施工现场临时用电
验收表
1
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
施工现场临时用电验收表 表AQ-C7-1 工程名称 总包单位 编号 临时用电工程 序号 1 作业电工 检查项目 施 工 组织方案 检查内容 用电设备5台以上或设备总容量在50kw以上, 应编制临时施工用电施工组织设计 小于安全距离时应有安全保护措施, 防护措施应符合要求 检查结论 2 外电保护 3 接零与接零保护 系统 应采用TN-S系统供电, 重复接地符合要求, 其电阻值应不大于10欧; 各种电器设备和施工机械的金属外壳、 金属支架和底座必须按规定采取可靠地接零或接地保护 4 配电室的设置应符合要求; 现场实行三级配电, 总配电箱应装有电压表、 总电流表、 总电度表及其它仪表; 总配电箱应装设总开关和分路开关, 开关三级配电 均应采用自动空气开关。分配电箱应装设总开关和分路开关, 总开关应采用自动空气开关, 分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配熔断器。开关箱内安装漏电开关、 熔断器及插座 5 漏电 保护器 须实行两级漏电保护; 严格实行”一机、 一闸、 一漏、 一箱”; 漏电保护装置应灵敏、 有效, 参数应匹配; 在总、 分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为50至100mA, 开关箱必须装漏电保护器, 其额定漏电动作电流不大于30 mA, 额定漏电动作时间0.1s 2
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
配电箱安装位置应符合要求, 箱体应采用铁板或优质绝缘材料制作, 不得使用木质材料制作, 箱体应牢固、 防雨; 箱内电器安装板应为绝缘材料; 金属箱体等不带电的金属体必须作保护接零; 进线口和出线口应设在箱体的下面, 并加护套保护; 工作零线、 保护零线应分设接线端子板, 并经过端子板接线; 箱内接线应采用绝缘导线, 接头不得松动, 不得有带电体明露; 闸具、 熔断器参数与设备容量应匹配, 安装应符合要求; 不得用其它导线代替熔丝; 箱内应设有线路图 6 配电箱 设 置 7 配电线路 电缆架设或埋设符合规定要求; 必须使用五芯电缆线, 电缆完好, 无老化、 破皮现象。 8 其它 照明灯具金属外壳须作保护零线, 使用行灯和低压照明灯具, 其电源电压不应超过36伏; 行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内, 符合户外电气安装要求; 交流焊机须装设专用防触电保护装置、 电焊把线应双线到位、 电缆线应绝缘物无破损。 9 其它 增加的 验收项目 总包单位 分包单位 作业队伍 验收人员签名 电气工程师: 专职安全员: 工程经理: 专业工长: 现场负责人: 班组长:
3
施工现场临时用电验收表模板