移开中置式开关柜
技术规范书 (招标书)
2009年8月
1 总则
本技术规范书用于10kV移开中置式开关柜及其附属设备的使用条件、性能、安装和试验方面的技术要求。
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方保证达到本技术规范书和工业标准的要求。 1.3 在技术规范签定之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充 要求,具体项目由供需双方共同商定。
1.4 对于外购设备,供方提供 2—3 家生产厂,由需方认可。 1.5 本规范书作为合同附件,与合同具有同等法律效力。 1.6 未尽事宜,待以后供需双方另行商定。 2 设备规范
名称: 10 kV移开中置式开关柜 型号:KYN28
2.2.1 柜体型式:移开中置式金属铠装封闭式柜的外形尺寸为:
800mm×1500mm×2360mm(宽×深×高) 2.2.2 柜内设备型式: 置 参数: 2.3.1 整柜参数 名 称 额定电压: 最高工作电压: 额定电流: 频率: 绝缘水平: 动稳定电流: 热稳定电流/持续时间: 2.3.2 柜内主要设备其它参数 2.3.2.1 断路器:
额定开断电流:
真空开关 10kV 12kV 630A 50HZ 42kV/1min 80kA、176kA 4S、63kA/4S
断路器:10kV真空断路器,ZN65-12 断路器操动机构:弹簧机构 接触器:10kV真空接触器 熔断器:10kV限流式熔断器
电流互感器:电流互感器和零序电流互感器 电压互感器:电压互感器
过电压保护:组合式氧化锌避雷器、消弧消谐装置、消谐装置
保护装置:微机型电动机及变压器综合保护、分支过流保护、备用电源自动投入装
短路关合电流:80kA
操作循环:分—180s—合分—180s—合分
机械荷载:静荷载≤130公斤、动荷载(向下)≤250公斤 合/跳闸时间:≤75/≤50毫秒 机构型式:
弹簧操动 直流220V +10%~-15% 6常开、6常闭; 315A 80kA
2.3.2.2 断路器操作机构的主要技术参数:
操作电源电压: 辅助开关接点数量: 额定电流
操作电源电压变动范围:
2.3.2.3 高压限流式熔断器:
最大开断电流有效值:
开断最大开断电流时的限流值
2.3.2.4 电压互感器: 电压等级 额定电压比 10.5100kV/V3310.5100kV/V10kV 3310.5100kV/V33
2.3.2.5 电流互感器:
10kV开关柜内装设的电流互感器为:100/5A、200/5A;400/5A(进线)
准确度等级:测量级;保护10P15级; 热稳定电流:(4S) 动稳定电流:80kA 3 设备运行环境条件
准确级额定容量 100V 3100/V 3/级、50VA/级、80VA 级、30VA/级、80VA 级、50VA 开关柜安装在户内; 海拔高度: 1025米 地震烈度: 8度,0.3g 气象条件
历年最高气温: 40.2℃ 历年最低气温: -34.5℃