三相变压器的绕组同名端首尾判定

绕组是变压器的电路部分,变压器的主要工作是绕组。变压器工作时,绕组应正确连接。一旦接线错误,变压器可能会严重损坏。因此,接线前应先判断变压器绕组的极性和端部。变压器绕组极性是指变压器一次绕组和二次绕组在相同磁通量下所产生的感应电动势(EMF)之间的相位关系,通常用同一个端点来标记。前端和尾端是绕组的标称端。三相绕组的星形连接或三角形连接是通过不同的头尾连接形式来实现的。对于相绕组,流入电流的一端通常称为第一端,流出端称为尾端。第一个和最后一个标记是否正确,直接关系到变压器的正常运行。

一、 判断单相变压器极性和绕组端部的方法很多。本文主要分析了单相变压器和三相变压器中常用的直流法。

1、单相变压器绕组极性测量用直流法测量单相变压器极性时,为了安全起见,一般采用1.5V干电池或2-6v蓄电池和直流电流表或直流电压表。变压器高压绕组接入直流电源时,根据低压绕组电流或电压的正负方向确定变压器各出线端的极性。

第一步:设置线端。假设高压绕组1u1、1u2端和低压绕组2u1、2u2端,并标记。如图1所示。

第二步:连接电路。如图2所示,将蓄电池的“+”极连接到高压绕组1u2,将“+”极连接到开关SA,然后连接到高压绕组

更多电气资料搜锁 民熔电气集团

本文档由 民熔电气集团 制作

1u1。在低压绕组之间连接一个直流毫伏表(或直流毫安表)。表的“+”端子与变压器的低压绕组2u1相连,仪表的“-”端子与低压绕组2u2相连。

第三步:决定和判断。如图3所示,当开关SA闭合时,变压器的铁心被磁化。根据电磁感应定律,感应电动势在变压器的两个绕组中产生。如果直流毫伏表(或直流毫安表)的指针在零刻度(右)的正方向,则被测变压器1u1和2u1、1u2和2u2是同名端子。如果指针返回负方向(左),则被测变压器1u1和2u2、2u1和

1u2

2、单相变压器绕组首尾判断:如果定义1u1为高压绕组的首端,

则与1u1同名的2u1或2u2(指针反向偏差)为低压绕组的首端。最后是剩下的一对端子。换言之,同一极性(同一端同名)与头端(同一端或尾端)相同。对于一个绕组来说,哪一个端点被用作正

更多电气资料搜锁 民熔电气集团

本文档由 民熔电气集团 制作

极性并不重要,但一旦确定了,通过它的其他具有相同交变磁通的线圈将根据同一端与该端之间的关系来确定。

二、 三相变压器绕组之间还需要进行极性和首端判断。如果极性判断错误,头、尾连接错误,会破坏三相磁通的相位平衡,增加空载电流,造成严重后果。三相变压器绕组的极性也可以用直流法判断。该方法与单相变压器相同,但有区别。对于三相变压器,每相一次侧和二次侧绕组的同名端判断与单向变压器相同,首端与尾端的关系仍遵循同极性(同一同名端)与第一端关系相同。但严格来说,三相绕组不属于同端判别的范畴,因为它们分别绕在不同的芯柱上,有各自的磁通量,因此不存在同名端的关系。但是,根据三相磁场的对称性要求,也存在着头和尾的区分问题。为了方便解决问题,我们也可以使用同名端来实现判断。前提条件是将三相绕组中的任何两相绕组分别隔离,并将其视为单相变压器。这样,三相变压器绕组的头端和尾端连接在同一个名称端。