人资格的,才能向所地公安机关消防机构申报备案
D.在同一地点有隶属关系,下属单位如具备法人资格,应当独立申报备案
43、某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.04Mpa,其阀后静,动压设计压力值分别为0.50Mpa,0.40Mpa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.减压阀后静压为0.495Mpa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395Mpa B.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa C.出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23Mpa
D.在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常
44、下列不属于建筑结构性能化设计的性能要求的是( )。
A.建筑分隔构件的燃烧性能和耐火极限在设计所需时间内应能防止火灾和烟气的蔓延 B.建筑构件的耐火性能应与构件的功能、建筑的功能与用途、建筑内的预计火灾荷载、火灾强度及其持续时间、建筑高度与体量以及建筑内外的消防设施相适应
C.建筑物中各构件的耐火性能应具有合理的关系
D.预防因构件破坏而加剧火灾或导致火灾蔓延至其他防火区域或相邻建筑物
45、不设高位消防水箱的建筑,自动喷水灭火系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4 只喷头在最低工作压力下的( )min 用水量确定。
A.10 B.15 C.20 D.30
46、按照国家标准《建筑电气程工施工质量验收规范》(GB50303-2002)的要求,下列有关应急照明灯具的说法,错误的是( )。
A.消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接
B.消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成炫光的措施
第 11 页 共 30 页
C.消防应急灯具吊装时,宜使用金属吊轩,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上 D.消防应急灯具宜安装在难燃烧墙体和难燃烧装修材料上
47、自动喷水灭火系统供水泵的出水管应设控制阀、止回阀.压力表和直径不小于( )mm 的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。
A.50 B.65 C.80 D.100
48、在检查自动喷水灭火系统沟槽式管件连接时,橡胶密封圈应无破损和变形,抽查的数量为20%,且不得少于( )处。
A.5 B.10 C.15 D.20
49、对干粉灭火系统进行维护管理时,下列检查项目中,属于每月检查一次的项目是( )。
A.驱动气瓶充装量 B.启动气体储瓶压力 C.灭火控制器运行情况 D.管网、支架及喷放组件
50、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少( )。
A.每小时一次 B.每两小时一次 C.每四小时一次 D.每天一次
51、下列甲醇生产车间内电缆、导线的选型及敷设的做法中,不符合现行国家消防技术标准
第 12 页 共 30 页
要求的是( )。
A.低压电力线路绝缘导线的额定电压等于工作电压 B.在1区内的供电线路采用铝芯电缆 C.接线箱内的供配电线路采用无护套的电线 D.电气线路在较高处敷设
52、湿式报警阀能正常工作,但上腔压力表的示值不正常时,表示( )。
A. 消防水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严 D.泵前阀门未打开
53、某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统末端试水装置在达到规定流量时指示器不动作。下列故障原因中可以排除的是( )。
A.桨片被管腔内杂物卡阻 B.调整螺母与触头未调试到位 C.报警阀前端的水源控制阀未完全打开 D.连接水流指示器的电路线脱落
54、根据《社会消防技术服务管理规定》,明确了国家应该对消防技术服务析构实行( )。
A.责任保险制度 B.专家评审制度
C.资质许可制度 D.强制性检测制度
55、水压试验时环境温度不宜低于( )℃,当低于( )℃时,水压试验应采取防冻措施。
A.0 B.5 C.10
第 13 页 共 30 页
D.15
56、下列说法错误的是( )。
A.消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物
B.当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管
C.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接
D.地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施
57、消防安全管理方法可分为基本方法和技术方法两大类,其中不属于基本方法的是( )。
A.法律方法 B.宣传教育方法 C.因果分析方法 D.行政方法
58、消防安全管理的技术方法主要包括安全检査表分析方法、因果分析方法、事故树分析方法及消防安全状况评估方法等。其中事故树分析方法主要是一种( )描绘火灾事故发生的树形模型图。
A.从原因到结果 B.从结果到原因
C.从着火到结束 D.从结束到着火
59、自动喷水灭火局部应用系统采用K=115 喷头且喷头总数不超过( )只,可不设报警阀组。
A.12 B.15 C.20 D.50
第 14 页 共 30 页
60、在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层及以下为培训,娱乐,商业等功能,防火分区划分复核规范要求。该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.主楼六层设有儿童早教培训班,设有独立的安全出口
B.消防水泵房设于地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为10m
C.常压燃气锅炉房布置在主楼屋面上,使用管道天然气作燃料,距离通向屋面的安全出口10m
D.裙楼五层的歌舞厅,各厅室的建筑面积均小于200㎡,与其他区域共用安全出口 61、对某公共建筑防排烟系统设置情况进行检查。 下列检查结果中, 不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A、地下一层长度为20m的疏散走道未设置排烟设施 B、地下一层1个50m2的仓库内未设置排烟设施 C、四层 1个50m2的会议室内未设置排烟设施 D、四层1个50 m2
62、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720,施工单位应编制现场灭火剂应急疏散预案 ,下列内容中,不属于灭火剂应急疏散预案主要内容的是( )。
A.应急疏散及救援的程序和措施
B.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责 C.动火作业的防火措施
D.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式
63、某气体灭火系统储罐瓶内设有6只150L七氟丙炕灭火剂储存容器, 根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263, 各储存容器的高度差最大不宜超过( ) mm。
A、10 B、30 C、50 D、20
64、对建筑进行火灾风险评估时,应确定评估对象可能面临的火灾风险。关于火灾风险识别
第 15 页 共 30 页