第二章 结构振动舒适度的评价方法
2.2 振动舒适度性能的评价准则
美国、英国、日本等国家对楼板振动引起的舒适度问题已做了大量的分析研 究,并编制了各国标准的准则与规范。我国对于结构的振动舒适度性能的研究起 步相对较晚,对于需要考虑结构振动舒适度性能的工程,设计中大多数需要参考 国外的相关标准。国内外不同的规范给出了不同的判断标准和计算方法,下面分 别基于振幅和峰值加速度两类指标介绍几种常用的标准。
1.基于振幅的评价准则
(1)韩国的《组合楼板设计标准》中,根据楼板不同的约束条件给出了4种 楼板自振频率的计算公式,并规定按照所给公式计算得到的楼板自振频率不得小 于15 Hz。
表2-1 单向楼板的自振频率计算式 边界条件 简支 一端固定、一端滚动 两端固定 悬臂
自振频率计算式(Hz) 1/ 0.178 ??1/ 0.177 ??1/ 0.175 ??1/ 0.161 ??δ:永久荷载产生的挠度(cm)
(2)我国《高层民用建筑钢结构技术书规程》(JGJ 99-98)[19](后文简称 《高钢规》)第 7.3.8 条中也规定,在进行压型钢板组合楼板设计时,组合板的 自振频率可按表 2.1 中的第一式估算,且不得小于 15Hz。
(3)欧洲规范(Euro Code)[2]根据楼板的用途对楼板的最小自振频率和变形 量进行了限制,以避免与居住者走动所引起的振动形成共振。楼板振动控制值见 表2-2所示,楼板的自振频率依据式2-1计算。
f 0 ??????? ES I 2 π L2 m (式 2-1)
式中,f0 为自振频率;ES 为弹性模量;I 为截面惯性矩;L 为跨度;m 为单
位长度质量;α 为基本振动模态的频率系数。
10
第二章 结构振动舒适度的评价方法
表 2-2 欧洲规范的楼板振动控制值
分 类 步行楼板 以一定频率振动的楼板
最小自振频率f0(Hz)
3 5
最大挠度合计δ(mm)
28 10
此外,德国及加拿大等国家也采用了类似的方法,即通过保证结构的最小刚 度来减少结构的振动量。
2.基于峰值加速度的评价准则
AISC/CISC的“Floor Vibration Due to Human Activity”的钢材设计资料中提 出了限制楼板振动加速度的方法,这种方法综合反映了美国和加拿大的相关科研 成果,是典型的基于峰值加速度的舒适度评价准则,主要用于人类自身活动引起 建筑物振动的舒适度评价,如人行、观众入退场、跳跃等活动引起的振动,被认 为是到目前为止较为先进的评价方法。评价准则如图2-2所示,峰值加速度根据 式2-2计算,峰值加速度指标控制限值见表2-3。
图2-2 AISC/CISC推荐的舒适度评价曲线
11
第二章 结构振动舒适度的评价方法
a p P0 exp(?0.35fu ) a 0
?????g βW g
(式 2-2)
fu ??0.18 g ?b ???g 其中,a0:加速度限值
Δb,Δg:次梁和主梁的挠度 W:自重
表 2-3 AISC/CISC 中对振动引起的最大加速度的控制
办公室、住宅、教堂 商用设施(商店等)
荷载(P0) 29 kgf 29 kgf
阻尼(β) 加速度比限值(a0/g) 0.02-0.05 0.02
0.5 1.5
3.基于加速度振动级的评价准则
[20]
ISO 2631-2(1989) 主要用于评价频率在 1-80 Hz 内建筑物振动引起的人体
全身振动舒适度性能。标准中从不同类型的建筑物、时间、振动类型等方面给出 了评价采用的倍数,见表 2-4 所示。
地点 有严格要求的区域 住宅 办公室 车间 表 2-4 ISO2631-2(1989)中定义的倍数
连续或间歇振 时间 一天发生冲击振动的次数 动、反复冲击 白天 1.0 1 夜间 1.0 1 白天 2.0~4.0 60~90 夜间 1.4 14~20 白天 4.0 128 夜间 4.0 128 白天 8.0 128 夜间 8.0 128
