泡沫灭火系统

第一节低倍数泡沫灭火系统定义和分类

低倍数泡沫是指发泡倍数在20倍以下的泡沫。主要用于扑救易燃、可燃液体储罐火灾或大面积积流淌火灾。其按设备安装方式分为固定式、半固定式和移动式三类;按泡沫的施放方式为液上喷射、液下喷射、泡沫喷淋和固定式泡沫炮四类。 第二节高倍数、中倍数泡沫灭火系统定义和分类

高倍数泡沫是指发泡倍数为201-1000倍的泡沫,中倍数泡沫是指发泡倍数为21-200倍的泡沫。高倍数、中倍数泡沫灭火系统和低倍数泡沫灭火系统相比,具有发泡倍数高、灭火速度快、水渍损失小的特点,可用于扑灭A类、B类火灾,能够有效的控制液化石油气、液化天然气的流淌火灾。特别是高倍数泡沫灭火系统,能迅速充满大空间的火灾区域,阻断隔绝燃烧蔓延,对A类火灾具有良好的“渗透性”,能够消除淹没高度内的固体阴燃火灾,置换排除被保护区域内的有毒烟气;高倍数泡沫水渍损失小,灭火剂用量和用水量仅为低倍数泡沫灭火用量的二十分之壹,被保护区负荷增加小,灭火效率高,灭火后泡沫易于清除。 高倍数泡沫灭火系统是由固定式高倍数泡沫灭火系统、局部应用式高倍数泡沫灭火系统和移动式高倍数泡沫灭火系统;中倍数泡沫灭火系统可分为局部应用式中倍数泡沫灭火系统和移动式中倍数泡沫灭火系统。 第三节系统的维护保养

泡沫灭火系统日常维护保养应由具备消防设施设备维护保养能力的企业承担,且编制系统流程图、操作规程,建立技术档案。 1.周检查。管理人员每周检查启动泵是否正常运转;检查整个系统外观;查见管道和阀门有无泄漏;全部.操作装置和部件是否完好有效;消防用水是否充足;管道是否畅通。

2.月检查。除周检查外,仍应对操作者进行检查,考核他们对系统中设备的性能、用途、使用的熟练程度。

3.季检查。对全电气装置和报警系统进行检查和试验。 4.半年检查。检查产生泡沫的有关装置。

5.年检查。除了半年检查的内容为,每年清除管内锈渣壹次,且用水冲洗。

气体灭火系统

第壹技能气体灭火系统的分类

一、按灭火剂分类1.二氧化碳灭火系统2.卤代烷灭火系统3.卤代烷、类灭火系统4.惰性气体灭火系统;

二、按系统特点分类1.全淹没灭火系统2.局部应用灭火系统3.官网灭火系统4.无管网灭火系统5.组合分配系统6.单元独立系统 第二节气体灭火系统的选择

气体灭火系统选择的原则:1.是否选用气体灭火系统应考虑该场所要求被保护物不能被灭火剂污染;该场所有电气危险要求使用不导电的灭火剂;该场所有贵重设备、物品,要求使用高效灭火剂;该场所不宜或难以使用其他类型的灭火剂。

第三节气体灭火系统的组成

气体灭火系统壹般由灭火剂储存瓶组、液体单向阀、集流管、选择阀、压力讯号器、官网、喷嘴、阀驱动装置及火灾探测器组成。 第四节气体灭火系统操作和维护管理 气体灭火系统检查和维护

灭火系统的检查,分为巡视检查、测试检查和检验检查三种方式。其中巡视检查应每日进行壹次;测试检查应每月进行壹次;检验检查应每年进行壹次。

1.巡视检查主要对气体灭火系统进行直观属性的检查。巡视检查的主要内容包括:防护区内的火灾探测器外观是否完好,火灾自动报警系统区域显示器是否处于运行状态;消防应急照明和疏散指示标志发光情况,位置和指示方向有无改变,气体灭火系统号装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网和喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。

2.测试检查。是对气体灭火系统各功能进行技术测试性检查。测试检查的内容包括:灭火剂储存容器及灭火剂储存量;驱动装置,应急启动、停止装置,声光报警装置;选择阀和喷嘴;气体灭火系统控制盘;防护区用途、可燃物以及防护区开口变化情况;应急照明、疏散指示标志;火灾报警探测器;手动报警装置;系统及联动控制功能。

3.检验检查。是依照相关标准,对整个气体灭火系统进行联动功

能测试和综合技术评价性的检查。检验检查的内容,主要是通过报警和联动控制,检查气体灭火系统功能,且进行模拟喷气试验;核校仪器仪表,储存容器称重等。

干粉灭火系统

壹、干粉灭火系统的组成和系统分类

干粉灭火系统是借助于惰性气体压力的驱动,且由这些气体携带干粉灭火剂形成气粉混合流,通过管道输送经喷嘴喷出实施灭火的固定式或半固定式灭火系统。

干粉灭火系统在组成上和气体灭火系统相类似,由灭火剂供给远源、输送灭火剂官网、干粉喷射装置、火灾探测和控制启动装置等组成。

按系统分类:1.全淹没式干粉灭火系统2局部应用式干粉灭火系统3.手持软管干粉灭火.

按设计情况分类:1.设计型干粉灭火系统2.预制型干粉灭火系统 按驱动气体储存方式1.储气式干粉灭火系统2.储压式干粉灭火系统3.燃气式干粉灭火系统。 二、系统的主要组件

1.干粉罐2.动力气瓶及启动气瓶3.控制阀门4.出粉管5.进气管6.喷嘴7.火灾探测控制装置 三、火灾系统的控制和操作

固定式干粉灭火系统按其动作方式可分为手动干粉灭火系统和自动干粉灭火系统。前者靠手动操作,后者靠火灾探测器探测火

灾。

1.消防人员发现火情进行人工操作启动,或火灾探测器动作,再通过控制盘自动启动。

2.启动机构动作后,把高压气瓶的瓶阀打开。

3.高压气体进入减压器,经减压后,具有壹定压力的气体进入干粉灭火剂储蓄罐。

4.干粉灭火计储蓄罐的压力升到规定的数值时,定压动作机构开始动作,而经减压后的部分气体推动控制气缸打开干粉罐口的总阀门,且根据控制盘的指令打开通向着火对象输粉管上的阀门。 5.干粉灭火系统在气体的带动下,经过控制阀和固定管路到喷头,把干粉灭火剂喷到着火对象,由消防人员操作,把干粉喷到着火对象。

消防控制室

第一节消防控制室设置的意义及作用

消防控制室是设有火灾报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施实现报警、灭火、排烟、防火分隔等功能的专门处所,也是火灾时灭火作战的信息和指挥中心,具有十分重要的地位和作用。 第二节消防控制室的设备组成

消防控制室的设备根据需要可由下列部分或全部控制装置组成:集中报警控制器;室内消火栓系统的控制装置;自动喷水灭火系统的控制装置;电动防火门、防火卷帘的控制装置;通风空调、

(消防培训)建构筑物消防员防火员工作要求最全版