单元工程质量进行了检查和检测,相关结果填于表1中。

事件3:该分部工程施工结束后,根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)的规定, 对该分部工程质量进行了评定,质量结论如下:该分部工程所含418个单元工程质量全部合格,其中276个 单元工程质量等级优良,主要单元工程和重要隐蔽单元工程质量优良率为86.6%,且未发生过质量事故。 经施工单位自评,监理单位复核,工程质量和安全监督机构核定,本分部工程质量等级为合格。

事件4:该单位工程完工后,项目法人主持进行了单位工程验收。验收工作组由项目法人、勘测、设计、 监理、施工、质量和安全监督机构、运行管理单位、法人验收监督管理机关等单位的代表及上述单位外的 3名特邀专家组成。

注:

1.检验日期为终检日期,由施工单位负责填写: 2.评定日期由项目法人(监理单位)填写 3. △者为主要检查或检测项目。

问题:

1.根据事件1,结合本工程施工条件,施工单位在堤基处理方面的质量控制要求有哪些? 2.改正表1中A、B两项内容填写的不妥之处。

3.根据事件2,指出表1中①~⑤项所代表的数据和内容。

4.根据事件3,分析指出该分部工程质量结论在哪些方面不符合优良等级标准;指出该分部工程质量评定 组织的不妥之处。

5.根据事件4,指出该单位工程验收工作组组成方面的不妥之处。

答案要点:

1、施工单位在堤基处理方面的质量控制要求有:当堤基冻结后有明显冰冻夹层和冻胀现象时,未经处理, 不得在其上施工。堤基表层不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求 进行回填处理。(P228)

2、A改为:CS10+000 ~ CS10+100,▽18.5 m~ ▽17.75m;BA改为:土方填筑量1000m3。 3、①92.0%,②93.3%,③13,④合格,⑤合格。

4、1)该分部工程质量结论在下述方面不符合优良等级标准: 单元工程优良率(276/418=66.0%<70%),主要单元工程和重要隐蔽单元工程质量优良率(86.6%<90%)。 P156

2)施工单位自评,监理单位复核,项目法人认定,验收的质量结论由项目法人报质量监督机构核备。 5、该单位工程完工后,项目法人主持进行了单位工程验收。验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监 理、施工、主要设备制造(供应)商、运行管理等单位的代表组成。必要时,可邀请上述单位以外的专家 参加。单位工程验收工作组成员应具有中级及以上技术职称或相应执业资格,每个单位代表人数不宜超过 3名。