高唐县金泰建材有限公司
冬季施工方案
单位负责人:章
潘锋
金泰建材有限公司冬季施工方案
冬期施工界限:
1、 凡室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时,即进
入冬期施工。在冬期施工期限以外,当日最低气温低于—3℃时,也应按冬期施工规定执行
2、 ⒉ 冬期施工转入常温施工的界限是:当室外日平均
气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。
一、管理
1。冬季生产混凝土严格遵循《建筑工程冬期施工规程》 2。成立以总经理为首的冬季生产质量保证领导小组,各部门负责人为成员,对各部门之间的冬施工作进行协调,发现问题及时解决。
3.请混凝土技术人员对员工进行冬季施工要领培训。
二 、冬季施工生产准备:
⒈ 控制进场砂石原材料质量符合标准要求,不得含有冰雪冻块及其它易冻裂物质。下雪后及时清理露天堆放的砂石原材料上的冰雪,如有冻块,应充分破碎后方可使用。上料口加80mm缝隙的篦子以清除原材料冻块。
2.采用北京中兴京喜建材有限公司ZX—5型防冻剂(液体).防冻剂进厂时应无沉淀和结晶,卸入防冻剂专用贮罐内,不得与其它外加剂混杂.
3。搅拌机、配料机前后台应做棚保温;搅拌楼设置电热风扇加热;清洗设备的污水应做好排水,防止四处飞贱,造成结冰,影响场地、道路使用安全。
4. 搅拌混凝土前,应先经过热工计算,并经试拌确定水和骨料需要预热的最高温度。以保证混凝土的入模温度满足5~30℃的规定(CFG基桩砼入模温度:大于5℃;钻孔桩砼入模温度大于10℃).
5.优先采用加热水的预热方法调整拌和物温度。搅拌用水,利用加热管加热。蒸汽及输水管外包发泡聚氨酯材料保温。一般水的加热温度≤60 ℃.
6。 当只加热水不能满足要求时,应对搅拌机内(骨料缓冲仓)通入蒸汽,加热骨料及机体。以保证混凝土的出机温度≥15 ℃。
7 当加热水不能满足要求时,也可先将骨料均匀地进行加热,其加热温度不应高于60℃.
8。 掺入防冻剂的砼原材料应根据不同的气候,按下列方法进行加热:
⑴ 气温在—5℃~-8℃时,用加热水拌和砼;水温高于65℃时,应先将水和骨料拌合,再加入水泥。
⑵ 气温低于-10℃时,骨料可搭建暖棚或采取加热措施,水温不高于60℃。
9 严格控制复合型防冻剂的添加量,防止混凝土冻融事故的发生。