好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

FFU运输、安装、检测 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

FFU

运输、安装、检测

第1页,共7页

第一章FFU运输

1 场外运输

洁净室风机过滤单元(FFU)工厂生产出来需每套测试合格后出货。产品相关资料随机运输。

长途运输前,分批装箱,打包,以便于装卸。做好运输过程中的防雨防振措施。严禁运输过程中货物倾倒、挤压和碰撞等。

FFU箱体和滤芯在装箱时,应保持站立,严禁卧倒装箱。

场外运输、吊装尽量避开雨天。如在场外放置需做好防雨、防晒措施。

2 室内拆包运输及放置

洁净室风机过滤单元(FFU)进入洁净室安装前需进行拆包检查。一是拆除产尘包装于洁净室外;二是开包检查滤芯是否有损坏。

如FFU为甲方供应,乙方安装。在甲方移交给乙方前,双方需逐台进行开包检查,确保移交的产品完好无损,符合要求。

①由于FFU滤芯滤料容易折断损坏造成粒子泄漏。故拆包装、搬运过程中不得倾倒或压伤过滤器,防止剧烈振动和碰撞。

②取出高效过滤器时,禁止使用小刀及尖物割划包装袋,以免划到过滤器滤纸。每片高效过滤器都应该由2人共同搬运,操作人员必须戴好手套,过程须轻拿轻放,两手握住过滤器边框,禁止手托过滤器保护网,禁止尖物接触滤纸,禁止扭曲过滤器。

第2页,共7页

③过滤器不可层叠摆放,应横向有序,靠墙整齐摆放于安装内等候安装。

第二章FFU安装调试

1 安装环境

1.1 FFU龙骨施工完成并且已经调平,材料规格、荷载及平整度满足设计要求且FFU龙骨已经擦拭干净;

1.2 洁净室已经封闭完成,产尘施工工作已基本结束,且已经过彻底清扫;

第3页,共7页

1.3 洁净室已正压送风,相对室外有一定正压,以净化安装环境使其具备相对洁净条件。

1.4洁净室已开始四级管制,严格控制人员与材料的进出,对于进出的人员进行严格的洁净服装穿戴流程及要求,材料与工机具用洁净布擦干净后方可准入。

1.5洁净室至少已完成24小时的空吹。

2 安装流程

FFU外包装拆除 过滤器外包装拆除 FFU搬入洁净室 过滤器搬入洁净室 FFU内包装拆除 过滤器内包装拆室 龙骨撕膜、清洁 FFU风机安装 FFU过滤器安装 FFU微调定位 进风口无纺布密封 FFU接线 FFU试电 FFU测试

第4页,共7页

3 安装注意事项

先将FFU风机稳固地放置在FFU龙骨上,然后将高效过滤器(进出风两面已经贴橡胶密封条)放置在FFU风机之下,靠重力压紧高效过滤器。FFU安装箱体和滤芯是同步进行的。

FFU箱体及过滤器安装全过程示意图 相关安装注意事项如下:

3.1 高效过滤器安装时,应注意外框上的箭头与气流方向一致。当其竖向安装时,其波纹板应垂直于地面,以免滤纸损坏;

3.2 高效过滤器的安装框架应平直,接缝处应平整,以保证在同一平面上; 3.3高效过滤器在安装时方可从PVC保护袋中取出,并认真检查滤纸、密封胶和框架有无损坏。若有损坏进行修补,损坏严重现场无法修补者予以更换,在安装过程中任何情况均不得用手和工具触摸滤纸;

3.4风机与过滤器在洁净室内运输工具采用平板小车,其滚轮用柔性胶带粘贴,平面用柔性不产尘材料铺垫。如:橡塑海绵、PVC板等;

3.5 高效过滤器安装就位后必须进行检漏、堵漏;