工程名称:福建省东鑫石油化工有限公SH/T 3503-J106A 工程中间交接证书 交司6万吨/年环已酮工程 单元名称:污水处理系统 接日期 合同编号 2010年4月30日 工 程 内 容 环已酮生产废水及厂区生活污水处理系统安装调试已完成,请检查验收。 验 收 符合有关规范及技术协议的要求,同意中交。 意 见 质 量 监 督 月 日 意 见 建 设 单 位 监 理 单 位 施 工 单 位 设 计 单 位 工程质量监督站站长: (公章) 日期: 年
(公章) 项目经理: (公章) 项目总监: (公章) 项目经理: 日(公章) 项目经理: 日期: 年 月 日 年 月 日 日期: 年 月 日期: 日 期: 年 月 日 工程名称: SH/T 3503-J108A 交工技术文件移交证书 合同编号: 按《石油化工建设工程项目 交工技术文件规定》(SH/T 3503-2007)向 办理工程建设交工技术文件移 交手续,共计 卷 册。 建 设 单 位 (公章) 经 办 人: 监 理 单 位 (公章) 经 办 人: 承 包 单 位 (公章) 经 办 人: 日期: 年 日期: 年 月 月 日 日 日期: 年 月 日 工程名称:福建省东鑫石油化SH/T 3503-J130 垫 铁 隐 蔽 记 录 工有限公司6万吨/年环已酮工程 单元名称:污水处理系统 设备/结构名称 G50-1单螺杆泵 位 号 1号 垫铁布置示意图: 280 1410 N 6个90×90×6压板 6个M12胀锚螺栓 600 600 检 查 项 目 设备找正 垫铁规格 安 装 要 求 数据符合规范要求 符合施工方案要求 检 查 结 果 □不符合 □符合 □不符合 □符合 垫铁布置位置 每组垫铁块数 每组垫铁高度 斜垫铁搭接长度 垫铁间点焊固定 结论: 符合规范要求 符合规范要求 符合设计文件和规范要求 符合规范要求 符合规范要求 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 经检查,□不符合 □符合设计文件和规范要求,□不可以 □可以隐蔽。 建 设 / 监 理 单 位 专业工程师: 日期: 年 月 日 总 承 包 单 位 专业工程师: 日期: 年 月 日 施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 工程名称:福建省东鑫石油化SH/T 3503-J301 机器安装检验记录 设备位号 1号 型 允 许 ±5 ±5 ±5 / / / / 工有限公司6万吨/年环已酮工程 单元名称:污水处理系统 设单螺杆泵 项 目 G50-1 实 测 值 +2 偏东3 偏北2 / / / / 标 高 偏 差,mm 纵 向 中心线位置偏差,mm 横 向 0°/180° 垂直偏差,mm 90°/270° 纵 向 水平偏差,mm/m / / 备注或附图: 横 向 / / 检验结论: 建 设 / 监 理 单 位 专业工程师: 日期: 年 月 日 总 承 包 单 位 专业工程师: 日期: 年 月 日 施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日