2024年一级消防师考试《技术实务》考题解析 第二篇 建筑防火(7-9章)
第三章 总平面布局和平面布置
3.(2024年第86题)某商场建筑,地上4层,地下2层,每层建筑面积1000㎡和设备用房,地下一层为库房和设备用房,地上一至四层均为营业厅,该建筑内设置的柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有( )。
A.在储油间与发电机间之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙 B.柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙 C.将柴油发电机房设置在地下二层
D.柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为1.50h的楼板 E.储油间的柴油总储存量为1m3
【答案】C、E。解析:根据《建规》5.4.13,布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:宜布置在首层或地下一、二层。不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,选项C正确,选项B、D错误。机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门,选项A错误,选项E正确。应设置火灾报警装置。应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。(昨日刊发的答案有误,有热心读者指出,特更正)
第七章 灭火救援设施
1.(2024年第14题)关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是( )。 A.建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯 B.埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯 C.建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯 D.建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯
【答案】C。解析:根据《建规》7.3.1,下列建筑应设置消防电梯:建筑高度大于33m的住宅建筑;一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、5层及以上且总建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
根据《建规》5.1.1,建筑高度为25m的门诊楼为一类高层建筑,应设置消防电梯,选项C错误。 2.(2024年第59题)某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长200m,宽40m,每层划分为1个防火分区。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救援窗口的下列设计方案中。正确的是( )。
A.救援窗口下沿距室内地面为1.1m B.救援窗口的净宽度为0.8m
C.厂房二层沿一个长边设2个救援窗口 D.利用天窗作为顶层救援窗口
【答案】A。解析:根据《建规》7.2.5,供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,选项B错误;下沿距室内地面不宜大于1.2m,选项A正确。根据《建规》3.1.1、3.3.1,该厂房为丙类2项厂房,每个防火分区最大允许建筑面积为4000㎡,该厂房每层应设2个防火分区;根据《建规》7.2.5,消防救援窗间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应,选项C错误。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。天窗为自燃排烟设施且层高应大于1.1m,选项D错误。
第八章 建筑防火防爆
1.(2024年第85题)某植物油加工厂的浸出车间,地上3层,建筑高度为15m。浸出车间设计方案中,正确的有( )。
A.车间地面采用不发火花的地面 B.浸出车间与工厂总控制室贴邻设置
C.车间管、沟采取保护措施后与相邻厂房的管、沟相通 D.浸出工段内的封闭楼梯间设置门斗 E.泄压设施采用安全玻璃
【答案】A、C、D、E。解析:根据《建规》3.6.6,散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施;散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑,并易于清扫;厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。选项A、C正确。
根据《建规》3.6.8,有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置,选项B错误。 根据《建规》3.6.10,有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施,选项D正确。
根据《建规》3.6.3 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料,选项E正确。