混凝土拌和物出机后,应及时运到浇筑地点。在运行全过程中,要注意防止混凝土热量散失、表层冻结、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。
4、 混凝土的浇筑 1) 一般要求
混凝土浇筑时要保证砼的均匀性和密实性,要保证结构的整体性,尺寸准确,钢筋、预埋件位置,拆模后砼表面平整、光洁。
在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。。
冬期施工浇筑混凝土时,不宜留置施工缝。施工缝的位置宜留在结构剪力较小,且便于施工的部位。在施工缝处接着浇筑砼时,应先除掉水泥薄膜和松动石子,湿润冲洗干净,并使接缝处原混凝土的温度高于2℃,然后铺抹水泥浆或与砼砂浆成分相同的砂浆一层,待已浇筑的砼强度高于1.2mpa时,允许继续浇筑。
2) 砼浇筑
砼拌和物入模浇筑,必须经过振捣,使其内部密实,并能充分填满模板各个角落,制成符合设计要求的构件。冬期振捣砼采用机械振捣,振捣要快速,浇筑前应做好必要的准备工作,如模板、钢筋和预埋件检查、清除冰雪冻块、浇筑使所用脚手架、马道的搭设和防滑措施检查、振捣机械和工具的准备等。浇筑柱子或墙板时,一个施工段内每排柱子应按由外向内对称的顺序浇筑,不要由一端向另一端推进,以防住宅模板逐渐受推倾斜,造成误差积累而难以纠正。
梁和板(包括板、柱)同时浇筑,从一端开始向前推进。梁底与梁侧面
要注意捣实,振捣器不要直接接触及钢筋或预埋件振捣后用长底木抹子抹平,然后铺塑料膜,其上及时铺盖保温层。
5、 混凝土的保温与养护
宜选用蓄热法养护:一层塑料薄膜和一层或两层棉毡保温,保温层厚度应气温情况确定,0~-5℃时,覆盖一层薄膜和一层棉毡,-5℃以下时,覆盖一层薄膜和两层棉毡
模板外和混凝土表面覆盖的保护层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜。
混凝土在浇筑后应在裸露混凝土表面采用塑料布等防水材料覆盖并进行保温。对边、棱角部位的保温厚度应增大到表面部位的2-3倍。混凝土在养护期间应防风防失水。
运输和浇筑混凝土用的容器应有保温措施。 6、混凝土拆模
1) 砼模板拆除的时间,应按结构特点、自然气温和砼所达到的强度来确定,一般以缓拆为宜。
2) 拆除模板,砼强度亦必须满足要求。
3) 冬期拆除模板时,模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土与环境温度差大于20℃时,拆除后的混凝土表面及时覆盖,使其缓慢冷却。砼表面温度和自然气温之差不应超过20℃。
4) 在拆除模板过程中,如发现砼有冻害现象,应暂停拆卸,经处理后方可继续拆卸。
5) 对已拆除模板的砼,应采取保温材料予以保护。结构砼达到规定强度后才允许承受荷载。施工中不得超载使用,严禁在其上堆放过量的建筑材料或机具等。
7、混凝土温度的测定
气温、原材料和砼温度的测量工作应按如下规定执行: 1) 气温的测量,每昼夜8、12、14、20点共测4次。 2) 对拌和材料和防冻剂温度的测量,每工作班不少于3次。 3) 对出搅拌机或罐车时砼拌和物的温度,至少每2h测量一次。 4) 对灌筑前和振捣完毕的温度,至少每2h测量一次。
5) 对养护期间砼温度的测量:在终凝前,前三天每2h测一次,以后每昼夜应进行2次。掺防冻剂的混凝土在强度未达到规定受冻临界强度之前应每隔2h测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次。
6) 蓄热法养护从混凝土入模开始至混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到0℃或设计温度以前,应至少每隔6h测量一次。
7) 在超过养护期后,砼温度可以在气温发生大变化时抽测。 8)测温人员应同时检查覆盖保温情况,并了解结构的灌筑日期、养护期限,以及砼的允许最低温度。如发现问题,应立即通知有关人员,以便及时采取措施,加强保温或局部进行短时加热。
8、检查混凝土质量须做下列检查:检查混凝土出罐及浇筑时温度。 检查从混凝土入模到保温层期间的温度。
检查混凝土表面是否受冻、粘连、收缩裂缝,边角是否脱落,施工缝处有无受冻痕迹。
检查同条件养护试块养护条件是否与施工现场结构养护条件相一致。 (五)砌体工程
1、砖砌筑前,应除冰霜,冻结的砂块不得使用。
2、砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制,不可使用无熟料水泥,不得使用石灰膏配制的砂浆。砂浆内掺早强防冻剂,外加剂严格按实验室配合比添加。
3、拌制砂浆用的砂中,不得含有冰块和直径大于1厘米的冻结块。砂浆用热水搅拌并按实验室配合比加入防冻剂。
4、 砂浆随拌制随使用,不要在灰槽中存灰过多,以防冻结。 5、 严格按照“三一”砖砌法,保证粘结良好,砖缝控制在15~18mm之间,禁止用灌注法砌筑。施工完后用毡毯等保温材料将砌体表面加以覆盖。
6、 每日砌筑完的墙体,必须将砌体表面上的砂浆清理干净,然后覆盖棉被保温。
7、 砌筑时,砖表面与砂浆的温差不应该超过30℃;砂浆上墙温度不得低于5℃,在低于-10℃气温下或大风天气不得施工。
8、冬季砌筑用砂浆的流动性,宜比常温施工时适当增大,但不得超过13厘米。
9、采用热水拌合砂浆时,水的温度不可超过60℃,砂的温度不宜超过40℃,优先采用将水加热的方法,砂浆使用前的温度,对砌筑承重墙体的砂浆标号,应比常温施工时提高一级标号。
10、施工中应水平分段施工,分段不宜过高,不应留槎,严格控制砌筑高差,每天的砌筑高度不得超过1.2米。
11、冬季施工期间必须观测砌体沉降的大小,方向和均匀性,砌体灰
缝内砂浆的硬性情况,观测应在整个冬季施工期间进行。
12、砌筑用砖必须采用干砖,不得采用湿润砖。
13、冬季砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工时适当增加。砂浆在使用时,温度不应该低于5℃。为保证砂浆温度
14、砖砌体的水平和垂直灰缝的平均厚度不可大于18mm,灰缝的厚度不可小于12mm, 施工时要经常检查灰缝的厚度和均匀性。下班前,将垂直灰缝填满,上面不铺灰浆,同时用草帘等保温材料将砌体上表面加以覆盖。次日上班时,应先将砖表面霜雪扫净,然的再继续砌筑。冬季施工每日砌体高度及临时间断处高度差均不得大于1.2米。
(六)装饰工程 1、抹灰工程
1)正常温度下,先抢外粉刷,最低气温低于0℃后,如果必须外粉饰时,脚手架应挂双层草帘封闭挡风,并用掺盐的水拌防水砂浆,当气温在0℃至-3℃时(指三天内预期最低温度)掺2%(按水重百分比)。
2)白天气温接近0℃,晚上可能达到0℃以下时,应缩小操作面,尽量不安排粉饰。
3)内粉饰前应封闭预留孔洞。
4)0℃以下时,做内粉饰时,经公司主管部门批准后,可采用室内加热法,应用蜂窝煤炉,使室内的温度保持在0℃以上,防止粉饰大面积受冻。
2、油漆、涂料工程
大量涂料工程不应安排在冬期施工。如工程急需竣工且量少,则应遵照下列规定施工: