................................................................................................................................... 1 二、 设计原始资料 ......................................................................................................................................... 2
(一) 设计题目 .......................................................................................................... 2 (二) 设计原始资料 .................................................................................................. 2
三、 采暖系统设计热负荷计算 ..................................................................................................................... 2
(一) 设计气象资料的确定 ...................................................................................... 2
1. 设计气象资料确定原则 .......................................................................... 2 2. 具体气象参数选取设 .............................................................................. 3
(二) 采暖设计热负荷计算方法 .............................................................................. 3 (三) 围护结构的基本耗热量 .................................................................................. 4
1. 计算公式 .................................................................................................. 4 2. 围护结构的传热系数 .............................................................................. 4 3. 室内计算温度及温差修正系数 .............................................................. 5 4. 基本耗热量的计算举例 .......................................................................... 5
(四) 围护结构的附加耗热量 .................................................................................. 6
1. 围护结构的附加(修正)耗热量 ............................................................... 6
(五) 计算热指标: .................................................................................................. 8
四、 采暖系统的选择与确定 ......................................................................................................................... 9
(一) 本次设计采用散热器采暖,系统以95℃/70℃的热水为热媒 .................... 9 (二) 系统形式的选择与确定 .................................................................................. 9
1. 重力循环 .................................................................................................. 9 2. 机械循环 .................................................................................................. 9 3. 系统确定 ................................................................................................ 11
五、 散热器的选择及计算 ........................................................................................................................... 12
(一) 散热器的选用 ................................................................................................ 12
1. 散热器的选用原则 ................................................................................ 12 2. 对散热器的选用及使用的注意事项 .................................................... 12 3. 散热器常见故障的排除 ........................................................................ 12 4. 钢制散热器与铸铁散热器的比较 ........................................................ 13 5. 散热器的选取 ........................................................................................ 13
(二) 散热器的计算 ................................................................................................ 14
1. 散热器的计算方法 ................................................................................ 14
(三) 散热器的布置 ................................................................................................ 17
六、 管道布置 ............................................................................................................................................... 18
(一) 管材选用 ........................................................................................................ 18 (二) 管道布置 ........................................................................................................ 18
七、 系统水力计算 ....................................................................................................................................... 19
