5、 防止人体带电 第四节雷电及其防火措施

根据雷电的不同形状,大致可分为片状雷、线状雷和球状雷三种形式。

雷电的火灾危险性: 一、 电效应 二、 热性应 三、 机械效应 四、 静电感应 五、 电磁感应 六、 雷电波侵入

七、 防雷装置上得高电压对建筑物的反击作用

防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、过电压保护器及其它连接导体的总合,其作用是防止直接雷击或将雷电流引入大地,以保证人身及建筑物的安全。

防雷装置的检查应注意以下几个方面:

第壹,对于重要场所或消防重点保卫单位,应在每年雷雨季节以前作定期检查;对于壹般性场所或单位,应每二至三年在雷雨季节以前作定期检查。如有特殊情况,仍要进行临时性检查。

第二,检查是否由于维修建筑物或建筑物本身形状有变动,使防雷装置的保护范围出现缺口。

第三,检查各处明装导体有无因锈蚀或机械损伤而折断的情

况。如发现锈蚀在30%之上时,则必须及时更换。

第四,检查接闪器有无雷击后而发生熔化或折断,避雷器套有无裂纹、碰伤等情况,且应定期进行预防性试验。

第五,检查引下线在距地面2m至地下0.3m壹段的保护处理有无被破坏情况。

第六,检查明装引下线有无在验收后又装设了交叉或平行电气线路。

第七,检查断接卡子有无接触不良现象。 第八,检查木结构的接闪器支杆有无腐朽现象。 第九,检查接地装置周围的土壤有无沉陷现象。

第十,检查接地装置,测量全部接地装置的接地电阻,如发现接地电阻值有很大变化时,应对接地系统进行全面检查;必要时可补打电极。

消火栓给水系统

第壹节室外消火栓给水系统

室外消火栓系统的主要组成: 一、 消防水源 二、 室外消火栓 三、 消防水泵 四、 消防水泵房

室外消火栓给水系统的使用和维护: 壹、使用

地上消火栓在使用时,用专用扳手,打开出水口闷盖,街上水带或吸水管,再用专用扳手打开阀塞,既可供水。使用后,应关闭阀塞,上好出水口闷盖。

使用地下消火栓时,先打开井盖,拧下闷盖,在接上消火栓和吸水管的连接器(也可直接将吸水管接到出水口上),或接上水带,用专用扳手打开阀塞,既可出水。使用完毕应恢复原状。

二、维护

室外消火栓由于设在室外,经常受到自然或人为等损害,应经常进行维护;清除阀塞启闭杆端周围杂物,将专用扳手套于杆头,检查是否合适,转动启闭杆,加注润滑油;用油纱头擦洗出水口螺纹上的锈渍,检查闷盖内橡胶垫圈是否完好;打开消火栓,检查供水情况,放净锈渍,且观察有无漏水现象;外表油漆剥落后应及时修补;清除消火栓附近的障碍物,对地下消火栓,应清除井内积聚的垃圾、砂土等杂物。 第二节室内消火栓给水系统

室内消火栓给水系统主要组件

室内消火栓通常设置在具有玻璃门的消防水带箱内,其箱内由水枪、水带和消火栓三部分组成。

室内消火栓给水系统的使用和维护: 室内消火栓的使用:

发生火灾后,首先用消火栓箱钥匙或硬物击碎箱门上的玻璃打开箱门,按动紧急报警按钮。此时,消火栓箱上的红色指示灯

亮,给控制室和消防泵房送出火警信号,有的消防栓箱能够直接启动消防水泵供水,然后迅速取下挂架(挂轴)上的水带和弹簧架上的水枪,将水带接口连接在消火栓接口上拉直水带,且按逆时针方向旋转消火栓手轮,即可出水灭火。

室内消火栓给水系统的维护管理:

室内消火栓给水系统,至少每半年(或按当地消防监督部门的规定)要进行壹次全面检查。检查项目有:室内消火栓、水枪、水带、消防水喉是否齐全完好,有无生锈,接口垫圈是否完整无缺;消防水泵在火警后5分钟内能否正常供水;报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障;消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,向门玻璃是否完好无缺。

对室内消火栓维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防止锈蚀或损坏。为防止生锈,消火栓手轮丝杆处以及消防水喉卷盘所有转动的部位,应经常加注润滑油。设备如有损坏,应及时修复更换。

自动喷水灭火系统

第一节 自动喷水灭火系统概述

自动喷水灭火系统是壹种灭火效果良好的固定灭火设备,从国外应用该系统的情况见,它的灭火成功效率高,适用于特殊环境和场所的系统有干式自动喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、水喷雾灭火系统。

第二节 自动喷水灭火系统的分类及组成

按喷头的开启形式,可分为闭式喷头系统和开式喷头系统:按报警阀的形式,可分为湿式系统,干式系统、干湿俩用系统、预作用系统和雨淋系统等;按对保护对象的功能,又可分为暴露防护和控灭火型;按喷头和洒水型喷头、大水滴喷头和ESFR型喷头等,喷雾型又可分为水喷雾喷头和超细水喷雾型等,仍可分为泡沫系统和泡沫喷淋联用系统;按对保护对象的保护方式,可分为局部应用系统和全淹没系统;按设计安装方式,可分为预制系统和非预制系统等。

第三节 自动喷水灭火系统的管理制度

自动喷水灭火系统应制定严格的管理制度,壹般应包括以下内容:严格操作规程,不得随意拆卸系统设备;未经单位领导和公安消防机构批准不得关闭系统,如需停运维修,必须报经单位领导和公安消防机构批准;定期进行巡视检查,发现故障,及时修复、保证系统正常运行;实行24小时值班制度,不得擅离职守,且作好系统运行、报警、故障、维修记录;操作值班人员必须经消防专业培训,持证上岗,无关人员禁止进入消防控制室及消防水泵房;建立健全检查维修资料档案。 第四节 自动喷水灭火系统的管理维护 1.喷头的管理维护

2.水源及供水设施的管理维护 3.管道、阀门及附件的管理维护

(消防培训)建构筑物消防员防火员工作要求最全版