工作量统计表 表1.5

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 室内 试验 原位 测试 取试样 工作内容 本次钻探 采取Ⅰ级土试料 采取Ⅳ级土试料 采取水试料 本次标准贯入试验 重型圆锥动力触探试验 抽水试验 室内土工试验 室内水质分析试验 易溶盐检测 测量定点 单位 米/孔 件 件 件 次/孔 米/孔 降深/孔 件 件 件 处 数量 115.80/8 8 6 2 23/8 6.50/7 2/2 14 2 4 8 1.6 勘察工作说明

1.6.1本次勘察钻孔数量及位置由建设单位、设计单位在“勘察布孔平面图”上确定,共布置8个钻孔,编号BK1~BK8。

1.6.2本次勘察所采用的坐标和高程系统与建设单位提供勘察的坐标和高程系统一致。勘察点测量成果采用长沙坐标系,1956年黄海高程系统。以测量控制点A(X=103854.810,Y=46928.530,H=42.34)及C(X=103724.270,Y=46953.29,H=42.05) 为坐标、高程起算点,采用索佳SET510型全站仪,以极坐标法实地施放各勘探点。因图幅限制,引测点位于图幅范围外,未标示在勘探点平面配置图。

1.6.3各钻孔施工完工后,采用水泥砂浆(黏土球)对钻孔进行回填,地面均恢复原貌。

2. 场地岩土工程条件

2.1 场地位置及地形地貌

拟建设的汇景发展环球中心地块排水管线迁改工程管道项目沿白沙路进行布设,位于白沙路与书院路交叉口位置,起点为P1点(坐标:X=96894.253、Y=47679.991),出站后沿白沙路向西,途径P2点(坐标:X=96887.704、Y=47576.273),再沿白沙路向东南方向到达终点,终点为P3点(坐标:X=96859.396、Y=47549.097),其中P1-P2段走向为266°,P2-P3段走向为224°。场地原始地貌为湘江冲积阶地,现为城市市政道路(白沙路和书院路),场地地势平坦。本次勘察,测得各钻孔孔口标高介于42.40~44.00m之间。

2.2 地质构造与地层岩性 2.2.1地质构造

勘察场地在大地构造位置位于华南断块区,长江中下游断块凹陷西南部的幕阜山隆地区内。构造体系上,长沙市位于平(江)—衡(阳)新华夏凹陷带的长—潭凹陷区,平江穹褶断裂和潭宁凹褶断裂两个次级构造单元的接触处,湘江由接合部位流过。以湘江为界,西岸属褶皱丘陵岭,东侧为内陆湖相沉积的白垩纪地层。区内构造形迹不甚发育,岩层层面稳定、产状平缓,岩体整体性总体较好。

建设场地褶皱不发育,断层不发育,岩层层面起伏较大、产状较平缓,勘察场地及其附近未见有影响场地稳定性的构造,建设场地属于构造稳定区。

2.2.2地层岩性

根据本次勘察结果,场地内揭露的地层有人工填土层、第四系冲洪积层。各地层的野外特征自上而下依次描述如下:

2.2.2.1人工填土(Q4ml)层:根据其物质组成不同,分为素填土①-1及杂填土①-2。

1)素填土①-1(“①-1”为地层编号,下同):褐红色,主要由黏性土含10~15%的碎石组成,系新近堆填而成,稍湿,呈松散状态,密实度不均匀,未完成自我固结。仅在BK5、BK6号钻孔遇见该层,层厚5.30~7.00m。

2)杂填土①-2:褐黑、褐红色,主要由碎石、砖块、砼等建筑垃圾含5~15%的黏性土组成,为修筑原路基堆填而成,系新近堆填而成,呈松散~稍密状态,密实度不均匀,未完成自我固结,表层为水泥路面砼块,厚度约20~40cm。在BK1~BK4、BK7、BK8号钻孔遇见该层,层厚1.80~3.10m。

2.2.2.2第四系冲洪积(Qal+pl)层

1)粉质黏土②:褐红、褐黄夹灰白色,具网纹状结构,呈硬塑状态,切面稍有光泽,摇振无反应,干强度中等,韧性中等。所有钻孔均遇见该层,层厚2.40~7.20m。

2)圆砾③:褐灰、褐黄色,主要成分为石英质,不均匀含20~40%的卵石,卵石粒径一般在2~4cm,最大者可达8cm,呈中密状态,亚圆形,不均匀含5~15%的黏性土及中粗砂。所有钻孔均揭露该层,揭露层厚5.00~5.40m,层厚不详。

上述各地层的分布规律、埋藏特征详见“工程地质剖面图”及“钻孔柱状图”(图号:2016.0.02.25-7、8)。

2.3 岩土物理力学性质 2.3.1室内试验

本次勘察在钻孔中采取了8件Ⅰ级土试料及6件Ⅳ级土试料进行了室内土壤物理力学性质试验,其试验成果详见“土壤室内试验成果表及e~P曲线图”(图号:2016.0.02.25-2),根据室内土工试验结果,将场地内各地层的室内试验指标统计于下表2.3-1:

土层的主要物理力学性质指标统计表 表2.3-1

地层 统计项目 指标 天然含水量w(%) 天然密度γ (g/cm3) 比重 Gs 天然孔隙比 e 素塑性指数IP( % ) 填土液性指数IL ①-1-1 压缩系数a1-2( MPa) 压缩模量Es1-2( MPa ) 固结黏聚力C(kPa) 统计 个数 最小值 最大值 平均值Фm 标准差σf 变异修正标准值Фk 系数δ 系数γs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28.5 1.79 2.74 0.96715.8 0.36 0.39 4.8 27 14.7 2.23 30.2 1.82 2.75 29.4 1.81 2.75 0.967 0.967 16.1 0.43 0.41 5.0 31 15.3 3.84 16.0 0.40 0.40 4.9 29 15.0 快剪 内摩擦角(o) 渗透系数K(10-5cm/s) 注:表中修正系数γs=1-(1.704/

n+4.678/n2)δ,式中正负号按不利组合考虑。

续表2.3-1

地层 统计项目 指标 天然含水量w(%) 天然密度γ (g/cm3) 比重 Gs 天然孔隙比 e 粉塑性指数IP( % ) 质黏液性指数IL 土-1② 压缩系数a1-2( MPa) 压缩模量Es1-2( MPa ) 固结黏聚力C(kPa) 统计 个数 最小值 最大值 平均值Фm 标准差σf 变异修正标准值Фk 系数δ 系数γs 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 24.6 1.92 2.74 0.72115.9 0.05 0.18 8.1 50 20.3 0.90 2.64 40.0 28.0 1.99 2.75 26.5 1.95 2.75 1.186 0.045 0.026 0.013 0.005 0.002 0.029 0.038 0.392 0.024 0.067 0.374 0.015 0.073 0.530 0.059 51 20.8 0.804 0.777 16.8 0.24 0.22 9.6 61 23.1 1.25 2.65 41.0 16.4 0.18 0.20 8.9 55 21.8 2.65 40.5 39.0 3.933 0.072 0.941 1.157 0.053 0.956 快剪 内摩擦角(o) 渗透系数K(10-6cm/s) 比重 Gs 圆砾休止③ 角 水上(o) 水下(o) 0.005 0.002 0.548 0.014 0.632 0.016 38.0 40.0 注:表中修正系数γs=1-(1.704/

n+4.678/n2)δ,式中正负号按不利组合考虑。