6-9
Compact NSX100 ~ 630 的二次接线
电源
Micrologic
远程操作
Micrologic A或E
A/E A/E A/E E 通信
H(白色)、L(蓝色): 数据
- (黑色)、+ (红色):DC 24 V电源ZSI (区域选择性联锁) Z1 : ZSI 输出电源 Z2 : ZSI 输出
Z3 : ZSI 输入电源
Z4 : ZSI 输入(短延时)Z5 : ZSI 输入(接地故障)
注: Z3、Z4和 Z5仅适用于NSX400/630ENCT : 外置中性线电流互感器- 双绞线屏蔽电缆(T1、T2)
- 仅一端接地(CT终端)最大连接长度 L = 30 cm- 最大长度为10米
- 电缆截面为0.4至1.5 mm2
外置中性线电压互感器,可通过一个3极断路器而连接中性线。 远程操作
MN : 或 MX :
失压线圈 分励线圈
电动操作机构 (MT)A4 : A2 : B4, A1 : L1 : B2 : BPO : BPF :
分闸命令合闸命令
电动操作机构的电源手动位置(manu)
SDE 联锁(确保正确操作)分闸按钮合闸按钮
带通信功能的电动操作机构 (MTc)B4, A1 : 电动操作机构的电源BSCM : 断路器状态和控制模块
6-10
指示触点
指示触点
如图所示:电路已断电,所有设备均处于断开状态
OF2 / OF1 : OF4 / OF3 : SDE : SD :
CAF2/CAF1 : CAO1 : SDV :
断路器开/关指示触点
断路器开/关指示触点 (NSX400/630)
故障脱扣指示触点(过载、短路、接地故障、漏电故障)脱扣指示触点
预合触点(仅用于旋转手柄)预分触点(仅用于旋转手柄)
漏电故障脱扣指示触点(装于Vigi模块中)
蓝色 所示的端子需由客户连接。
辅助接线的彩色代码
RD : 红 WH : 白 YE : 黄 BK : 黑 GN : 绿
VT : 紫GY : 灰OR : 橙BL : 蓝
6-11
如图所示:电路已断电,所有设备都处于断开位置。
通过使用“Push”(按下脱扣)按钮或失压线圈(MN)、或分励线圈(MX),可以使断路器脱扣;随后,可对装置进行自动、远程或手动复位。
电气故障引起的脱扣(SDE会给出指示),须执行手动复位。
符号Q : 断路器A4 : 分闸命令A2 : 合闸命令
B4, A1 : 电动操作机构的电源L1 : 手动位置(manu)
B2 : SDE 联锁(确保正确操作)BPO : 分闸按钮BPF : 合闸按钮
SDE : 故障脱扣指示触点
(过载、短路、接地故障、漏电故障)
6-12
Compact NSX100 ~ 630 电动操作机构
自动复位的电动操作机构(MT)接线
远程复位的电动操作机构(MT)接线
手动复位功能的电动操作机构(MT)接线
带通信功能的电动操作机构(MTc)
带通信功能的电动操作机构 (MT)的图示 带通信功能的电动操作机构 (MTc)的RSU界面
用于带通信功能的电动操作机构的RSU界面带通信功能的电动操作机构的单线图
分闸、合闸和复位命令可通过通信网络传输。须通过点击蓝色文本而在RSU软件界面上设置
“Enable automatic reset(启用自动复位功能)”和“Enable reset even if SDE(即使SDE动作时也启用复位功能)”参数。
“Auto/manu”电动操作机构自动/手动转换开关。
符号
Q : 断路器
B4, A1 : 电动操作机构的电源BSCM : 断路器状态和控制模块蓝色 所示的端子需由客户连接。
6-13