(一) 绘制系统图 .................................................................................................... 19 (二) 水力计算方法 ................................................................................................ 19
1. 本设计选用方法 .................................................................................... 19 2. 计算原理 ................................................................................................ 19 3. 计算方法 ................................................................................................ 19 4. 涉及公式 ................................................................................................ 19 5. 水力计算举例 ........................................................................................ 20
结 论 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。
摘 要
本次进行了西宁市某中学实验楼采暖系统设计。采用散热器采暖,系统以95℃/70℃的热水为热媒,采用机械循环上供下回垂直单管顺流式系统进行采暖。
首先计算出系统的热负荷,总热负荷为326.2KW。在此基础上,通过对散热器的比较,选择性能好且经济的四柱760及型散热器和钢制高频焊翅片管散热器。由于采用上供下回单管系统,根据各房间热负荷可以计算出每间房屋所需的散热片数量。进行系统管路设计,绘制各层的平面图及系统图。进行水力计算,求出并联环路的不平衡率,对于不平衡率较大的并联管路用立管阀门进行节流。在水力计算的基础上选择合理的选取排气阀、除污器等其他附件设备。 关键词:采暖;热负荷计算;散热器选型和计算;系统设计;水力计算
一、绪 论
在人类很长的历史时期中,人们以火的形式利用能源。后来人们为了取得热量,开始用原始的炉灶获得热能取暖、做饭和照明。这种局部的取暖装置至今还保留和使用着,如火炉、火墙、火坑等。 蒸汽机的发明,促进了锅炉制造业的发展。十九世纪初期开始出现了以蒸汽或热水作为热媒的供暖系统。在供暖系统中,由一个锅炉产生的蒸汽或热水,通过管路供给一座建筑物各房间取暖。1877年在美国建成了区域供热系统,由一个锅炉房供给全区许多座建筑物和生产与生活所用的热能。 二十世纪初期一些工业发达的国家开始利用发电厂中汽轮机的废汽,供给生活与生产用热。其后逐渐发展为现代化的热电厂,联合生产电能与热能,显着地提高了燃料利用率。
二次大战后,特别是六十年代,世界能源的消耗,随着城市工业的发展和城市人口的增加而迅速地增加,1950~1965年间,联邦德国、捷克斯洛伐克等国热能消耗量增长了2倍,日本增长了3.7倍。巨大的热能消耗,不仅要求有足够的供应能力,而且要求提高供热效率和降低成本。此外,锅炉房多建于城市人口稠密区,煤烟粉尘和锅炉排出的二氧化硫气体是造成城市环境污染的主要原因。 在区域供热系统中采用大型现代化锅炉,燃烧效率高,尤其是综合生产热能与电能的热电厂可以大量节省能源、大型区域供热系统供热半径长、热源可以远离城市中心人口稠密区,并可装设有效的排烟除硫和除尘设备以防止城市环境的污染。因此,近30年来区域供热事业的发展极为迅速。 苏联和东欧各国的区域供热的热源以热电厂为主。美国和西欧各国的区域供热的热源,多以区域锅炉房为主,早期以蒸汽作为主要热媒,二次世界大战以后,以高温水为热媒的区域供热系统发展很快。近年来,在法国、瑞士等国出现了一些城市区域供热锅炉,以城市垃圾作为主要燃料。 在旧中国,仅只是在一些大城市的个别建筑和特殊区域内设置有集中供热设备。以北京为例,当时的六国饭店(现北京饭店老楼)、清华大学图书馆、体育馆、东单的德国医院(现北京医院)等都装有功能完善的暖气系统。甚至冬季很短、气温不太低的上海的某些宾馆,如国际饭店、沙逊大厦(现和平饭店)和个别高档公寓,如华山公寓、霞飞公寓等也装有可随气候调节温度的真空式蒸汽采暖系统。当时这些系统基本上由洋人设计,所用设备由国外运来。显然那时的集中供热只是达官贵人和显要们的专利,与广大老百姓无缘。
随着经济建设的发展和人民生活水平的提高,我国的供热事业也得到迅速发展。北方地区的绝大多数公共建筑和工业企业都装设了集中供暖设备,居民住宅也陆续装设了供暖系统,居住的舒适、卫生与环境条件得到很大的改善。
建国初期,“三北”地区(东北、西北、华北)居民住宅以平房为主,冬季采用火炉、火炕或火墙取暖。自1951年我国第一座城市热电站——北京东郊热电站投入运行,到改革开放前,全国只有哈尔滨、沈阳等8个城市有集中供热。改革开放后发展迅速,1956年增加到151个城市,到1961年
这5年中有集中供热的城市猛增到516个,供热面积也从1956的年的91亿m2猛增到5年的292亿m2。
此外,从80年代开始,我国已经能够自行设计大、中、小型的成套设备,各型锅炉,设计与制造多种铸铁、钢材和铝合金的散热设备。特别是近年来拓宽了国际技术交流的渠道,大量先进技术陆续引进,国内供热技术的开发力度也不断增强,城镇供热在设计标准、工艺水平和技术性能、自动化程度等方面都有长足的进步。
二、设计原始资料
(一)设计题目
西宁市某中学实验楼采暖系统设计 (二)设计原始资料 1、建筑物所在地点:西宁;
2、建筑物周围环境:市内,无遮挡; 3、建筑资料:详见建筑施工图纸; 4、热源:集中供热锅炉房;
5、热媒参数:95/70℃热水,引入口处资用压差100kPa; 6、建筑面积:6878.7m2占地面积:2540.16m2; 7、层数:五层;总高度24.10m米; 8、结构形式:框架结构; 9、耐火等级:二级; 10、屋面防水等级:二级; 11、设计年限:二级50~100年; 12(其他土建资料详见图纸)。
三、采暖系统设计热负荷计算
(一)设计气象资料的确定
1.设计气象资料确定原则 (1)冬季室外计算温度:
采暖室外计算温度,应采用历年冬季平均不保证5天的日平均温度,这主要用于计算采暖设计热负荷。
在采暖热负荷计算中,如何确定室外计算温度是非常重要的。从气象资料中就可以看出,最冷的天气并不是每年都会出现。如果采暖设备是根据历年最不利条件选择的,即把室外计算温度定得过低,那么,在采暖运行期的绝大多数时间里,会显得设计能力富余过多,造成浪费;反之,如果把室外计算温度定得过高,则在较长的时间内不能保证必要的室内温度,达不到采暖的目的和要求。因此,正确地确定和合理的采用采暖室外计算温度是一个技术与经济统一的问题。《采暖通风与空气调节设计规范》[GB50019—2003]所规定的采暖室外设计温度,适用于连续采暖或间歇时间较短的热负荷计算。
(2)冬季室外平均风速:
冬季室外平均风速应采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值,“累年最冷3个月,系指累年逐
月平均气温最低的3个月,主要用来计算风力附加耗热量和冷风渗透耗热量。
(3)冬季主导风向
冬季“主导风向”即为“虽多风向”,采用的是累年最冷3个月平均频率最高的风向,风向的频率指在一个观测周期内,某风向出现的次数占总数的百分数,主要用来计算冷风渗透耗热量。用四个字母ESWN分别表示东南西北四个方向,其它方位用这四个字母组合表示风的吹向,即风从外面刮来的方向。当风速小于0.3米/秒时,用字母c来表示,各地区冬季主导风向可参见《供热手册》,如哈尔滨主导风向为SSW,安达主导风向为NW,即分别表示为南西南风和西北风。
(4)冬季日照率
冬季日照率(冬季日照百分率),采用历年最冷3个月平均日照率的平均值,系指在一个观测周期(全月)内,实测日照总时数占可照总时数的百分率,用来确定朝向修正率。
2.具体气象参数选取
(1)计气象资料建筑物所在城市:西宁 (2)查出当地的气象资料如下:
地理位置: 北纬36.43度; 东经101.45度; 海拔2295.2米;
大气压力: 冬季Pb=773.4hPa; 夏季Pb=770.6hPa;
冬季供暖室外计算温度:-11.4℃; 冬季最低日平均:-17.1℃; 冬季室外平均风速:0.9m/s; 冬季通风:-10℃; 冬季日照率:66%;
设计计算用采暖期天数及平均温度
供暖期:日平均温度:<+5℃,天数:149天。 (二)采暖设计热负荷计算方法
采暖设计热负荷包括围护结构的基本耗热量和围护结构的附加耗热量,利用下式计算:
'' (3-1) Q'?Q1'?j?Q1'?x?Q2?Q3式中:
Q1'?j——围护结构的基本耗热量,W;
Q1'?x——围护结构的附加(修正)耗热量,W;
'——冷风渗透耗热量,W; Q2Q3'——冷风侵入耗热量,W;