好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

公厕改造工程监理细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

管道时的引入管。

s) 建筑物内给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时应为0.5m;交

叉埋设时应为0.15m,且给水管宜在排水管的上面。

t) 给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗,且有吹洗记录。 五、质量评定

从以下几方面对上述工程进行综合质量评定:

u) 管道试压:必须符合设计要求和施工规范规定。检查方法为检查系统或

分区(段)试验记录。

v) 各种卫生器具安装位置及标高:大便器角阀及截上阀允许偏差±10mm。 w) 隐蔽工程纪录。

x) 资料归整:包括隐蔽验收记录,给水管道试压全套资料。 y) 观感:应接口整洁、管道顺直、定位准确。 z) 管道支、吊架:各抽查5%,但均不少于5件(个) aa) 管道坡度:坡度的正负偏差不超过设计要求坡度值的1/3。 五、 监理要点

a) 管道及设备预留洞洞口位置及尺寸:按设计要求,误差不得大于5mm。 b) 管道试压:必须符合设计要求和施工规范规定。 c) 设备运行状况:必须满足设计及规范要求。

十、 排水工程监理实施细则

一、编制依据

1、本工程项目的监理规划; 2、监理合同及其他建设合同;

3、施工图设计图纸及设计变更、图纸会审、合同技术要求及标准等资料; 4、国家、地方法规、规范、标准等;

5、批准的工程建设文件; 6、业主合理要求; 7、招投标情况; 8、其他。

二、分部或分项工程质量目标

严格控制强制性条文的执行,确保检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收合格,并符合合同规定,其工程质量目标如下:

1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格; 2、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定; 3、分部(子分部)工程所含分项工程的质量均验收合格; 4、质量控制资料完整;

5、分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定; 6、观感质量验收符合要求;

7、确保工程质量验收符合合同规定。 三、准备工作

(一) 认真审核施工单位提交的专业施工方案。 (二) 施工单位相关施工器械必须完备。 (三) 施工单位应准备好压力管道试压设备。

(四) 各种管材、管件及其它材料应具出厂合格证或质量保证书,并做到

有证送检。

(五) 管材下料前应先进行调直及通球试验,清除管内污物。 四、施工要求

f) 排水管材及管件必须采用相同材质。管道、箱类和金属支架涂漆应符合

以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂。漆膜宜厚度均匀。色泽一致,无流淌及污染现象。 g) 卫生器具安装、施工,必须严格按设计图纸或相关国家标准图施工。 h) 排水地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于

50mm。

i) 排水管隔层设置立管检查口且在底层必须设置。

j) 排水管或超过三个以上卫生器具的排水横管拐弯处必须采用带检查口

的弯头。

k) 排水干、支管应严格放坡、严禁出现倒坡。 道的坡度,应按下表确定:

管径(mm)5075100125150200

通用坡度0.0350.0250.0200.0151.0100.008最小坡度0.0250.0150.0120.010.0070.005l) 最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离,不得小于下表

规定:

立管连接卫生器具的层数(层)≤45~67~19≥20

m) 卫生器具的安装高度应按下表执行:

垂直距离(m)0.450.753.006.00序号123456789卫生器具名称架空式污水盆(池)(至上边缘)落地式污水盆(池)(至上边缘)洗涤盆(池)(至上边缘)洗手盆(池)(至上边缘)洗脸盆(池)(至上边缘)洗槽(池)(至上边缘)浴盆(池)(至上边缘)蹲、坐式大便器(从台阶面至高水箱底)蹲式大便器(从台阶面至高水箱底)坐式大便器(至低水箱底)卫生器具边缘离地面高度(mm)居住和公共建筑8005008008008008004801800900幼儿园800500800500500500——180090010外露排出管式虹吸喷射式坐式大便器(至上边缘)510470——37011外露排出管式虹吸喷射式400380不低于20001006002008003601000————————450150——————12131415161718大便槽(从台阶面至冲洗水箱底)立式小便器(至受水部分上边缘)挂式小便器(至受水部分上边缘)小便槽(至台阶面)化验盆(至上边缘)净身器(至上边缘)饮水器(至上边缘)

n) 卫生器具排水管与排水横支管连接时,应采用90°斜三通;排水管道的

横管与横管、横管与立管的连接,应采用45°三通或90°斜三通;或90°斜四通。

o) 排水立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或弯曲半径不小

于4倍管径的90°弯头。

p) 排水管应避免轴线偏位置,当受条件限制时,应用乙字管或两个45°

弯头连接。

q) 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部的水平距

离,应大于3.0m。

r) 排水系统应分片做管底灌水试验。

s) PVC排水立管应每层装伸缩节,接口处应先用砂纸打毛再涂胶沾接。 t) 隐蔽工程应验收合格后,方可进行下道工序。

u) 排水竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。检验

方法为通水检查或检查通水试验记录。

六、 质量评定

从以下几方面综合进行质量评定: a) 管道灌水试验。

b) 排水横管找坡:正负误差不得大于设计或规范要求坡度的1/3。 c) 排水管支、托、吊架及管道基础:管道支、托、吊架及管道支座(墩)

和安装应构造正确、埋设平正牢固。检查数量为抽查5%,且不小于5件(个)。管道及支座(墩)严禁铺设在冻土或未经自理的松土上。 d) 隐蔽工程记录:应有每层及埋地部分的全部工程隐蔽记录表。 e) 观感:应表面光洁,接头牢固。

f) 室外排水管道基础:按设计要求及规范规定,并且埋管前必须经监理公

司作隐蔽签证。

七、 监理要点

a) 管道及设备预留洞口位置及尺寸:按设计及规范要求尺寸施工,误差不

得大于5mm。

b) 管道灌水试验:应有详细的灌水记录,主要指标应包括灌水时间、渗漏

量、管道系统管径及长度。

c) 设备运行情况:必须满足设计及规范要求。

公厕改造工程监理细则

管道时的引入管。s)建筑物内给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时应为0.5m;交叉埋设时应为0.15m,且给水管宜在排水管的上面。t)给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗,且有吹洗记录。五、质量评定从以下几方面对上述工程进行综合质量评定:u)管道试压:必须符合设计要求和施工规范规定。检查方法为检查系
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2mwwy6s8w93fre38hic91cf865brly010lo