1)基层必须干燥,否则不允许施工;
2)当需要在室外施工时,其最低环境温度不应低于5℃;刷浆应保持施工平衡,粉浆类料浆宜采用热水配制,随用随配并作料浆保温,料浆使用温度宜保持在15℃左右;遇有大风、雨、雪时应停止施工;
3)冬期刷调和漆时,应在其内加入调和漆重量2.5%的催干剂和5%的松香水;
(七)钢结构工程
本工程含有部分钢结构工程,其中一部分要处于冬季施工阶段作业。 1、焊接作业是钢结构冬期施工的重要环节,必须制定可靠措施,保证工程质量;
2、焊接结构采用沸腾钢时,板厚不宜过大。普通碳素结构钢不得在-20℃以下,低合金结构钢不得在-15℃以下进行冲孔、剪切、锤击或棒掼;
3、高强螺栓必须在负温下进行终拧时,不得使用冲击力; 4、支座底板下的后浇砼采用C35细石混凝土
5、焊接作业前,应对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等进行焊接工艺评定,并根据评定报告确定焊接工艺。
6、焊接顺序的选择应考虑焊接变形的因素,尽量采用对称焊接,对收缩量大的部位应先焊,焊接过程中要平衡加热量,减小焊接变形和收缩量。焊后应对焊疤补焊磨平,清楚焊渣和飞溅物。
7、钢管等空心构件的端口采用钢板作为封头板时,采用连续焊缝密闭,使内外空气隔绝,并确保组装、安装过程中的构件内不得积水
8、钢管与受力封板的连接采用对接熔透焊缝(包括柱与底板连接焊缝)。
9、1)焊缝应沿全周连续焊接并平滑过渡。
2)钢管与节点板连接焊缝为受力焊缝,缝板与节点板连接焊缝为受力焊缝,保证钢管密封。缝板厚度8mm,并确保组装、安装过程中构件内不得积水
3)构造焊缝采用角焊缝,受力焊缝当焊管壁厚≤6mm,采用双面角焊接,焊管壁厚>6mm时,采用全熔透对焊焊缝。焊缝其他要求同钢管相贯焊缝。
10、主钢管拼接处钢管断开,钢管坡口与节点板采用全熔透对接焊缝。 11、钢管对接应采用坡口内衬钢管焊接,坡口角度为55±5°的全熔透对接焊,衬管长度为200±2mm,焊接前应检查并确认坡口符合有关规定的要求,清楚坡口表面和两侧20mm范围内的铁锈、水分、油污和尘土,清理后应尽快开始焊接。
12、构件运输过程中要妥善绑扎,以防止变形和损伤,结构安装前应对构件进行全面检查,如构件的数量、长度、垂直度等,安装街头出螺栓孔之间的尺寸是否符合设计要求。
13、支座与基础:在安装支座节点前应检查锚栓之间的尺寸、露出基础顶面的尺寸、基础顶面的标高是否符合设计要求、以及锚栓的螺纹是否有损伤,施工时注意保护。
14、结构吊装时,应采取适当措施,防止产生过大的弯曲变形。 15、结构吊装就位后,应及时系牢支撑及其他连系构件,保证结构的稳定性。钢结构安装在校正定位并形成空间刚度单元厚应及时对柱底板和和基础顶面的空隙采用无收缩的细石混凝土或铁屑砂浆压力灌注。
16、所有上部结构的吊装及模材的张拉,必须在下部结构就位、校正并系牢支撑构件以后才能进行。
17、利用安装好的钢结构吊装其它构件和设备时,应事先征得设计单位的同意。
18、所有钢结构构件在涂刷防锈蚀涂料前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清理干净,使钢材的表面露出银灰色。除锈方法采用喷砂(抛丸)除锈,除锈质量等级要求达到Sa2.5级标准,表面粗糙度40-70um。
(八)安装工程 1、采暖、给排水工程
1)应配合土建工程尽可能在入冬前把暖卫工程安装完,并将安装完的采暖系统、给排水系统水压试验进行完毕。如安装未完而必须冬期试压时,整个建筑物必须封闭良好,根据管径大小、环境温度和试压条件,综合考虑试压方案。试压后立即放净管内存水,防止冻害;
2)管道冬季施工宜分段开挖,分段铺设,随铺管道随回填。接口部位留出不填,作检查时用,但应加草袋覆盖保温;
3)在0℃下施工室外给水、排水管道承插水泥接口或其它粘泥接口时,应把接口清理干净,并烘烤预热至80℃。接口后立即用粘泥封口,在用草袋锯末保温;
4)对冬期施工的重点管道、隐蔽管道工程进行水压试验时,应在5℃气温以上进行,水压结束后及时把水放净,并使用空压机将系统内进行吹扫干净。如无水压试验条件,也可做气压试验,但气压试验压力不应大于工作压
力的1.25倍;
5)焊接钢管时,当气温低于-10℃时,应将接口预热,预热温度不低于150℃;
6)暖卫系统、给水系统送水前建筑物必须封闭良好,给水系统送水尚应有采暖措施保证时内温度再5℃以上。送水时要采取分系统、分层、分段进行;
7)设备、管道、支墩不得直接铺在冻土上; 2、建筑电气安装工程
1)外线工程冬期施工,挖土方参考本施工方案中土方工程要求及相关说明;
2)内线工程冬施应遵守下列规定:
①电线管敷设前,必须清除管内积雪、积水及其它杂物,并将管道烘干。硬质塑料管敷设环境温度在-15℃以下应停止施工;
②粘结配件要认真清除墙面或板面的水汽和冰霜,并将表面加热到70℃左右;
3)采用塑料线配线,应保证施工环境温度在5℃以上;
4)电缆工程应保证电缆本体温度在5℃以上。否则,应提前将电缆预热保温。电缆端头及中间接头制作的环境温度应在5℃以上,并做好防潮处理;
5)冬季敷设电缆,弯曲半径要比规程适当增大,并要清除电缆沟内的积雪和冰块;
6)户外电缆接头不得在5℃以下灌胶,灌胶时应将电缆头金属外壳预热除潮;
7)制作环氧树脂接头,应将环氧树脂间接加热到70-80℃方可配料制作;
8)室内墙体开槽电气配管、安装箱盒时,需要使用水泥砂浆稳固,砂浆标号同抹灰,操作环境温度应在5℃以上。低于5℃时,应采取升温措施,并在砂浆中掺抗冻剂(含氯盐的防冻剂不得用于有油漆墙面的水泥砂浆基层内),其掺量应由试验确定;
七、安全措施
1、防冻、防雨、防滑措施
1)作好天气预报记录,便于安排施工防护; 2)及时调整施工计划,避免雨雪天浇筑混凝土; 3)对怕潮、怕雨材料进行覆盖; 4)对脚手架进行常规检查;
5)在施工时特别注意防滑,及时清扫雪霜及杂物,架板应钉防滑条,禁止穿易滑鞋;登高作业人员要穿防滑鞋、戴防护手套等防滑、防冻装备。
6)高空作业系好安全带,冬季施工由于衣服加厚,工作不方便,应注意安全;。
7)准备足够的防冻用品,包括:毡布、蓬布、运输车辆覆盖用的塑料布等。
8)加强职工安全教育,做到防患于未然。 2、防高空坠落措施
对“四口、五临边”部位设置安全防护设施,搭好安全防护栏杆,搭设要坚固。做好楼梯口、预留洞口、通道口、阳台、屋面等的临边防护,楼梯