我国《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)给出了结构竖向振动舒适度的 评价标准,该标准综合采纳了国外几种代表性的结构振动舒适度标准的特点,采 用 ISO 2631 的频率计权方法,采用分贝——均方根加速度 arms 作为主要的评价 指标。arms 为振动加速度有效值,即频率计权后的加速度值。标准中采用振动加 速度级 VAL 的方式评价加速度指标,VAL 的定义如式 2-3 所示。
VAL=20lg(arms/a0)(dB)
式中,a0 为基准加速度,取 a0=10-6m/s2。
(式 2-3)
12
第二章 结构振动舒适度的评价方法
综合以上各种舒适度评价准则,目前主流的舒适度数值模拟分析方法为加速 度动力时程分析,即考虑结构的质量、刚度、阻尼以及步行荷载的时程特性,采 用时程分析和频域分析可得出合理的结果来评价建筑物的使用性能。
本文将采用加速度峰值法,以我国标准《高层民用建筑钢结构技术书规程》 (JGJ 99-98)和 AISC/CISC 的规定方法为计算准则,通过时程分析法进行分析, 依照两种标准评价目标楼板的振动舒适度性能指标。
2.3 AISC 准则的应用
所选的分析对象为一栋住宅楼的楼板,对其进行使用阶段舒适性能的验算。
图 2-3 楼板结构布置图
1. 基本参数 (1)材料
混凝土 : C30,fc = 14.3 MPa 钢筋 : HRB 335 钢材 : 主梁 Q345 B (2)构件尺寸 楼板 : 厚 135 mm
主梁 : SB2,SG2,SG3:H 496×199×9×14 SB1,SG1,
SG4:H 482×300×11×15
13
第二章 结构振动舒适度的评价方法
柱 : 700×700 + H 428×407×20×35 2. 组合楼板设计规定 如果楼板两端固定,则计算挠度如下。 I = 100×13.53/12=20503.1 cm4
w = 0.135 × 2.4 + 0.1 = 0.424 t /m = 4.24 kgf/cm
δ =wl4 /384EI= 4.24 ×(390 ?25)4/384 ×2.1 ×105 ×20503.1=0.0455 cm f =1/0.175 ??=26.3 Hz > 15 Hz
一端固定、另一端简支时 f = 18.4 Hz > 15 Hz 两端简支时 f = 11.8 Hz < 15 Hz 3. AISC/CISC 设计公式 (1)次梁的性能评价
1)次梁翼缘板的有效宽度(Bb) Bb=Cb(Ds/Db)1/4Lb=2×(3.06×104/4.85×105)×104 10.42 m
<2/3×26.3 m(整块板宽)=17.53 m 2)次梁翼缘板的重
量(Wb)
Wb (wb/Sb )Bb Lb=(1.87/3.9)×10.42×10.4 =51.96 tonf (2)主梁的性能评价 1)主梁翼缘板的有效宽度(Bg)
2)主梁翼缘板的重量 与次梁的情形相同,主梁为连续梁时应对自重需多考虑 50%。在这里主梁由 柱支承,故不另行考虑其连续性。
Wg (wg / Lb )BgLg =(5.07 /10.4)×14.37×7.8 =54.64 tonf (3)组合模型
1)如果 Bb > Lg,则 ??g =(Lg/Bb) ?g
次梁翼缘板的有效宽度(Bb)比主梁的长度(Lg)大时,由于楼板得到了有 效的约束,因此主梁的变形会减少。
10.42m > 7.8m,故 ??g =(Lg/Bb) ?g =(7800/10420)×8.43 = 6.3 mm 2)楼板的振动频率
fn=0.18× g /(?b ????g ) = 0.18× 9806 /(7.18 ??6.3) = 4.85 Hz 3)荷载
W= ?b Wb/( ?b + ??g )+ ?g Wg/( ?b + ??g )
=53.21 tonf
14
建筑物楼板人行振动舒适度研究
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)